刍议电气工程施工质量的有效提高
摘 要:电气工程贯穿了建筑工程的每一个步骤,电气工程的质量直接影响着整个工程的质量。因此,电气工程成为了建筑施工中最重要的一步,越来越得到更多人的关注。然而大多数开发商只要求进度却忽略的工程的质量,这样就造成了许多工程电气事故的出现,给人类的生活和社会都带来了极大的损失。本文主要针对如何提高电气工程施工质量进行了阐述。
关键词:电气工程;低压供配电;漏电保护装置
Abstract: Electrical engineering runs through each step of the construction engineering, electrical engineering quality directly affects the quality of the whole project. Therefore, construction of electrical engineering has become the most important step; more and more people get more attention. However, most developers only requests the progress but ignore the quality of engineering, which caused a lot of electrical engineering accidents, to the life of human beings and society have brought great loss. This article on how to improve the electrical engineering construction quality is discussed.
Key words: low voltage distribution; electrical engineering; electric leakage protection device
1、电气工程施工中存在的问题分析
1.1 设计图中的问题
设计人员对于一些大型的建筑工程能认真细致的做好工程前的图标设计。相反,对于一些小的建筑工程,重视度较少,也觉得没有太大的价值,太大的难度而且操作相比较很简单。这样所设计出来的图表标注不清晰、不明确、简略不详细,虽然能表现大致的工程进度,但是对于实际施工的技术人员却是一种挑战。他们要花费大量的时间研究理解图标,影响了工程的整体进度,有的甚至还影响了工程的质量,为工程以后带来了很多的安全隐患。
1.2 施工中接地线问题处理不当
在实际的接地系统施工过程当中,首先要注意图纸设计中防雷的等级以及接地值的大小,一定要注意到防雷设施所用的最大电位,技术人员要在实际的施工过程中引起足够的重视并做出相应的解决办法。在实际的操作当中,由于设计人员对施工材料的不了解、技术的不到位、对工作的责任心欠缺。这样就导致了工程最终达不到国家规定标准,最常见的几个问题如下:①施工人员在制作避雷网时,对于实际的接地避雷值,各个引下点说明不清楚;②在焊接接地避雷网时,焊接焊缝长度不足、焊接技术人员不具备电焊工技术资质或者无证操作;③接地
电阻的测试点的位置设置不符合要求或者不全面;④使用没有送检校验的接地值测试仪表,不能如实的反映实际的接地值。
1.3 施工中使用的材料出现问题
设备材料生产厂家为了获得更大的利润,立足于市场激烈的竞争当中,就会不断的降低产品的出厂质量。产品质量的降低成为电气安全隐患的最大因素,由此带来的经济损失重大。产品质量所带来的问题如下:导线电阻率过高、熔点降低、机械性能较差、绝缘值低下、温度的系数过高、电线电缆的耐压低、绝缘的电阻减小、抗腐蚀性差、耐温效果低;开关插座的实际值与标注的值不符导致了产品承受不了过大的电压而发生一些安全隐患;PVC 电线管的耐燃性耐温性低影响了电器安全性能。
2、加强电气工程施工质量的方法对策
2.1 加强图纸完成的审核力度
①举行阶段性的图纸审查。必须严格的按照施工图纸的要求审核图纸,发现问题及时进行修改,把错误改正在图纸设计阶段。施工技术人员应把图纸中难以执行的或是无法施工的地方反馈给设计人员重新修改图纸。注重与相关部门施工前的协调沟通,出现问题立刻解决,以利于施工中保证工程的质量;②对于重要工程的关键的程序和重要部位务必要有详细的施工组织设计,项目组织机构要审核相关施工人员的技术资质并进行工序技术交底;③跟据监理工程师在施工前、施工中发出的指示,对图纸设计的错误和各工种交叉施工中可能出现的问题,及时做好多专业图纸会审,提前做好建筑电气问题的解决办法。
2.2 做好竖井内电缆及接地线的敷设工作
①电缆的敷设。当敷设工作是沿支架进行时,需要注意不同的电缆其固定点的间距是不同的,若采用桥架方式敷设,则必须待桥架的安装结束后方可进行电缆敷设,桥架与支架首尾两端都应进行接地连接;电缆的首尾两端和分支处要悬挂标示牌,标明电缆的型号以及用途。施工人员也应注意根据现场的实际情况,对工序等内容进行合理规划,避免线缆敷设结束后出现交叉、杂乱的情况,这样既能节约线缆的用量,也能为后续的维护工作提供方便。
②接地干线的敷设。为了保障远端供电的安全性,大都会设置接地干线,干线材质为镀锌扁钢、圆钢或者铜带,敷设方式多为沿墙和沿桥架明敷。若采用铜带,应以螺栓连接,并注意弹簧圈和平垫圈的设置,确保连接的紧密性。若采用镀锌扁钢,应尽量采用焊接的方式进行连接,并以扁钢的2倍宽度作为搭接长度且不少于三面焊接,圆钢与圆钢搭接双面焊缝长度不低于6倍圆钢直径,圆钢与扁钢搭接双面焊缝长度亦不低于6倍圆钢直径。无论是采用哪种连接方式,都应以保障干线的可靠连接为原则,以便最大程度的保障远端供电以及远端电气设备运行的安全性。