风电场35kV线路故障特点及分析

 
风电场35kV线路故障特点及分析

风电场35kV线路故障特点及分析

摘 要: 本文介绍了风电场集电线路多发故障,描述故障特点并进行相应分析,根据规程规范等要求,结合电网采取相应的措施,使风电能够更加成熟。

关键词:风电场 中性点不接地集电线路故障

Abstract: This paper introduces the wind collector circuit multiple fault, describes and analyzes the fault features, according to the rules requirements, takes the corresponding measures combining with the power, to make the wind and power more mature.

Key words: wind and power farm; neutral point ungrounded ;electric line ;fault

随着全球气候变暖和能源危机,各国都在加紧对新能源的开发利用。风力发电是新能源的主力军,随着国际上风电技术和装备水平的快速发展,风力发电已经成为目前技术最为成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的新能源技术。

目前各风电场主要集电线路为10或35kV电压等级,设计运行方式为中性点不接地系统,也称为“小电流接地系统”。 在小电流接地系统中单相接地故障是最常见的,约占配电网故障的80%以上。

1.中性点不接地系统正常运行的电容电流分布

中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。为了研究问题简化起见,假设所示的三相电压及线路参数都是对称的,而且把地之间的分布电容都用集中电容C来表示,相间电容对所讨论的问题无影响而予以略去。

系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。

2.单相接地故障


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:粉煤灰提高土壤持水性能的淋滤试验研究
  • 下一篇:钢结构防火涂料的研究与技术应用