0概述

我国工业进程的加快,电力系统是最庞大、最重要的工程系统,主要是由发电系统、输电线、变电所以及配电系统组成,其中变电所是进行配电和变电的中心场所,文章主要论述变电所电气设备的各个系统的安装和调试以及维护工作。通过这些方法,可以有效确保变电所电器设备的安装质量和安全性,从而提升经济效益。

1 变电设备安装、调试检验

1.1 设备安装时应注意的问题

1.1.1 吸湿器

在安装吸湿器时应注意以下问题:

(1)安装时没有给储运时密封用的橡胶垫板穿中心孔,致使吸湿器不起任何作用。

(2)变压器投运前应去掉吸湿器油封碗处的密封垫圈,并在油封碗内注入合格的变压器油,油封碗不要旋紧。假若不去掉垫圈或将油封碗旋得过紧,吸湿器就不起作用。某单位安装一台试验合格的新变压器,安装后刚一送电,油就冲破油标向外喷,经查,系吸湿器油封碗旋得过紧所致。

1.1.2 导体连接

多数电气设备的接线柱螺帽、螺杆都是铜的,但也有铝的,这就造成了铜铝连接。铜铝连接易氧化,假如处理不好,可能会造成氧化、发热、再氧化、再发热,以致烧毁设备。

1.1.3 避雷器

(1)在变压器高压侧安装避雷器是为了防止变压器遭受雷击。若将避雷器安装在跌落保险的前面,致使变压器不论是否运行,避雷器都运行。

(2)将固定避雷器用的抱箍的位置装错。这种安装方式使避雷器的爬电距


离减小,泄漏电流增加,绝缘水平降低。在水泥、化工等粉尘污染较严重的地区易发生闪络事故。

1.1.4 接地装置

压器高压侧避雷器接地端,低压侧接地点配电变压器接地既是工作需要,又是安全需要。在低压配电中性点直接接地系统中,变和配电变压器外壳均应与接地网可靠连接。

1.2 电气设备的安装技术

1.2.1变压器的安装技术

电力工程中变压器的安装工作量和工序要结合变压器的结构特点来确定,变压器一般设计成不可分拆的情况,再放到油箱中,运到施工安装地,但对于大型变压器,在施工现场必须采用索具进行;另外,变压器的安装工作量和工序还要看变压器的一些主要设备的结构特点,如有载调压装置、高压套管、冷却系统和变压器油保护装置等。在施工前需注意:找好变压器的放置方式和地点;拆封变压器时,保证绝缘的完好性;备好施工安装时所需的各种必需设备、工具和材料等;选择卸车和移动到安装施工现场的技术方法;确定变压器安装工序和调试的内容;规划好施工期限与工作量、安装人员人数等。

还必须做好绝缘检查:对绝缘强度、闪点、酸碱反应以及游离碳的体积分数等内容进行分析;检查油箱密封性,还有密封口和运输时的变压器密封检查;线圈的绝缘判断,包括各相电阻、吸收比以及对地的介质损耗等内容。

1.2.2 隔离开关的安装技术

隔离开关安装的地点有:电缆和架空线的连接处;断路器的电源侧;分支线 T 接处位置;架空引下线和跌落式开关之间的位置;架空线 T 和用户电源电缆的接触点。

在安装过程中,避免用力过大,那样会产生内部齿轮的不吻合,从而导致三相电流的不同期情况发生;在安装调整触点时,要特别注意动静触头接触问题,比如插入不深,触头只是局部接触,或有发热现象发生等;注意接地刀的同期调整,接地刀的连杆较长,操作时要难一些,另外要给动静触头沫润滑油,避免卡涩现象的发生;对于触头应注意清除表面的污浊,保持清洁,对触头表面磨损情况要打磨,使其平整,因为触头上的油脂易粘灰尘,从而磨损触面而导致接触不好,容易出现电弧等过热情况。

1.2.3 电缆线路的安装技术

按电缆支架到电气连接头的长度截取塑料护套;应注意做好相序的标记工作,三相心线分别套上不同颜色的热缩塑料管来区分;户外电缆端部套防雨罩并