电力电子屏柜工程设计规程(V1.0)

 
电力电子屏柜工程设计规程(V1.0)

许继柔性输电公司风电部

XJFTS

设计规程:XJFTS-WPC-V1.0

电力电子屏柜工程设计规程

1. 适用范围

本规程仅规定了电力电子成套屏柜工程设计中原理图和配线图一般规程,如有特殊要求设计则以具体工程的技术要求为准。 2. 引用标准

JB 5777.2-2002《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》 GB/T19826-2005《电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求》 Q/XJ 3011-1993《硬母线加工与安装的一般规定》

IEC 60364-5-523-1983《建筑物电气装置第五部分的第523节载流量》 3. 设计规程

3.1 原理图设计规程

表1为原理图设计一般规程,该规程如果与许继集团工程设计规程和相关标准冲突,请按许继集团工程设计规程和相关标准执行,设计者设计完后,至少应完成表1自查内容,一项一项检查,检查无误后,再给校验者校验,表1记录将作为该合同(或项目)的设计历史记录,可清楚记录设计和校验者的工作质量。

表1原理图设计自查和校验表

第 1 页 共 4 页


许继柔性输电公司风电部

XJFTS

3.2 配线图设计规程

表2为配线图设计一般规程,该规程如果与许继集团工程设计规程和相关标准冲突,请按许继集团工程设计规程工程设计规程和相关标准执行,设计者设计完后,至少应完成表1自查内容,一项一项检查,检查无误后,再给校验者校验,表2记录将作为该合同(或项目)的设计历史记录,可清楚记录设计和校验者的工作质量。

表2 配线图设计自查和校验表

第 2 页 共 4 页


许继柔性输电公司风电部

XJFTS

设计规程:XJFTS-WPC-V1.0

附表1单股铜导线截面积对应载流量 注意:

1) 下表截面积载流量是指导体温升为40℃时的载流量; 2) 导体温升为25℃时需将下表载流量乘0.75; 3) 常用导体最高运行温度为70℃。

42以下电缆,超过220V需用1 mm2以上电缆。

附表2 保护接地导线截面积要求

第 3 页 共 4 页


许继柔性输电公司风电部 XJFTS

设计规程:XJFTS-WPC-V1.0 表3 母线及主电路导线的颜色标识

第 4 页 共 4 页

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:CKSG-0.7-0.45-7串联电抗器 CKSG电抗器
  • 下一篇:水处理基础知识多选