输 电 线 路 覆 冰 及 防 治
1 2 3 4
输电线路覆冰事故统计 覆冰机理分析 覆冰事故危害 防治措施
1、输电线路覆冰事故统计
我国最早有记录的输电线路覆冰事故出现于1954年。近30 年来,大面积覆冰事故在全国各地时有发生。近年来,输电线 路覆冰跳闸及倒塔事故较为严重。据统计,2003-2005年国家电 网公司220kV及以上线路覆冰统计如下: 年份 2003 2004 跳闸数(次) 75 53 事故数(次) 12 24
2005
85
45
1、输电线路覆冰事故统计
由上表可以看出,覆冰引起 的输电线路跳闸及事故数逐年增 多,已经严重威胁到电网的安全 稳定运行及供电可靠性。
2008年1月下旬,我国中部出 现了50年一遇的特大覆冰灾害, 造成10多个省部分电力供应中断。 其中湖南、江西电网受灾最严重, 500kV主网架结构遭到很大破坏, 部分地区电网与主网解列。国网 公司出动抢修队伍54.7万人次, 累计恢复线路4527条次,变电站 595座次 ,灾后重建投资了100多
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
雾凇
雾凇呈密度一般 在0.1~0.5g/cm3 ,但因其在适宜 的条件下生长速 度很快,因此对 输电线路的危害 较大 。
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
混合凇
混合淞是以硬冰 块的形式出现, 密度在0.6~ 0.8g/cm3,接近 于冰块,对输电 线路危害极大
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
雨凇
雨凇即“冻雨 ”直接粘结在 导线等物体上 ,以冰的形式 出现,密度在 0.9g/cm3以上
2、覆冰机理分析
输电线路覆冰按覆冰现象可分为白霜、雾凇、混合凇、雨凇 和积雪五种。
积雪
单纯的积雪对输 电线路基本没有 危害,但积雪较 大,融化时可能 会造成绝缘子融 冰闪络 。
2、覆冰机理分析
导线覆冰首先在迎风 面上生长,如风向不发 生大的变化,迎风面上 覆冰厚度会继续增加。 当迎风面冰达到一定厚 度,其重量足以使导线 、架空地线扭转时,导 线、架空地线发生扭转 现象,重新在迎风的一 侧覆冰,不断扭转不断 覆冰,最终形成圆形或 椭圆形的覆冰。
3、覆冰事故危害
输电线路覆冰的危害主要有有过荷载、舞动、导地线脱 冰跳跃及绝缘子融冰闪络四类。
过荷载
舞动
脱冰跳跃
融冰闪络
3、覆冰事故危害
过荷载
当导地线覆冰折算厚度超过设 计覆冰厚度时,导地线、铁塔荷载 增加,造成断线、断串、断联及倒 塔事故。2008年冬春交替季节我国 长江以南发生了历史罕见的长时间 冬雨天气,线路覆冰远远超过设计
覆冰厚度,导线覆冰最厚达110mm,
造成上万基输电线路杆塔被压倒或
拉倒,导地线断线。
3、覆冰事故危害
舞 动 导地线覆冰后,当水平方向的风吹到因覆冰而变为 非圆断面的输电导线时,将产生上行空气动力,在一定 的条件下,诱发导线产生一种低频(约为0.1~3Hz)、 大振幅(约为导线直径的5~300倍)的自激振动,这就 是导线舞动。
3、覆冰事故危害
3、覆冰事故危害
脱冰跳跃 导地线有白霜、雾凇、混合淞、积雪等低密度覆冰时, 由于粘结松散,在风或者自重的作用下,自动脱落,导地 线张力突然变化,引起导地线的跳跃,在导地线不同步时 造成导线与架空地线空气间隙缩小,造成导线对架空地线 接地短路。由于悬挂高度的差别,一般架空地线覆冰厚度 要大于导线厚度,架空地线驰度覆冰后远远大于导线驰度 ,使架空地线与导线距离逐步缩小,最后造成导线对架空 地线接地短路。
3、覆冰事故危害
融冰闪络
冰桥
4、防治措施
避—避开山口、风口等 抗—提高设计标准
防治 措施
融—融冰技术 改—改建 防—新工艺、材料,防止覆冰
4、防治措施
1.加装大盘径绝缘子 在悬垂绝缘子串上端加装大盘 径绝缘子,可以将横担上流下的冰 水与绝缘子串本身的覆冰隔断,从 而起到防冰的作用,同时又有一定 的防鸟效果。这种措施对一般的降 雪、降雾天气有较好的防范作用, 但当绝缘子串本身的覆冰较重时, 就失去了效果,因为绝缘子串本身 产生的熔冰水已足以形成短路,同 时随着横担上熔冰水的下落,大盘 径绝缘子外侧的冰凌逐步增长,虽 能与绝缘子串保持一定距离,但也 会短接一部分空气间隙,从而降低 闪络电压。
4、防治措施
2.绝缘子串插花 在瓷或玻璃悬垂绝缘 子串上插花加装大盘径绝 缘子、在复合绝缘子上插 花增加大直径伞裙,通过 这些大绝缘子片或大伞裙 隔断融冰水,使其形不成 连续短接的冰凌。但从理 论上说,当覆冰达到一定 程度、绝缘子串被完全包 覆以后,也会发生冰闪。
插 花 改 造 前
插 花 改 造 后
4、防治措施
3.“V型”或“倒V型”配置悬垂绝 缘子
将悬垂绝缘子串“V型”或 “倒V型”布置,使绝缘子串倾斜, 不仅形不成连续的冰凌,而且能增 加绝缘子串的自洁性能,具有良好 的防冰效果。但“V型”配置取决 于杆塔结构,且这种配置的杆塔类 型极少,难以实现。目前,山西的 重冰区普遍采用了“倒V型”改造 这种形式,取得了良好效果。“倒 V型”配置不仅具有防冰作用,而 且对防鸟害、防风偏都有一定的效 果,但相对于其他防冰措施,改造 复杂、投资较大,对金具的要求较
为严格。
4、防治措施
4.更换复合绝缘子
复合绝缘子具有良好的
憎水性和传导热量慢的特性,
使其防冰闪性能明显优于瓷
和玻璃绝缘子,如再辅助以 大盘径绝缘子,则防冰效果 更好,且这种措施改造简单、 投资小。