关于500千伏GIS电流互感器试验方法的探讨
摘要: 随着国民经济的发展,社会对能源特别是电力的需求与日俱增。十二五期间国家加大了对电力基础设施的投入力度,兴建了一大批发电变电工程。其电流互感器在这些工程的应用也逐渐增加。针对这些关键一次设备在工程建设过程中试验所存在的不足,对其试验方法进行分析并提出改进意见,以提高了电流互感器的试验效率。
关键词:电流互感器、试验、方法、效率
Astract :With the development of national economy and social of energy especially for electric power demand grow with each passing day. During the 12th five-year plan the state to increase the electricity infrastructure investment to build a large wholesale electric substation engineering. The current transformer in the engineering applications are gradually increased. For these key equipment in engineering construction test problems in the process of the test methods were analyzed and proposed the improvement opinion, in order to improve the efficiency of the current transformer test.
Key words: current transformer, test, method, efficiency
http:///
一、 传统电流互感器试验方法分析
结合电力负荷不断增长且分部不均的实际情况,国家兴建了一大批输送距离远容量大的特高压工程。500千伏GIS的建设也逐渐增加,目前大多超高压、特高压工程都呈现时间紧任务重的工程特点,目前在500kV电流互感器试验项目效率普遍较低,不仅耗费了大量的时间及人力、物力而且在规定工期内给调试工作带来极大的挑战,所以提高电流互感器的试验效率具有非常重要的现实意义。
目前对高压GIS电流互感器试验方法有很多种,目前最流行的电流互感器试验流程如图1所示:
图1 传统电流互感器试验流程
通过对500千伏GIS电流互感器试验流程进行了调查研究后发现影响500千伏GIS电流互感器试验效率的原因主要在试验的中间过程。在大量工程实践中发现,传统试验方法做单相电流互感器中间试验过程试验项目平均所需时间统计(如表1)
表1 电流互感器试验时间调查表
通过上表我们可以看出,影响电流互感器试验效率的几个主要程序是试验前的准备时间(30+5+5)、绝缘试验时间(25)、二次对线试验时间(20),占总时间(110)的(30+5+5+25+20)÷110﹦77.3%,比重最大。这些环节效率的高低直接影响电流互感器的试验效率。因此要想改变传统试验效率低下的状况,最主要的要在中间环节上下功夫。
二、新试验方法的探讨
通过对传统试验方法的分析。在传统的试验方法的基础上探索出新的试验方法主要从两个方面对电流互感器试验进行了探讨。
第http:///
一、从试验方法方面进行探讨。首先根据现场实际情况制定合理的试验方法。我们在做电流互感器绝缘试验时总是把每个绕组分别对地最后再相互间相互绝缘试验。那样不仅浪费大量的时间而且还耗费了试验人员的精力容易漏检。在实践中我们发现只需要在电流互感器绝缘试验时先将互感器的非试验绕组二次接地,试验的一个绕组用兆欧表对地试验,合格后再解去下一个绕组的接地,用同样方法将其对地试验,依次下去直到最后一个绕组。这种方法不仅准确检查各绕组对地绝缘情况,而且绕组相互之间的绝缘情况也得到了很好的验证。这就省去了绕组之间的绝缘试验,从而大大减少了绝缘的试验时间,提高了效率。
另外我们在试验时改每次只对一个CT的试验为每次对一串CT的试验。因为500kV为3/2接线,串内一般包含6组电流互感器,传统试验方法为分6次试验,根据实际情况,在试验中,我们将试验线接在靠近两侧母线的地刀处,一次试验就能测试6组电流互感器,如下图所示:
图2 传统与改进的电流互感器试验一次接线方法
这种方法避免了频繁的更换一次接线,即省时又省力。从而大大提高了整个互感器的试验效率。
第二、从试验项目的优化方面进行探讨。传统电流互感器试验总是避免不了二次对线,每次都要反复解线接线的工作。在实践工作发现完全可以取消二次对线试验程序改为对各CT绕组,再通过理论分析和现场各项试验综合考虑,分析出二次接线是否正确。
具体方法是在做互感器的其他项目时,通过分析只要一个绕组的变比、直阻正确说明这个绕组回路是通的,在通过CT极性试验确保这个绕组的头尾没有反,此时我们只要检查每个绕组准确级和端子排的二次接线位置与设计院设计的是否一致即可。这种方法省去了频繁拆线接线的麻烦,为互感器试验节省的大量宝
贵时间。
三、结束语
按照这种新的试验方法,我们在多个工程进行了试验并记录了采用新试验方法、程序后的平均试验一相电流互感器所需试验时间做了统计,并作统计如表2:
表2 电流互感器试验平均时间统计表
由表2得出我们通过新的试验方法、程序,将原来一相500千伏电流互感器试验时间由原来的110分钟减少到了45分钟,时间节约了65分钟,这说明新的试验方法和程序在实践工作中对提高电流互感器的试验效率有很大的帮助。
特高压变电站经过这几年的建设发展日渐成熟。随着越来越多的特高压变电站的投入建设,如何对其关键一次设备进行合理试验,使用什么试验仪器和方法是需要亟待解决的问题。通过实践工作发现一些传统试验方法存在不完善的地方,在实践中提出改进的方法和建议,推动特高压建设向前发展。
参考文献
[1]陈天翔.电气试验(第一版).北京:中国电力出版社,2011.7;
[2]±800kV直流系统电流电气设备交接验收试验Q/GDW275-2009;
[3] 郭秉义. 电气设备试验方法知识与题解.北京:中国电力出版社,2009.6;
[4] 吴钧. 电气试验(第一版).北京:中国电力出版社,2008.9;