控制回路监视继电器的研究与应用
摘要:随着电网的不断发展,变电站数量不断增加,对电网可靠性的要求也越来越高,加装控制回路监视继电器以后可以使断路器控制回路发生断线时能够及时的将信息上传至远方,大大的缩短了故障的等待时间,及时将缺陷消除保证设备可靠运行。
关键词控制回路 监视继电器 跳闸回路合闸回路
前言
某110kV变电站中,10kV部分为电磁型保护,在日常的生产维护中操作人员一般通过红、绿指示灯来了解相对应的断路器的分合闸状态。尽管分、合闸电路的动作会点亮相应的断路器位置指示灯,但是如果当分、合闸线圈断线,或是别处控制回路发生断线时,将导致不能正确执行分合闸指令,此时若不能及时将信号上传对于电网是十分危险的。如果加装了控制回路监视继电器便可以使断路器控制回路发生断线时能够及时的将信息上传至远方,及时将缺陷消除保证设备可靠运行。
1、常规断路器控制回路原理
(1)跳闸回路
断路器跳闸回路由以下几部分组成
跳闸启动回路→断路器辅助接点(常开)→跳闸线圈
手动跳闸或自动跳闸时,跳闸启动回路瞬时接通,跳闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关跳开后,串于跳闸回路的断路器常开接点打开,断开跳闸回路。
(2)合闸回路
断路器合闸回路由以下几部分组成
合闸启动回路 → 断路器辅助接点(常闭)→ 合闸线圈
手动合闸或自动合闸时,合闸启动回路瞬时接通,合闸线圈励磁,启动断路器操动机构,开关合上后,串于合闸回路的断路器常闭接点打开,断开合闸回路。
2、断路器位置监视回路
以下是常规控制回路的红绿灯监视回路原理图
断路器灯光监视回路,一般用红灯表示断路器的合闸状态,用绿灯表示断
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。