当标志T3Z=1(三重启动标志)或T1Z=1(单重启动标志)后,开始三重或单重的延时计数,在计数值达到规定值时发合闸命令。 3】重合闸的启动回路:一般设有两个启动回路:保护启动和断路器位置不对应启动。
保护启动:包括保护单跳启动重合闸和保护三跳启动重合闸两个输入端子,这些端子的输入信号不要求来自固定跳闸继电器,而要求来自跳闸重动继电器,即要求跳闸成功后立即返回,重合闸在这 25
些触点闭合又返回时启动,保护重合闸虽然有单相和三相两个输入端,可以区分单跳还是三跳,但为了可靠起见,装置还根据三个跳闸位置继电器的触点进一步判断,以防止三重按单重处理。
如果单相故障,在单相重合闸前又发生了相间故障,保护发出三跳命令,此时应立即停止单重计时,并在三跳启动重合闸触点返回时开始三重计时。
断路器位置不对应启动:此启动回路主要用于防止断路器偷跳。此时常利用三个跳闸位置继电器的触点启动重合闸,单跳还是三跳的判别全靠三个跳闸位置继电器的触点输入。
8、双侧电源线路的三相自动重合闸的同期方式:
双侧电源线路的特点:1】双侧电源线路两侧保护切除故障的时间不同。因为当线路发生故障时,若故障点在线路首端,一侧保护以第I段无时限动作去切除故障,而另一侧则以第II段时限动作去切除故障。因此,当本侧断路器跳闸后,在进行重合前,必须保证对侧的断路器确已断开,故障点有足够的去游离时间,才能将本侧断路器首先合闸,以使重合闸可能成功。
2】线路两侧电源之间有可能失去同步。
某些情况下,当线路发生故障被保护跳开后,线路两侧电源之间的电势角摆开,有可能时两侧电源间失去同步,为此,重合闸时,对后合闸一侧的断路器应考虑两侧电源是否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。因此,在两侧电源的线路上,应根据电网的接线方式和具体的运行情况,采用不同的重合闸方式。
26
双侧电源线路三相一次重合闸的主要同期方式有同步检定与无压检定的重合闸、非同步重合闸与自同步重合闸。这里只介绍同步检定与无压检定的重合闸。
双侧有电源的线路发生故障时,保护将线路两侧断路器断开,这时,可先让一侧的断路器按线路无电压的条件进行重合闸,该侧断路器重合后,线路上有电压,则另一侧断路器重合时,应进行同步条件的检查,只有在断路器两侧电源满足同步条件时,才能进行重合。
具有无压检定和同步检定的三相自动重合闸原理图 为了鉴别线路有无电压及检定同步,线路两侧均需装设PT或电压抽取装置。线路M侧为检定线路无电压和同步的重合闸方式,低电压元件反映线路侧PT二次侧电压,线路N侧为检定同步重合闸方式,同步检定元件反映线路侧和母线PT二次侧电压。
1、当线路发生故障时,两侧断路器被保护跳开后,线路失去电压, 27
这时M侧电压元件检查线路无压使M侧重合闸装置首先动作,将线路M侧的断路器合上,若重合至永久性故障故障时,M侧断路器被保护再次动作加速跳闸,重合不成功。而由于对侧断路器被跳开,N侧线路无电压,只有母线上有电压,故同步检定元件因只有一侧有电压而不能动作,即不启动,所以N侧重合不动作。
2、如果线路发生的是瞬时性故障,则M侧按检定线路无电压重合成功,M侧断路器重合后,N侧断路器两端均有电压,N侧同步检定元件便可进行工作,待同步条件满足时动作,启动重合闸装置使N侧断路器合闸,重合成功,线路恢复正常供电。
3、当线路M侧断路器由于碰撞或其它原因误跳闸时,由于此时N侧断路器并未跳开,线路上有电压,此时无压检定的自动重合闸不能动作将误跳的M侧断路器合上,因此,必须在无压检定的这一侧同时投入检同步的自动重合闸,M侧断路器通过该侧检同步元件检查M侧母线电压和线路电压同步后将误跳的断路器合上。而N侧断路器误跳后可由N侧检同步重合闸将误跳的断路器合上。
无压检定就是低电压动作条件,两侧电源电压差的大小与两侧电源电压的相位、幅值和频率直接有关。
28