关于大坝碾压混凝土施工技术的探讨
摘要:随着碾压混凝土筑坝技术的应用和普及,碾压混凝土以其独到之处受到青睐。本文对碾压混凝土坝施工进行总结,并探讨了碾压混凝土坝施工质量控制点。
关键词:碾压混凝土;施工技术;
引言
碾压混凝土坝是我国目前重点推广的坝墅,它具有施工快速和工程造价低的两大特点,受到业主和设计单位的普遍重视。主管设计方案审批的部门规定:混凝土坝没有碾压混凝土坝方案比较不审批。所以90年代以来,全国已建和在建的水利水电工程中,碾压混凝土坝占的比例相当大,且呈快速发展的趋势。
1 碾压混凝土的施工方法
1) 碾压混凝土采用通仓薄层碾压施工工艺,水平层面较多,层间结合受碾压混凝土配合比、层间间隔时间、气温、风速、湿度、降雨、碾压遍数、激振力等因素影响较大,现经过多年科研和运行实践证明:碾压混凝土层间可以完全结合良好。
2) 掺入高效引气剂和高效缓凝减水剂:引气剂除了能显著提高混凝土抗冻融循环和抗侵蚀环境的能力外,还能显著降低新拌制混凝土的泌水,改善工作度,降低混凝土弹性模量,优化混凝土微观结构从而提高混凝土抗冻性能等功效。
3) 与常态混凝土施工作业相比,碾压混凝土施工更需要做好动态控制与及时反馈。笔者认为尤其要建立与执行动态控制与反馈的机制,这是因为:
①碾压混凝土拌和物需要动态控制:由于受拌和楼称量精度、原材料的品质、砂的石粉含量及含水率、骨料的超逊径、外加剂品种、冰屑掺量及气温条件等诸多因素的综合影响,碾压混凝土的拌和物各项性能指标始终是不可避免地呈动态状态。再经过运输直到混凝土人仓后,现场工程师将观察到来料是否混杂废料、骨料是否超逊径、砂浆包裹骨料是否良好、碾压后是否返浆充分、是否有泌水等等。客观、如实、及时地向拌和楼试验工程师反映情况是十分必要的。
②碾压混凝土VC值需要动态控制:工作度VC值受施工期气温、湿度、降雨、日照、风速等自然条件及运输方式和摊铺后暴露时间长短等施工条件影响较大。
③现场碾压混凝土初凝时间需要动态控制:虽然试验室根据不同季节和天气在室内和室外做了初凝时间测试,但外界影响因素是多方面的,还需要现场工程师根据经验和实际情况判断。在高温季节如果能做到及时摊铺、及时碾压、及时覆盖,同时采取喷雾保湿,那么初凝时间就有可能延长1~2h。相反,如果碾压后覆盖保温被不及时,在烈日下暴晒30~40min,已碾压层面以下5~8cm就会因脱水严