G2-B系列 模 块 使用说明书
1 大连国彪应急电源集团有限公司
第一章 概述
§1.1 前 言
当前我国消防系统使用的直流充电系统大部分采用传统的相控电源,但相控电源在效率、纹波、电磁辐射、热辐射、噪声等方面均不尽人意,监控系统不完善,采用1+1备份方式,对于越来越先进的仪器仪表、保护、控制、自动化设备很难满足其技术要求。此外,现今大量采用免维护电池,由于相控电源的纹波系数大,浮充电压易波动,会出现蓄电池脉动充放电现象,对蓄电池损害极大,损害电池寿命。
高频开关电源由于其体积小,重量轻,技术指标优越,模块化设计,N+1热备份方式,便于“四遥”等优点,已在诸多领域得到广泛应用,如在计算机、航空航天、仪器仪表等方面。
我公司研制开发的G2B系列消防电源,是专为消防系统研发的新型“四遥”高频开关电源,模块采用世界领先的“谐振电压型双环控制的谐振开关电源技术”,具有体积小、重量轻、效率高、高可靠等优点。输出标称电压为600V,配有标准RS-485接口,易于与自动化系统对接。适于消防及相关行业使用。
§1.2 系统性能特点
? 模块化设计,N+1热备,可平滑扩容。
? 全智能设计,通过串行通信,可自动实现:模块的开/关机、充电方式转换、输出电压调
节、输出限流点整定、转换同步等功能。
? 模块配有标准RS—485接口,方便接入自动化系统,实现“四遥”及无人值守。 ? 模块可带电插拔,更换安全方便。
§1.3、模块的主要特点
1、效率高,模块效率可达到95%~96%。
2、重量轻,体积小。
3、采用“三相无源功率因数校正电路”,无中线,功率因数可达0.94。
4、采用隔离自主均流,并机不均流度<±3%。
更多内容请访问久久建筑网
5、模块内置直流输出隔离二极管,用户无需外设。
6、模块为LED数码管显示,分别设置显示切换按钮、手动调压按钮、拨码开关,操作简单。 §1.4、模块的主要功能
http:///
一、保护功能
? 输出过压保护:输出电压过高对用电设备会造成灾难性事故,为杜绝此类情况发生,我公司的高频模块内有过压保护电路,出现过压后模块自动锁死,显示屏显示故障信息,故障模块自动退出工作而不影响整个系统正常运行; G2-B系列模块过压点为640± 2
20V。
? 输出限流保护:每个模块的输出功率受到限制,输出电流不能无限增大,因此每个模块
输出电流最大限制为额定输出电流的1.05倍,如果超负荷,模块自动调低输出电压以保
护模块。
? 短路保护:本模块采用回缩下垂限流方式,模块输出特性如图5-1,输出短路时模块在
瞬间把输出电压拉低到零,限制短路电流在额定输出电流的15%以下,此时模块输出功
率很小(几十瓦),以达到保护模块和用电设备的目的。模块可长期工作在短路状态,
不会损坏,排除故障后模块可自动恢复工作。
图5-1 整流模块输出特性
? 模块并联保护:每个模块内部均有并联保护电路,绝对保证故障模块自动退出
系统,而不影响其它正常模块工作。模块并机输出示意图如图5-2所示。
图5-2 模块并机输出示意图
安全极限值,正常工作情况下,系统设计留有足够余量,在一些特殊环境下,如环境温
度过高,模块检测散热器温度超过85℃时自动关机保护,温度降低到75℃时模块自动
启动。 ? 过温保护:过温保护主要是保护大功率变流器件,这些器件的结温和电流过载能力均有
? 过流保护:过流保护主要保护大功率变流器件,在变流的每一个周期,如果通过电流超
过器件承受电流,关闭功率器件,达到保护功率器件的目的。过流保护可自动恢复。
二、同步转换功能:为保持系统工作的一致性,同组模块具有自动同步转换功能。本模块可
实现的同步功能有:均/浮充转换、均充电压调整、浮充电压调整、充电限流调整。
三、测量显示功能:测量模块输出电压和电流以及模块的工作状态,并通过数码管显示,
使用者可以直观方便的了解模块和系统工作状态。
3
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、故障报警功能:在模块出现故障时模块显示故障信息代码,同时故障干节点动作,用户能方便的对模块故障定位,便于及时排除故障。
五、设置功能
? 模块输出电压设置
通过数码管显示,按键配合拨码开关设置模块的输出电压;根据设置的模块工作母线、模块充电状态、浮充电压、均充电压等参数确定模块的输出电压。
? 无级限流
模块输出限流可在10% - 105%额定电流内任意设置。
? 四遥功能
模块自身可实现四遥功能:
? 遥控:可遥控模块的开/关机、均/浮充电压转换;
? 遥调:可调整均/浮充电压输出值、输出限流值、过压告警值;
? 遥测:测量模块输出电压和输出电流;
? 遥信:读取模块工作状态。
五、通讯功能
本模块可通过RS485实现与上位机串行通信和模块间串行通讯。
六、计时功能
模块具有均/浮充自动计时功能,模块的上电充电状态可自主设置,如设定为均充状态,模块根据电流判断充电状态,在判断电流低于均充转浮充电流经过尾电流时间,模块将自动转为浮充状态,并且开始浮充计时,浮充完成后将再次进行均充,并再次开始均充计时。 4
§1.5 模块特点及技术参数
5
§1.6、型号命名
注:蓄电池电压:A:252V;B:480V(492V);
C:504V;D:其他 6
第二章 模块构成
§2.1、模块的工作原理
7
§2.2模块外形尺寸
所有模块前面板固定螺钉为M4的松不脱出螺钉,客户只需在相应位置留螺纹孔即可。
自冷模块外形尺寸:
8
模块开孔示意图
9
自冷模块外形尺寸:
10
自冷模块外形尺寸:
前面板示意图 后面板示意图
整体效果图
11
自冷模块外形尺寸:
12
§2.3、安装说明:
K/1.5A自冷模块组合接插件定义如下图所示
OUT- 直流输出负
OUT+ 直流输出正
A 485通讯A
B 485通讯B
JL+ 均流+
JL- 均流-
AN(N) 交流输入零线
AN(L) 交流输入火线
PE 保护地
13
K/3A、5A、10A自冷模块组合接插件(DL29T)线号定义如下图所示:
故障1
备注:①未注明的端子为空,不接线。
②模块的上、下、左、右要求有良好的自然通风环境。 ③风冷模块的前、后要求有良好的风冷通风环境。
④模块之间的均流线按照“均流+”和“均流-”直接连在一起就可实现模块的自主均流。 ⑤模块之间的RS485线的A和B分别连在一起即可实现模块之间的通信。
注:“故障1”、“ 故障2” 两根信号线为该模块的故障干节点,该节电容量为48V/30mA。
14
§2.4、操作说明:
独立工作型消防模块适用于不接受监控控制的系统。独立工作型消防模块通过设定的充电参数,自动完成对充电的管理。
图1-1 充电模块前面板
数码显示面板
显示模块的电压、电流、告警、关机、设置信息。由显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换。出现模块告警时,按显示切换按钮显示故障代码。出现模块关机时,按显示切换按钮显示关机代码。
指示灯
模块面板上有3个指示灯,功能见表1-1。
表1-1 面板指示灯功能
显示切换按钮
显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。
15
手动调压按钮
通过拨动拨码开关进入调节界面,然后通过面板上嵌入的两个按键用来调整模块设置参数。按一下左边按钮设置参数降低,按一下右边按钮设置参数升高。调压时,按一下调整步长为1V,如果按住不动,连续调整5下之后将连续调压,直至放开为止。
拨码开关
拨码开关用于选择控制方式和模块通信地址。其定义如图1-4所示:
自动
1
手动 1 2 3
图1-2 充电模块地址及手动选择六位拨码开关
1.控制方式选择拨码
拨码开关最左边一位为控制方式选择拨码,用于选择模块的控制方式为自动控制还是手动控制。拨上为自动控制方式,拨下为手动控制方式,如图1-2所示。
在自动控制方式下,模块不能按照设定的参数自动完成对充电的管理,可接受监控的控制。
在手动控制方式下,模块按照设定的参数自动完成对充电的管理。同时通过通信接口控制系统的充电管理。
多台模块并联运行时,只能有1台模块设置为手动控制方式,其余模块要设置为自动控制方式。
注:为防止出现主控制模块故障后充坏电池的现象,要保证每组模块中所有模块的浮充电压值设定一致。
2.广播地址识别拨码
无效拨码。
16 广播地址识别
3.参数设置拨码
拨码开关1234,每一位拨码向上拨代表二进制数0,向下拨代表二进制数1。不同的拨码设置代表不同的功能。
表1-2 拨码位置与功能对应关系
电压电流查询
在电压电流查询状态下,显示切换按钮用于切换LED显示面板的显示内容。如果LED正显示输出电压,按一下该按钮则显示输出电流,再按一下该按钮则又显示电压。模块告警信息以故障代码的形式在LED上显示。这时LED显示内容改为故障代码,按下显示切换按钮后显示电压。故障代码如表1-3所示。
表1-3 故障代码显示含义
17
第四章 使用环境
§4.1 在海拔2000米以下工作。
§4.2 环境温度不低于-10℃,不高于+40℃,设备存储的环境温度允许为-40℃~+60℃。 §4.3环境最大相对湿度不超过90%(环境温度25℃)。