贵阳村镇住宅冬季室内热环境测试与改善
摘要:根据《ASHRAE 55-2004》关于自然通风建筑的热舒适评价方法,贵阳地区80%的人们可接受温度下限值15.6℃。通过对贵阳村镇住宅冬季室内热环境状况调查、测试与分析,其结果表明:室内温度达不到上述下限值。根据该地区的实际情况,总结其热环境存在的问题,提出改善建筑围护结构的热工性能及合理布置房间功能面积等措施,为今后该地区村镇住宅改善室内热环境、提高村镇住宅热舒适性、建筑建造提供参考。
关键词:贵阳;村镇住宅;室内热环境
贵阳地区居民对冬季室内热环境不满意程度较高,冬季有必要采暖,但应采取合理的采暖方式,重视围护结构的保温性能[1]。随着人们生活水平的提高,在政府的大力支持下,农村大批量在建或备建新房,但由于没有正确的指导,贵阳村镇住宅盲目的扩大建筑面积,功能分区不合理,冬天单靠煤炉或电炉进行取暖提高热舒适,不仅热效率低,能源浪费大,而且还会有火灾、煤气中毒等安全隐患,而室内热环境状况没有得到实质上改变。
1概况
贵阳位于夏热冬冷地区与温和地区的交界地带,划分为夏热冬冷地区[2],属于亚热带湿润温和型气候,兼有高原性和季风性气候特点,夏季温和而冬季较冷。贵阳典型年最冷月平均温度4.4℃,冬季较冷;最热月平均温度在24℃以下,不用考虑防热。
笔者调研走访了43户住宅,其中90年代以前25户,90年代6户,旧建筑围护结构热工性能较差,部分建筑已经很破旧;2005年以后12户,外围护墙和承重墙为0.24m,其他为0.18m,木窗单层玻璃,门窗的气密性都较差。
住户冬季采用煤炉、电炉、电热毯、热水袋等取暖。调查结果为:煤炉在贵阳村镇仍是主要的采暖方式,其他为辅助取暖方式,虽然煤炉在使用的过程中燃烧效率低、存在安全隐患、产生烟气和大量的灰尘等弊端,但是由于经济原因目前还是摆脱不了这种方式。
2建筑测试与分析
2.1测试过程
测试建筑为2005年以后的新宅和90年代以前的老宅,有新旧建筑煤炉采暖的房间,新宅南向卧室。测试时间为2012年1月9~10日,期间天气阴转雨,室外气温变化明显,是典型的冬季气候。利用干球温湿度计测量室内外温湿度,实际测量时间为18:00到次日17:00,每隔1h记录一次。根据每小时记录结果,整理原始数据(如图1、2)。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。