发电机励磁系统进相运行试验与应用
0 前言
随着电力系统的发展,高压输电线路不断增加,线间和线对地电容相应增大,引起系统电容电流及容性无功功率的增长。当系统处于低谷时段,线路产生的无功功率过剩,使得系统电压升高。利用发电机在系统处于低谷期间进相运行吸收系统剩余无功功率,成为一种切实有效的调压方法,在电力系统中已得到广泛应用。
1 发电机进相运行的概念
发电机进相运行是一种同步低励磁正常稳定运行方式,相对于发电机静子电流Ig滞后于静子电压Ug的迟相运行而言,进相运行时功率因数是超前的,即发电机静子电流Ig超前于静子电压Ug。该方式运行时,发电机发出有功功率的同时,可不发或从系统吸收无功功率。图 1假定发电机直接接于无限大容量电力系统。端电压Ug保持不变,设发电机电势为Eq,定子电流为Ig。功率因数角为Φ,功角为δ,发电机同步电抗为Xd。如果调节励磁电流If, Eq随之发生变化,功率因数角Φ同时发生变化。如果增加发电机励磁电流If,Eq变大,此时发电机负荷电流Ig产生去磁电枢反应,功率因数角Φ是滞后的,即发电机定子电流Ig滞后于定子电压Ug,发电机同时向系统输送有功、无功功率。发电机这种运行状态称之为迟相运行状态,如图I (a)所示。反之,如果减小发电机励磁电流If,使发电机电势Eq减小,发电机负荷电流将产生助磁电枢反应,功率因数角Φ变为超前,即发电机定子电流Ig超前于定子电压Ug,发电机向系统输送有功功率,但从系统吸收无功功率。发电机这种运行状态称之为进相运行状态,如图1(b)所示。
2 发电机进相运行优、缺点
2.1 发电机进相运行优点
与并联电抗器调压和同步调相机调压相比较,发电机进相运行调压简便可靠,不需要额外增加设备,只需改变发电机励磁系统的运行状态,即可达到平衡系统无功功率和调整系统电压的双重目的,既节省了设备投资,又获得了较高的社会效益和经济效益。
2.2 发电机进相运行缺点
2.2.1 静态稳定性降低问题
当发电机输入功率受到一些微小的扰动,发生瞬时增大或减小时,如果不考虑励磁调节器的调节作用,发电机能在瞬时扰动消失后很快恢复到原来的稳定运行状态,称之为发电机静态
稳定。反之,称之为静态不稳定。电机学理论表明,发电机在进相运行时,其静态稳定性将
会降低。随着发电机励磁电流的减小,进相程度增加,发电机功角δ逐渐增大,当功角δ接近于90度时,发电机将达到静态稳定极限。此时若再继续减小发电机励磁电流,发电机将进入不稳定区,从而失去稳定运行。实际上,发电机进相运行时,其稳定极限还与励磁调节器的性能有关。当发电机带自动励磁调节器运行时,其稳定性将大大提高,理论稳定极限将高于90度其进相能力也将大大提高。
2.2.2 定子端部发热问题
当发电机由迟相运行转入进相运行时,随着励磁电流的减小,发电机端部合成漏磁磁密度将大大增高,使定子端部铁心平面产生涡流而发热;此外,励磁绕组漏磁场主要经转子护环闭合,由于励磁电流减小,励磁绕组端部漏磁场减弱,护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁阻,从而使定子端部漏磁场增大,铁损加大,致使定子端部铁心发热。发热主要集中在发电机定子边段铁心、压圈、压指等端部构件上。当局部冷却不足时,将会出现温度过高现象,甚至超过允许值。早期生产的发电机,由于其端部结构比较简单,没有专门的降低端部磁密及加强冷却的措施。当发电机进相运行时,其端部温度升高很多,甚至超过发电机的允许温度极限,限制了发电机进相运行的深度。
2.2.3 厂用系统母线电压降低问题
大型发电机组多采用发电机出口自带厂用变压器,经降压后供厂用设备用电。当发电机进相运行时,随着励磁电流的降低,发电机由发出无功变为吸收无功,迫使发电机出口电压下降,从而导致厂用母线电压降低,厂用辅机电动机转数降低,辅机出力降低,既而间接影响到发电机的功率输出。此外,厂用电压降低,还会使辅机电动机电流增大,定子线圈发热量增大,严重时将烧毁电动机。
3.发电机励磁系统进相运行试验
发电机励磁系统是北京重型电机厂生产的三机励磁系统,自动励磁调节器是南京南瑞继电保护公司生产的SAVR-2000型发电机励磁调节器。发电机励磁系统的主要技术参数见表1。 表 1 发电机励磁系统主要技术参数
3.1 试验目的
(1) 确定发电机进相运行能力,即摸清该发电机进相运行的限制条件(静稳极限、端部发热、厂用电压降低等),为现场实际应用提供依据。
(2) 校验发电机励磁系统能否满足发电机进相运行要求。
(3).测定发电机进相运行时,吸收系统无功功率的能力及对220kV母线的调压效果
3.2 试验过程及限制条件
3.2.1 试验条件
发电机自动励磁调节器运行,自带厂用电。发电机失磁保护不退出运行,调整励磁调节器低励限制值,以满足试验要求。
3.2.2 试验方法
分别在有功负荷100MW,75MW,50MW三种工况下进行试验,从低负荷做起,通过调整自动励磁调节器低励限制环节参数,保证发电机进相运行不失去稳定。
(1) 调整有功功率为某一试验工况并维持不变,调节发电机励磁电流,使发电机功率因数分别为0.85(额定值)、0.90、0.9更多内容请访问久久建筑网
5、1.0,记录这一工况下各种参数值。
00(2) 调节励磁电流,使发电机进入进相运行状态,每次使功角增加3-5“为一工况,记录各
工况下各种参数值。
(3 )一个工况试验完成后,增加发电机励磁电流,将发电机拉回迟相运行状态。然后再调节发电机有功负荷,进行下一个工况试验。
(4 )在试验过程中,应密切监视发电机定子端部铁心及金属构件的温度变化情况。当温度升高较快,达到限制值时,应立即将发电机拉回迟相运行状态。
3.2.3 现场试验执行的限制条件
(1) 220kV母线电压不低于220kV。
(2).6kV母线电压在0.95-1.05U,,之间,即5.7一6.3 kV。
(3) 发电定子电压在0.90-1.05U,之间,即9.45一11.02 kV 。
(4) 发电机定子电流最大值不超过IN,即6470 A。
0 (5) 发电机功角最大值不超过70。
0(6) 发电机各部分温度的限制值:定子铁心齿部温度不高于120C;定子铁心扼部温度不高于
000130C;定子铁心压圈及压指温度不高于130C;定子线圈层间温度不高于120C;定子线圈出水
0温度不高于75C。
3.3 试验结果数据分析
(1) 通过发电机的进相运行温升试验数据分析,该发电机的端部铁心发热不是限制条件,
00在有功负荷100 MW、功角δ为69.1时,端部46-47槽阶梯齿温度最高为71.4C,距其限制值(镇
0120C)尚有较大裕度。
(2) 根据发电机带厂用分支的进相运行试验数据分析,厂用系统电压不是限制条件。在有
0功负荷100 MW、功角δ为69.1时,6kV母线电压最低为5900V,距其限制值(5700V)尚有较大
裕度。发电机进相运行范围见表20
表 2 发电机进相运行范围
(3) 在上述范围内运行时,发电机吸收系统无功功率的能力为23.6-33.1Mvar,
(4) 发电机在上述范围内运行时,发电机定子电流未超过额定值。
(5)发电机进相运行试验时,220k V母线电压情况见表3。从数据可以看出,发电机进相运行时对降低220 kV母线电压有一定效果,可以使母线电压降低l.8-3.4 kV,变化率为0.8%一1.5%。
表3 220 kV母线电压参数
3.4 试验结论
根据发电机进相运行试验结果,得出该发电机的进相运行范围,见表4。
表4 发电机进相运行参数