高-低压变频器在浦口水厂的应用

 
高-低压变频器在浦口水厂的应用

高\低压变频器在浦口水厂的应用

http:///
一、前言介绍:

随着电子技术和电力水平的不断发展。高、低压变频装置正朝着大功率方向迈进,它在节能以及生产工艺调节方面的应用正被越来越多的人所认知。一些国际大公司如德国的西门子公司、瑞士的ABB公司、美国的罗宾康公司、意大利的安萨尔多公司等在高、低压变频器调速技术上已趋成熟。电力电子器件由最早的SCR、GTO、GTR、SGCT发展到目前的IGBT、IGCT,产品的耐压水平、开关频次等特性指标不断提高,生产成本也逐步降低,为变频器的推广应用奠定了良好的基础。浦口水厂一泵房从1997年开始应用意大利的安萨尔多低压变频器;又2004年在二泵房使用了美国的罗宾康高压变频器。

二、工作原理:

这里先简单介绍一下高压变频器的工作原理。

1、低压变频简单工作原理:

低压变频的基本构成

我厂低压变频器为安萨尔多产品,型号为SVTS200,功率为200kW,为电流型变频器。

如上图,整流器把电网侧交流电转为直流电,逆变器在控制器的控制下利用6个半导体主开关器件,组成的3相桥式逆变电路,有规律的控制主开关的通断取得任意三相交流电源,中间环利用电容、电感实现电机与中间直流环节的无功交换。控制器主要完成对逆变器的开关控制,对整流器的电压控制以及完成各种保护显示功能。

2、高压变频简单工作原理:见附图1,它主要由隔离变压器及功率单元组成。变压器由3个相同的功率单元串接而成,各功率单元由一个变压器的二次线圈供电,功率单元的供电电压为480V,功率单元和二次线圈相互绝缘。由于每个功率单元输出电压为480V,3个相加为1440V,对应线电压为2494V,额定值为2300V。对于我厂6kV的高压变频器,其功率单元输出电压为690V,由5个单元串接而成,输出的额定电压为6kV。每个功率单元采用IGBT构成的三相输入,单相输出的PWM变频器输出0~480V(或690V)可调电压和0~120HZ的可调频率,功率不受控于中央控制器。命令信号由光纤传送,具有良好的抗干扰性。由于变压器二次线圈在绕制时相互间存在相位差,这样可消除各单元产生