关于电力系统中高压电气试验存在问题及对策探讨
摘 要:高压试验是电力系统高效运行、持续运转的必要保证,不同的电气设备其电压的等级必然不同。因此这也引发了高压试验及维护环节的诸多不确定性,不安全性因素。为了降低高压试验环节中的安全隐患,保障高压维护人员的作业环境及人身安全,本文从电力系统中高压电气试验存在问题并提出了相应的对策。
关键词:电力系统电气高压试验
1前言
高压试验通过为电气设备施加高过其额定电压数倍的试验电压来检测电气设备的绝缘状态,从而实现有效的维护手段。几万伏的高压在较短的距离内给试验人员带来了极大的安全隐患,一旦操作不当,将引发极为恶劣的安全事故,使人身安全与国家财产造成不可逆转的损失。由此可见,高压试验工作的高度安全性、规范性不容忽视,为了减少事故发生率,为高压试验工作营造良好的安全环境,我们必须本着防患于未然,高度警惕的原则,使高压试验工作在科学安全、高效、规范的操作中发挥最大化的维护职能,达到事半功倍的效果。
2高压电气试验
高压试验是电力设备运维工作中的一个重要环节,能尽早发现电气一次设备的绝缘缺陷,是对设备绝缘情况进行监测的重要手段。总体来说,高压试验分为两大类:一类是非破坏性试验或称特性试验,它是在较低电压下或用其他不损伤绝缘的方法来测试电气设备绝缘特性。常用的测试项目包括绝缘电阻、吸收比、极化指数、泄漏电流、介质损耗角正切值及电容量值等。
但是非破坏性试验大多试验电压较低,目前还不能只靠它来可靠地判断绝缘的耐电强度。另一类是破坏性试验或称耐压试验,此类试验所施加的电压较高,往往能模拟电气设备在运行时的情况。它对于绝缘强度的考核非常严格,能揭露那些危险性较大的集中性缺陷,并能保证绝缘有一定的绝缘裕度,但在试验过程中可能对设备的绝缘造成击穿或是损伤,该类试验主要包括交流耐压、直流耐压。
3高压电气试验面临的问题
3.1高压电气被试设备接地不良。高压电器被试设备接地不良容易造成介质的严重损耗,这种难题一般情况发生在电容性的设备上,假设说电压互感器大概耦合电容器等。在变电站里,为了包管线路的正常运行,把电压互感器与线路直线连接。假设电气设备的接地开关大概连接线接触不良,就如同在电容器上串联了一个等量的电阻。假设说假设电容量为 C,电容器的介质损耗因数为 tgδ,等值串联电阻为 R,那么关系式为:tgδ=ωCR。可是假设当设备接地不良的情况出现后,电容器的电容量越大,它所产生的损耗就会越大,进而会造成被试设
备介质损耗超标的情况。
3.2滤波器接地开关没合上造成测量数据异常。这种情况发生在测量耦合电容器(或带通信端了的CVT )上。由于耦合电容器顶部接地,因此在测量C1的介质损耗时普遍采用反接屏蔽法,也便是将测量装置的屏蔽端子接于C2的下端,这种接法似乎是把C2以下的元件全部屏蔽掉了,而事实上并非如此。所以,在测量耦合电容器的介质损耗时,应首先将联合滤波器的接地开关合上。
3.3高压电气设备中避雷器的引线难题。在一次高压变电所的检修试验中,一台220kV 主变中性点避雷器在试验整个过程中被检修人员将引线断开,可是引线的接头还保存在避雷器上边。最后出现的结果是:75%直流参考电压下的漏电量高达80uA;可是假设把把残留在避雷器上的引线拆下后重新测试,75%直流参考电压下的漏电量小于 20uA。因此可知,高压电气试验中避雷器引线产生的难题是非常巨大的,所以,在具体的高压电气试验实际运行整个过程中,咱们一定把高压部位的引线全部拆除,从而可以更好地防止引线拆除不妥引起的电流泄漏和造成微安电表刻度的变差。
3.4绝缘带引起的难题。在高压电气试验运行整个过程中,绝缘带具有非常重要的作用。相关实验人员曾经做过一次实验:在测量电容性电压互感器的介质损耗因数的时候,最后测量的结果却不合格,数据出现了明显的偏差。为了找出数据偏差的原因,试验人员采取了各种各样的方法,最后终于得出了一个重要的结论:为有把固定在引线上的绝缘带去除后,所得到的数据才是合格的。假设不把绝缘带拆除,就阐明给介质增加了几百兆欧的电阻,影响了高压电气试验的正常运行。
3.5对测量直流漏电的影响。在高压电气设备导体表面所产生的电晕电流在导体的形状、导体之间的距离确定了之后,与电场强度的大小有着密切的关系。假设外施电压的数值很小时,电晕电流很小,此时对漏电电流的测量所产生的影响也比力小;假设高压试验电压数值变大时,电晕电流就会增大,此刻对漏电电流的测量会产生很大的影响。
4高压电气试验中主要对策
4.1搞清高压电气试验设备和被试设备的接地不良问题,我们要高度重视高压 TV和TA 的二次绕组,从测量的准确度和安全度两个方面着手,对其中的某一个端子的接地情况要确认无误。在进行交流耐压的试验过程中,要认真测量试验品的电容电流强度,通过电流的大小来判断高压电气试验电压运行是否正常。
4.2在试验过程中要注意引线的作用。引线在高压电气试验的过程中起着重要的作用,绝缘带的电阻有几百兆欧,如果不把绝缘带拆除,就说明给介质增加了几百兆欧的电阻,影响了高压电气试验的正常运行。
4.3要高度重视高压电气试验中电压的重要性。第一,要注意电压对介质
损耗测量的影响,在低压的情况下,氧化层依然完好,出现较大的接触电阻,介质损耗就变大;如果试验电压不断增大,氧化层被融化,接触电阻就会变小,介质损耗就会变小。第二,要注意电压对直流电阻测量的影响。如果双臂电桥电压较低,那么氧化膜就不能被击穿,所以电阻就较大;如果双臂电桥的电压较高,那么氧化膜就会被击穿,电阻就会变小。
5高压电气试验工作应遵守下列主要安全注意事项
5.1 加强高压试验的前期查勘工作当工作班成员接到工作任务后,应迅速到变电站进行前期查勘工作。此时需要就作业任务、停电范围、危险点以及使用高臂车时车辆的行驶路线、升臂范围等都要有了解,详细地记录在标准化作业指导书上面。
5.2 做好作业前工作准备当任务下达之后,就要拟定本次试验将使用的各种仪器仪表、工器具并检查好仪器仪表、工器具是否在检定合格的使用期限内。工作前携带好所有需要的器具,防止由于现场使用代替的工器具可能对电气设备接头、瓷瓶小套管等造成的设备损伤,设备事故。
5.3必须在试验的过程中严格遵守相关制度在高压电气试验中,由于现场情况大部分情况下都较为复杂,有可能在人员嘈杂或噪音严重的场地开展,在高压电气试验中,其他工作人员必须询问操作人员是否可以开始工作,在确保电源断开的情况下,得到对方的许可后方可工作。在没有得到操作人员许可的情况下,在没有明确试验设备状态的情况下就擅自连接或拆除试验引线,或凭放电声判定电压判定是否在升压或降压状态,这是高压电气试验中的严重违章行为,这样的行为往往会造成严重的事故,因此,这样的状况在高压电气试验中是绝对禁止的。
5.4必须在试验过程中做好危险点的分析控制工作在日常工作中应当发动每位员工,集思广益,结合实际工作经验,对所有高压电气试验项目的危险点进行讨论之后细分,以此为基础为每一个高压电气试验项目制定相关的过程控制卡,从试验设备、材料的预备到试验结束后现场的清理都应一一制定进过程控制卡中,使过程控制卡涵盖所有高压电气试验环节,并在卡中将所有危险点的控制措施列出。每一次的高压电气试验开始前先结合工作任务和工作票,填写相应的控制卡,从预备工作开始,对每一个危险点的防范措施进行一一确认并签字,直至全部试验工作结束,从程序上杜绝了人为地疏忽和大意造成的事故隐患,使各种安全措施制度化且与试验工作结合为一体,这样有效的提高了高压电气试验的安全性和参试人员的主动安全意识。
6结语
由于高压电气试验工作环境的复杂性和危险性,就要求参试人员加强对电气试验的熟悉,提高试验技术水平,克服各种主观,客观因素带来的影响,从各种角度理解高压电气试验的安全问题重要性。因此,在今后的工作中试验人员仍然要继续学习,熟练把握各种高压电气试验技能,严格遵守各种规章规程,提高自身安全意识,杜绝违规操作,这样才能保证高压电气试验的安全,确保人身
和设备的安全。