虹吸式雨水排水系统设计说明:
1 工程概况:本建筑裙房屋面设计压力流雨水系统,汇水面积8020m2。共设置6套虹吸雨水系统,选用TY56型雨水斗2个,TY75型雨水斗9个,TY110型雨水斗10个。
2 系统设计
2.1 降雨历时按5分钟计算,设计重现期取50年,暴雨强度7.68L/S.100㎡,屋面径流系数为0.90。
2.2 屋面天沟设置溢流口,溢流口的设置参见建筑专业图纸,天沟的压力流排水系统加溢流口的排水能力达到排放50年一遇的暴雨。
3 二次深化设计范围、要求
3.1专业厂家负责对压力流排水系统进行二次深化设计,其供货范围包括屋面雨水斗、连接管、水平管、立管、排出管(至建筑外墙3.0米止)、管道支吊架等。
3.2 专业厂家所供压力流雨水系统必须满足50年的使用年限,必须提供50年的系统保证证明。
3.3 整个压力流排水系统应在满足设计降雨量的前提下,安全、可靠、有效的运行,并保证系统的抗渗漏、防火、抗地震隔声、隔振、抗外力冲击、抗温度变化等性能、维修方便。系统在室内部分立管应按行业标准设置检查口。
3.4 充分考虑风、雪、冰对压力流排水系统可能产生的影响及预防措施。
4 系统材质要求:
4.1 雨水斗:压力流雨水斗的设计流量应由雨水斗产品的水力测试确定,设计流量不得大于经水力测试的最大流量。雨水斗导流罩及其他部位材料为不锈钢材质。
雨水斗最大流量不宜超过设计要求,斗前水深稳定可控,且不超过6cm;有良好防水设计和良好抗旋涡空气隔挡功能,气水分离效果好,应能保证与屋面的可靠联接,便于安装和维修,雨水斗在与屋面结构连接处应保证严密不漏,防渗漏措施可靠。材质及型号在满足设计要求条件下,由厂家根据自身设计特点确定。雨水斗的使用寿命应等于或超过系统规定的使用寿命。斗体安装不得影响建筑结构安全。连接管尺寸根据不同雨水斗的类型计算确定。
4.2 管材及管件:系统中使用的所有管材、管件材料可采用HDPE(高密度聚乙烯管道),且其回缩率不大于1%。应使用统一的HDPE原料,承压能力应满足系统静水压力要求,管材、管件的抗环变形外压力应大于0.15MPa。管材应坚固、耐用,具有良好的耐腐蚀性、抗冲击性、密封性、阻燃性、温度变化时伸缩性小、刚性好、抗震性好;所用的连接方式应保证系统的连接可靠性及抗渗性,具有良好的气密性,满足正负压力的有关要求;配件齐全。提供管材的连接方式及节点图。
4.3 支吊架:在管路系统中设置经过精准计算的支吊架、紧固件、固定装置来支撑所有的管道,并保证管路不下垂、不产生阻碍排水顺畅的因素;供应商提供的支吊架必须保证牢固,并固定在结构或柱上,具有防晃、抗震措施,足以承受压力流式屋面排水系统正常工作时作用在支撑系统上的冲击荷载,支吊架的固定应与屋面结构协调;所有的支吊架和紧固件必须妥善地定位和安装以使得管道(悬吊管、雨水立管)不发生变形和移位,水平管段应考虑管道因温差而产生的收缩膨胀现象;排水系统管道(悬吊管、雨水立管)必须穿越伸缩缝时,必须设置有效、安全、可靠的伸缩补偿装置;方钢为优质方钢,内外双层热浸镀锌,厚度3mm,达到国家十级抗腐蚀要求;导向管卡能承受管道在满水时的重量,还可以抵抗由于环境温度变化而在管道中产生的内应力,且达到国家十级抗腐蚀要求;锚固管卡能有效抵消管道由于某种原因温度变化产生的内应力,达到国家十级抗腐蚀要求。要求所有钢材部件均采用热浸镀锌的成品,不允许使用现场焊接制作的支吊架。管道系统内最大负压值不应大于0.08MPa。
4.4、雨水斗安装预留洞的直径是:TY56/TY75/TY90是 180mm,TY110/TY125是320mm。