随着我国经济的快速发展和人们的生活水平不断提高,企业及人民生活对用电的可靠性要求越来越高,提高供电可靠性已成为企业一项重要任务。如何做好这一阶段的安全防范工作,是摆在电力企业面前的重要任务。因此,提高供电可靠性,同时也能获得更多的经济效益和社会效益。
1、带电作业方式
带电作业是避免检修停电,保证正常供电的有效措施。其内容可分为带电测试、带电检查和带电维修等几个方面,可按以下几种性质来划分:
1.1按人与带电体的相对位置划分,可分为:
①间接作业。间接作业是作业人员不直接接触带电体,保持一定的安全距离,利用绝缘工具操作高压带电部件的作业。从操作方式来看,地电位作业、中间电位作业、带电水冲洗和带电气吹清扫绝缘子
等都属于间接作业。间接作业也称距离作业。
② 直接作业。在送电线路带电作业中,作业人员穿戴全套屏蔽防护用具,借助绝缘工具进入带电体,人体与带电设备处于同一电位的作业,对防护用具的要求是越导电越好。而在配电线路的带电作业中,作业人员穿戴全套绝缘防护用具直接对带电体进行作业,虽然与带电体之间无间隙距离,但人体与带电体是通过绝缘用具隔离开来, 人体与带电体不是同一电位,对防护用具的要求是越绝缘越好。
1.2按作业人员的自身电位来划分,可分为地电位作业、中间电位作业、等电位作业三种方式。
①地电位作业。地电位作业是指作业人员站在大地或杆塔上用绝缘工具(指
绝缘操作杆、检测杆、吊杆、拉杆、绝缘绳等)对带电体进行的作业。人体与带电体的关系是:大地(杆塔)人→绝缘工具→带电体。地电位作业的位置示意图及等效电路如图1所示:
图1
②中间电位作业。在地电位和等电位作业不可采用情况下,介于两者之间的一种作业方法。它要求作业人员既要保持对带电体有一定的距离,又要保持对地有一定的距离;采用中间电位作业法时,要考虑两个间隙的组合距离大于单一间隙距离的20%,中间电位作业虽然从操作方法上属于间接作业,但是,从安全角度考虑,还应视为等电位作业。人体与带电体的关系是:大地(杆塔)→绝缘体→人体→绝缘工具→带电体。中间电位作业的位置示意图及等效电路如图2所示。
图2
③等电位作业。等电位作业是指作业人员通过绝缘物(包括绝缘子和绝缘工具)对大地绝缘后进入高压电场,人体与带电体保持相等电位的作业。人体与带电体的关系是:带电体(人体)→绝缘体→ 大地(杆塔)。
1.3按采用的绝缘工具来划分,可分为:
①绝缘杆作业法。绝缘杆作业法是作业人员与带电体保持《电业安全工作规程》规定的安全距离,通过绝缘工具进行作业的方式。绝缘杆作业方法既可在登杆作业中采用,也可在斗臂车的工作斗或其它绝缘平台上采用。需说明的是,此时人体电位与大地(杆塔)并不是同一电位,因此不应混称为地电位作业法。
②绝缘手套作业法。绝缘手套作业法是指作业人员借助绝缘斗臂车或其它绝缘设施(人字梯、靠梯、操作平台等)与大地绝缘并直接接近带电体,作业人员穿戴全套绝缘防护用具,与周围物体保持绝缘隔离,通过绝缘手套对带电体进行检修和维护的作业方法。在配电线路的带电作业中,不允许作业人员穿戴屏蔽服和导电手套,采用等电位方式进行作业,绝缘手套法也不应混淆为等电位作业法。
在工作时,若绝缘斗同时触及两相导线,不发生沿面闪络。绝缘斗臂车的作业斗定位,有的是通过绝缘臂上部斗中的作业人员直接操作,有的是通过下部驾驶台上的人员控制,有的作业车上下部都可以进行液压控制。采用高空绝缘斗臂车进行配电网的带电作业是一种便利、灵活、应用范围广泛、劳动强度较低的作业方法。