Qa曲分别为发电机节点i的无功出力Q。i的上下限
文中的无功优化规划采用灾变遗传算法进行计
算¨8|,该算法是在遗传算法(GA)中引入“灾变”来
保证解空间的多样性,能克服一般GA的早熟收敛
倾向和改善GA的局部搜索能力.
典型运行方式的选择和建模
图2为广东某县小水电站近两年逐月发电量曲
线.由图可看出,小水电发电量受季节的影响较大,
存在随机性,呈现夏季多为丰水期、冬季多为枯水期
的规律.
为了研究含小水电高压配电网的容性和感性无
功优化规划,需根据小水电的丰枯特点和电网负荷
大小选取不同典型日的变电站运行数据.可选取全
。
良_
b
暑
豳l
删
聪
月份
图2发电量曲线
Fig.2Energygenerationcurves
万方数据3.2无功补偿单组容量的选择和分组3.3多运行方式无功规划计算和结果nT=m×min{n,c一}(3)器低压母线的无功补偿设备安装间隔数,C一为在fQT=QcnT沁安…%@’式中:Q,为变电站总推荐补偿容量;Q。为单组容量;3无功优化规划过程3.1
华南理工大学学报(自然科学版)
第42卷
无功配置率反映了高压配电网所需配置的最优化无功补偿容量与变电站变电容量的关系,可用于指导不同类型变电站无功补偿配置量的选择.
4
4.1
初始潮流
夏丰小方式下总负荷为97.15+j34.53MVA,地
方水电总出力达424.26MW,关口电压为233.14kV
算例分析
选取2012年南方地区4个含水电片区高压配
(数据来源于供电局能量管理系统监控数据记录).
即在夏季丰水期,小水电出力较大,通过220kV变
电站向上层主网倒送有功功率约319.11Mw,上层主网往该片区送无功功率约为86.01Mvar.片区内电压偏高,A、C、F、H、I站和“2”、“4”厂存在初始电
压越限情况.
电网进行优化建模计算.这里以其中一个片区作为计算案例.该高压配网包含4座110kV水电厂,其网架信息如图3所示.其中,s站表示220kV变电站,A—J站表示10个110kV变电站,1—4表示
4个110kV水电厂.
懈敬
①http:///
一、
2×50MVA
4.2无功优化规划计算
通过对夏丰小方式进行无功优化规划计算,得到优化潮流结果如表2所示.
表2无功优化结果对比
Table2
3×25+8MW
甲p
f
S
2并乍
H
2×10MW
Fig.3
@
/40+31.5MvA
Comp撕sonofreactivepoweroptimizationresults
2×1踟MVA
i]4×6Mw
图3网架结构图
Networksstnlcturediagmm
美k一勰
由表2可见,由于区域电压偏高,需要在多个变
电站增加电抗器来控制电压,而另有个别变电站需
根据该地区季节、丰枯、负荷大小差异性特点
选取了4个不同典型日的变电站运行数据,包括有
要增加容性无功补偿.通过新增无功补偿设备,网损
年费用减少了4.1%.
功、无功、电压和无功补偿设备等信息,分别代表夏丰大、冬枯小、夏枯大、夏丰小方式.4个运行方式的
负荷、地方水电出力、S站110kV和220kV初始电
经过无功补偿优化配置后,对全网110、35、3个电压等级的母线电压的标幺值(p.u.)进行统计,优化前后的母线电压水平如图4所示.
10kV
1.13l1l1.09
压如表1所示.由表1可见,S站在冬枯小方式下初始电压最高,夏枯大方式下初始电压最低.
下文先以夏丰小为例说明无功优化规划的计算
过程,再汇总4个典型运行方式的无功优化结果.
表l基础数据
Table1
Basicdata
—1.07
矾M瓜一h/u掣艮.
骶刚’\/
。f乜f长下限
一优化前一优化后
喜1.05三1
03
1.01O.990.97095
∥
鄹
before锄d撕er
optirnization
图4优化前后母线节点电压对比
Fig.4
Comp耐sonofnodevoltage
由图4可知,通过投入新增无功补偿设备,可全面消除电压越限情况.类似地,通过无功优化规划可计算出4种运行方式的无功配置,如表3所示.
万方数据
第6期
张勇军等:高压配电网无功补偿配置原则的优化
表3无功配置结果汇总
Table3
SummaryofreactivepowercoIl69urationresuhs
2l
运行方式
潮流计算
关口有功功率/Mw
关口无功功率/Mv缸
费/万元————
110kV变电站无功补偿容量/M。。
220kV变电站的无功
补偿容量/Mvar
年网损
容性
16
感性
0
容性
O
感性
30
初始
夏丰大
最优初始
冬枯小
最优初始
夏枯大
最优初始
夏丰小
最优
一124.84
62.521993.07
一125.0324.42l804.43
362480
—20.1446.00297.19
00O
∞如
0
—20.10100.67185.284
“
0
0
—20.14
46.001286.10
砣能
O
怕
O
—20.10
100.671028.00OO
—319.1086.0l2003.40
O0
∞∞
—318.6794.091921.10
加
弛
O
4.3
无功优化配置方案
依据前文的优化计算结果,结合无功补偿对称
20%(1~2组),容性无功配置率的平均值为14%,比传统原则的平均补偿率(20%)节省了6个百分点的容性补偿投资,避免浪费.
4.3.2感性无功优化配置方案
分布及间隔状况的实际,可得出以下容/感性无功配
置方案.
4.3.1
容性无功优化配置方案
kV
由表5所示的感性无功配置结果(220、110kV变电站电抗器单组容量分别为lO、4Mvar)可知,对于这种富含小水电、负荷较轻的地区类型,为了能在小方式时维持正常的电压水平和合理的有功损耗,
220kV变电站的感性无功配置率需要在16%~17%,110kV各变电站的感性无功配置率需要在10%一
由表4所示的容性无功配置结果(220、110
变电站电容器单组容量分别为8、4Mvar)可见,对于这种富含小水电、负荷较轻的地区电网,为了能在大方式时维持足够的电压水平和降低网络有功损耗,220kV变电站的容性无功配置率需要在4%~5%,110kV各变电站的容性无功配置率需要在10%~
23%(1~2组),感性无功配置率的平均值为17%.
表4容性无功配置结果
Table4
C印acitivereactive
power
coIlfigurationresults
变电站
芰需
2×1803×40
夏丰大组数
州、组数
Ol
夏枯大组数夏丰,J、组数
偿组数
容量/Mv“
16
推荐补推荐补偿容性无功配置率/%
4.44
Sl
O02×l
J
A
6
633×22420.00
加+31.5
2×40
0Ol
O2×l811.19
B2
0222×l8lO.00
C
400OlOl×l410.00
D2x50OO1
02×21616.00
E40l
O3Ol×2820.00
F
2×40O0l0
2×l
8
lO.00
I40+31.50O
2O2×l811.19
万方数据
22
华南理工大学学报(自然科学版)第42卷
5
含小水电高压配电网的无功配置
原则
对含小水电地区不同丰枯特性、负荷特性进行
6
高压配电网无功配置率的推荐范围
文中将与上述类似的模型和方法应用到各种不
同无功电压特性的高压配电网中,得到了相对细化的的高压配电网无功补偿配置率的优化范围,如表6
所示.
表6不同类型的高压配电网的无功配置率
7rable6
Reactivepowerof
多片区无功优化规划分析,就可以归纳得出针对这类地区的无功规划配置原则.调研发现富含小水电的片区多属负荷较轻的山区,高压配电网呈现大方式电压较正常而小方式电压普遍偏高的特点.通过无功优化计算发现其无功补偿容性宜减少配置,而无功补偿感性则需增加配置.传统容性无功补偿配置的原则是按主变容量的10%一30%配置,这里针对含小水电地区的负荷特性将无功配置率范围缩小;传统感性无功补偿配置原则只说明应根据电缆进、出线情况配置适当容量,这里给出了具体的无功
配置率范围.
co娟gurationsratiosofdifferenttypes
highvoltagedistributionnetworks
通过对南方地区4个含小水电片区的高压配电
网进行基于上述方法的无功优化规划分析,汇总得
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。