某220kV变电站电气一次设计方案分析

 
某220kV变电站电气一次设计方案分析

某220kV变电站电气一次设计方案分析

摘 要:文章主要结合某工程实践,针对城市220kV变电站的用电负荷,论述220KV变电站一次部分电气设计的过程。通过对变电站的主接线设计,站用电接线设计,主要电气设备型号及参数的确定,运行方式进行了分析,从理论上较为详细地阐述电力系统中变电站的一次设计要点。该变电站建设有助于缓解该地区变电容量不足的现状,同时可以满足城市经济不断发展的负荷需求。

关键词:变电站220kV接线设计电气计算

随着国民经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。国家提出了加快城网和农网建设及改造、拉动内需的发展计划,220kV变电站的建设迅速发展。供电可靠性是城网建设改造的一个重要目标,220kV变电站设计是城网建设中较为关键的技术环节,如何设计220kV变电站,是城网建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。本文就湛江廉江市220kV变电站的电气一次设计中的部分技术问题提出了一些设想,以供参考。

1 工程概况

廉江西部靠近广西地区,木材加工业不断发展,同时省级产业转移园位于廉江西部营仔工业园和横山工业园,承接佛山顺德的家电制造和加工业,负荷增长迅速。根据廉江220kV变电容量测算结果,2015年需要220kV变电容量470MVA,而已有的220kV变电站变电容量仅为330MVA,无法满足供电需求。并且已有220kV变电站110kV出线间隔较为紧张,难以再安排新的110kV出线间隔。为满足不断增长的电力需求,解决廉江西部供电问题,有必要建设1座220kV变电站。

2 变电站主接线

根据该地区实际情况提出两个方案进行对比,具体情况如下:

2.1方案一

本期形成3回出线,即解口已有220kV线路接入新建站,并在新建1回220kV线路到已有220kV站,具体如下图所示。

新建站本期接入220kV电网示意图(方案一)

2.2 方案二

本期形成2回出线,即解口已有220kV线路接入本站,具体如下图所示。


新建站本期接入220kV电网示意图(方案二)

2.3 方案对比

方案一:当#1变电站电源线故障时,将#1变电站负荷全部转到新建站~#2变电站线路上。新建和#1变电站远期最终主变容量可达到1080MVA,新建站~#2站线路截面为2×LGJ-400mm2,每回线路输送容量为543MVA,负荷转供比例为100%,失电比例为0%。

当220kV新建站~#2站一回线路故障时,将#1变电站负荷由另一侧电源供,新建变电站负荷由#2站另一回线路供,负荷转供比例为100%,失电比例为0%。

方案二:当#1变电站电源线故障时,新建站~#2站220kV线路为主供电源。线路截面为2×LGJ-400mm2,线路输送容量为543MVA,而两座变电站远期最终主变容量达到1080MVA,负荷转供比例为50.3%,失电比例为49.7%,不满足线路“N-1”校验。

当220kV新建站~#2站一回线路故障时,#1站由已有线路供电。线路截面为2×LGJ-400mm2,线路输送容量为543MVA,而新建站和#1站远期最终主变容量达到1080MVA,负荷转供比例为50.3%,失电比例为49.7%,不满足线路“N-1”校验。

综合考虑:方案一优于方案二,所以推荐方案一作为本工程系统接线方案。

3 电气主接线及计算分析

3.1 电气主接线

3.1.1 220kV出线

新建站首期220kV出线3回,即1回至220kV #1站,2至220kV #2站。

终期220kV出线6回。

3.1.2 220kV接线

220kV终期出线6回,采用双母线接线,设专用母联断路器;220kV本期出线3回,采用双母线接线,设专用母联断路器。

3.1.3中性点接地方式

220kV中性点:采用隔离开关直接接地方式,可灵活选择不接地或直接接地,


以满足系统不同的运行方式。

380/220V中性点:采用中性点直接接地方式。

3.2电气计算

3.2.1潮流计算

潮流计算水平年取项目投产年2015年,项目投产年按首期接入系统方案进行计算。主要考察新建站投产后正常方式及线路“N-1”方式下该区域220kV线路及主变的负载情况,对送电线路导线截面和变电设备进行校验。

(1)220kV新建站投产年(2015年),在丰大正常下该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

(2)220kV新建站投产年(2015年),当#2站~新建一回220kV线路进行检修,该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

(3)220kV新建站投产年(2015年),当#1站~新建站220kV线路进行检修,该站所在区域系统潮流分布合理,线路、主变均未发现过载问题,各级母线电压水平也在合理范围。

3.2.2 短路计算

短路计算水平年取2020年,运行方式按220kV系统环网运行,终期3台180MVA主变投入运行。

远景年(2020年)新建站220kV母线三相、单相短路电流<50kA,满足导则的规定。

4 电气设备的选择

4.1 主变参数选择

本站主变压器选型为SFSZ11-180000/220,180MVA,180/180/60,YN,yn0,d11接线。额定电压220±106×1.5%/121/11kV,各侧短路阻抗Ud1-2=14%,Ud2-3=35%,Ud1-3=50%。

短路电流水平

从节短路计算结果可见,2020年新建站220kV母线短路电流<50kA,满足导则的规定。


根据南方电网公司标准设计推荐并结合系统短路电流计算,各电压等级设备的短路开断电流选择标准如下:220kV设备的开断电流按50kA选择。

4.2 低压无功补偿配置选择

根据无功平衡计算结果,建议本站为每台主变配置5×8Mvar电容器,终期装设3×5×8低压电容器。按上述配置,本站投切单组电容器引起的电压波动为0.19%,低于国家标准(GB-12326-2000)规定的电压波动限值。

4.3 导线截面选择及线路型式

湛江地区220kV导线截面不低于2×400mm2,在电力负荷密度较大地区,以及500kV变电站出线段向大截面导线方向发展,采用2×630mm2导线。

根据新建及已有变电站的最终主变容量,远期可达到1080MVA。在环境温度40℃条件下,2×LGJ-400mm2截面导线每回线路输送容量为543MVA。在其中任意一回电源线路故障或检修停运情况下,其余两回线路可提供1086MVA的输送容量,能够满足新建及已有的供电需求。

本工程新建的220kV线路推荐采用2×400mm2截面导线。

5 结束语

综上所述,本文只是从理论上简单叙述了220KV变电站一次电气部分设计的全过程,以此同时,在实际设计中还应充分考虑各种不确定因素,如政府规划、周边居民、自然环境等对变电站设计的影响。

参考文献

[1]张宏阳.浅谈220kV变电站设计思路及实践[J],2009.

[2]《南方电网公司110-500kV变电站标准设计》(2011年版)

[3]张玉军,韩文庆,杨旭方,周朝霖.200kV变电站典型设计综述[J].山东电力技术,2007.

注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:煤田钻探孔内事故的预防及综合治理
  • 下一篇:7报验申请——管道基座