刍议10KV配电线路无功补偿与节能降损方法
摘要:文章首先对中压配电网无功补偿的特点以及10kv电容补偿运行中存在的一些问题进行分析,接着提出了几个配电网无功补偿优化的方法,例如:安装并联电容器,并且取得了良好的效果和可观的经济效益。
关键词:10kv配电线路;无功补偿;并联电容器;降低损耗
1 前言
中压配电网的无功补偿应以配电变压器低压侧集中补偿为主,以中压补偿为辅。在10kV配电线路上进行分散补偿,具有投资小、回收快、补偿效率较高、便于管理和维护等优点,能显著改善电力线路的运行性能、降低电能损耗、提高供电网络的电压质量,适合于功率因数较低且负荷较重的长配电线路。普宁供电公司采取更换导线截面,缩短线路供电半径,动力用户加装无功补偿装置等措施,虽然收到了一定的成效,
2 中压10kv电容补偿在运行中存在的一些问题
(1)无功补偿支路数过少时,可能造成有效补偿容量过大。在无功补偿支路中,往往没有电抗器配置,因此无法有效抑制合闸涌流。目前,电抗器的配置电抗率大部分为1%少量为6%还有极少量为12%对抑制合闸涌流及谐波有一定的作用。电抗器的电抗率应根据装设点谐波情况,结合实际、科学配置,而不应该参照统一模式,按固定电抗率的参数配置。
(2)由于设计方面的局限性而引起谐波放大,使背景电压总谐波畸变率偏高,并频繁造成补偿装置过载、运行故障等事故,如熔丝熔断、爆炸、鼓肚等。在部分补偿点,因谐波放大或过载,补偿装置在很多情况下甚至无法投入运行。
(3)部分补偿装置采用三角形接线方式,当系统发生故障,或发生操作过电压时,设备的正常运行存在一定的安全隐患。
(4)10kv系统中无功补偿的应用面较广,如能将这些补偿装置的改造与谐波污染治理、无功电压优化控制、综合自动化改造工作结合考虑,将有助于改善配网面临的较为突出的电能质量问题。
3中压配电网无功补偿优化
3.1中压配电网无功补偿的特点
10kv中压配电网中的无功补偿必须重视系统的特点,不能因为其电压等级低、补偿容量小而忽视补偿设备对系统侧的影响。如果需降损的线路能基于一个完善的补偿方案来进行配置,那么系统的收益将比分散的纯用户行为的补偿方式要大得多。