1)含小水电地区高压配电网应根据电压调控需要同时配置容性和感性无功补偿装置.
2)建议含小水电高压配电网中110kV变电站容性和感性无功补偿配置率均按10%~25%来选择
(容/感性各1~2组).
1)在含风电片区,110kV变电站的感性无功设备仅需在风电场接人邻近的变电站配置.
3)建议含小水电高压配电网中220kV变电站的容性无功配置率在5%~10%(1组)之间,感性无功配置率在10%~20%(1~2组)之间.
4)含小水电高压配电网中220kV和110kV变电
7
结语
文中提出了高压配电网无功配置的优化思路和
站每段母线配置的无功补偿组数不宜超过4组,单一类型(容性或感性)的无功补偿组数不宜超过3组.
通过对传统无功配置原则的细化,能更好地指导
不同类型变电站的无功配置量的选择,以避免容性无功配置的过量浪费,并增强电网的电压调控能力.
含小水电地区高压配电网的无功优化规划模型,根据多种运行方式综合考虑容性和感性无功补偿优化配置,并综合考虑变电站无功补偿设备的均衡性和安装间隔,得出该类配电网变电站的容性和感性无功配置率,并由此归纳含小水电地区高压配电网无
万方数据
第6期
张勇军等:高压配电网无功补偿配置原则的优化
功配置的一般性原则.通过类似的方法,归纳总结出4类高压配电网的无功配置率范围.按文中所提原则进行无功补偿配置,可改善电压质量,降低网损费用,减少不必要的容性补偿配置,提高无功补偿设备
的利用率.
参考文献:
[1]
李世伟.小水电上网对配电网的影响[J].电气传动自动化,2012,34(4):48—51.
LiShi—wei.E仃ectsofthedistributionnetwork访thsmallhydmpower
access
to
the鲥d[J].Electric
DriveAuto—
mation,2012,34(4):48?51.
[2]Jarry-BolducD,coteE.Hydroenergygenerationandin—stmmentation&measurementhydmpowerplantemciency
testing[J].Instmmentation&Measurement
Magazine,
IEEE,2014,17(2):10一14.
[3]
Borkowski
D,wegielT.smallhydropowerplantwithinte—
gratedtuIbine-generatorswo南J19
at
v“ablespeed[J].
IEEE
T啪sactions
on
Ene理拶Conversion,2013,28(2):
452—459.
[4]
scha如r
R,szl【loA,FrossardPereiraDe
hcem
A,eta1.
The
vIllIle阳bleAm北on:theimpactofclimatech锄ge
on
theunt印pedpotentialofhydmpower
systems[J].IEEE
P0weraIldEnergyMagazine,2013,ll(3):22-31.[5]李世伟,葛珉昊,金俞斌.小水电集中上网对电网的影响分析[J].中国农村水利水电,2012(8):152一157.
“shi—wei,GeMin—hao,JinYu_bin.Innuenceanalvsisofsmallhydropowercentralizingon
the扣d[J].china
Ru?
ralWater锄d
Hydmpower,2012(8):152-157.
[6]weiYaIl,Fang“u,ChungC
Y,et
a1.Ahybridgenetical-
gorithm—interiorpointmethod
for叩timal
reactive
power
now[J].IEEE
Tmnsactions
on
Powersystems,2006,2l(3):1163-1169.[7]EtemadiAH,Fotuhi-FimzabadM.Dist—butionsystemre—
liabilityenhancementusingop“mal
c印acitor
placement
[J].IETGeneration,Tmnsmission&Dist曲ution,2008,
2(5):621—631.
[8]杨克难,吴浩,郑宁浪.一种基于潮流追踪的电力系统无功补偿方法[J].电力系统自动化,2012,36(8):45—51.
Y锄g
Ke一咖,Wu}Ia0,Zh锄gNin分l狮g.A珊汕0dforp佣rer
systemreactivepowercompellsationbased
on
power
now
tracing[J].PowerSystem
Autorrlation,2012,36(8):45—51.[9]
BamtH,BhattacharyaK.0ptimalreactivepowerplanningandcompensationeⅡ'ects
on
transIIIissionlosscomponents[c]∥Proceedingsof2007IEEEPower
En舀neering
soci-
etyGeneralMeeting.Tampa:IEEE,2007:l一7.
[10]
VictomvnasN,VictorovichMY,VictomvnaKY.0pti一
万方数据
malcompensationdreactiVepowerindistributionnets
as
means
ofvoltageregulation[c]∥Proceedings
ofthe
10thIntemationalConference
on
ElectricalPower
Quali—
ty
andUtilisation.IJ0dz:IEEE,2009:1-6.
[11]
刘明波,杨勇.计及静态电压稳定约束的无功优化规划[J].电力系统自动化,2005,29(5):21—25.
“uMing?bo,YaIlgYong.0ptiHlalreactivepowerplaJlIling
in伽町唧喇ng
steadystafevdtages£abilit)r
cons嘶nts[J].
Power
SystemAutomation,2005,29(5):21-25.
郑智,周双喜,徐飞,等.基于多场景和模糊技术的综合无功规划[J].电力系统自动化,2007,31(4):41—45.
ZhengZhi,ZhouShu锄g一】【i,XuFei,eta1.Comprehensive
reactive
powerpl卸ning
based
on
multi—scenaimand
fuzzy
technique[J].Power
systemAutomation,2007,3l
(4):41—45.
张勇军,刘瀚林,朱心铭.地区电网感性无功补偿优化配置方法[J].电网技术,201l,33(11):14l-145.
zhangYong-jun,LiuHan—lin,Zhu
Xin-ming.0ptimal
co面guratjonofinductjvereactivepowercompensa£orsin
re舀onal
power
network[J].P∞陀r
systemTechnology,
2011,33(11):141.145.
黄镔,许婧,程曼,等.220kV及以下电网感性无功补偿容量初探[J].电网技术,2009,33(19):148-151.
HuangBin,XuJing,ChengMin,eta1.Preliminarystudy
on
theinductivereactivecor叩ensation
capacityfbrpower
gIids
in
220kVandlowervoltageg瑚ldes[J].Power
sys—
tem
Technology,2009,33(19):148-151.
CsG/MS
0308—2005,电力系统电压质量和无功电力
管理办法[s].
张勇军,林建熙,杨银国.电力系统无功电压调控配合研究综述[J].电网技术,2012,36(3):101—107.
ZhangYong-jun,LinJian-】【i,YangYin-guo.Surveyon
voltagecontmlandcoordinationofpowersystems[J].
PowerSystem
Technology,2012,36(3):10l—107.
李峰,张勇军,张豪,等.无功电压调控失配风险评估及其系统开发[J].华南理工大学学报:自然科学版,
2013,4l(5):99一104.
“Feng,Zhallg
Yong_jun,zhangHa0,eta1.Riskevalua?
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。