RCS-901A超高压线路成套保护装置在高压线路中的应用
摘要:主要介绍潘家口水电厂RCS-901A超高压线路成套保护装置应用范围、保护方框图、硬件原理、使用说明、软件工作原理
关键词:高压线路硬件原理软件工作原理
1、概述:潘家口水电厂位于河北省迁西县滦河干流上,在电网中担负调峰、调频、事故备用的任务,拥有一台发电机组,装机容量为150MW,发出的电经变压器升压后至220KV开关站;开关站四母线,五母线通过母联开关联络运行,主变和2214DL潘遵Ⅱ回线接于四母线,新安装的RCS-901A超高压线路成套保护装置,现介绍如下
1.1应用范围
本装置由微机实现的数字式超高压成套快速保护装置,可用作220KV及以上电压等级输电线路的主保护及后备保护。
1.2 保护配置
RCS-901A包括以纵联变化量方向和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护,由三段式相间和接地距离及2个延时段零序方向过流构成的全套后备保护;RCS-901A保护有分相出口,配有重合闸功能,对单或双母线接线的开关实现单相重合、三相重合、和综合重合。
当采用光纤接口时,增加远跳、远传功能。
1.3 性能特征
动作速度快,线路近处故障跳闸时间小于10ms。线路中间故障跳闸时间小于15ms。线路远处故障跳闸时间小于25ms。
主保护采用积分算法,计算速度快;后备保护强调准确性,采用傅式算法,滤波效果好,计算精度高。
反应工频变化量的测量元件采用具有自适应能力的浮动门槛,对系统不平衡和抗干扰具有较强的抗干扰能力,因而测量元件能在保证安全的基础上达到特高速,启动元件有很高的灵敏度而不会频繁启动。
先进可靠的振荡闭锁功能,保证距离保护在系统振荡加区外故障时能可靠闭锁,而在振荡加区内故障时能可靠切除故障。
灵活的自动重合闸功能。
完善的事件报文处理,可保存最新64次动作报告,24次故障录波报告。
2.软件工作原理
2.1 装置启动元件
2.2.1 电流变化量启动 该元件动作并展宽7s,去放出口继电器正电源。
2.2.2 零序过流元件启动
当外接和自产零序电流均大于整定值时,零序启动元件动作并展宽7s,去开放出口继电器正电源。
2.2.3 位置不对应启动
此部分的启动由用户选择投入,条件满足总启动元件动作并展宽15s,去开放出口继电器正电源。
2.2.4 远跳启动
为实现RCS-901远跳功能,特设远跳启动元件;当本侧收到对侧的远跳信号且定值控制字“远跳经本侧启动控制”置“0”。去开放出口继电器正电源7s。
2.2 . 工频变化量距离继电器
电力系统发生短路故障时,其短路电流、电压可分解为故障前负荷状态的电流电压分量和故障分量,反应工频变化量的继电器只考虑故障分量,不受负荷状态的影响。
工频变化量距离继电器测量工作电压的工频变化量的幅值,其动作方程:
对相间故障: Uopφφ=Uφφ-Iφφ×Zzd φφ=AB,BC ,CA
对接地故障: Uopφ=Uφ-(Iφ+K×3IO)×Zzdφ=A,B,C
Zzd为整定阻抗,一般取0.8~0.85倍线路阻抗
Uz:为动作门坎,取故障前工作电压的记忆量。
正、反方向故障时,工频变化量距离继电器动作特性如下图。
正方相故障时,测量阻抗-Zk在阻抗复平面上的动作特性是以矢量-Zs为圆心为半径的圆,当Zk矢量末端落于圆内时动作,可见这种阻抗继电器有大的允许过渡电阻能力。当过渡电阻受到对侧电源助增时,由于△In一般与△I是同相位,过渡电阻上的压降始终与△I同相位,过渡电阻始终呈电阻性,与R轴平行,不存在由于对侧电流助增所引起的超越问题。
反方向短路,测量阻抗-Zk在阻抗复平面上的动作特性是以矢量Z/s为圆心,以为半径的圆,动作圆在第一象限,因此,阻抗元件有明确的方向性。
工频变化量阻抗元件由距离保护的压板投退。
2.3 工频变化量方向继电器
由工频变化量方向和零序功率方向继电器,经通道交换信号构成全线路快速跳闸的方向保护,即装置的纵联保护。变化量方向继电器测量电压、电流故障分量,当测量相角反相位时动作。
当正方向故障时,正方向元件可靠动作,反方向元件不可能动作。
当反方向故障时,正方向元件不可能动作。反方向元件可靠动作。
在正方向元件中引入补偿电压不可能引起方向元件误动,在大系统长线路阻抗较小的情况下,引入补偿电压可以根本改善继电器的灵敏度,使该方向继电器不仅适用于短线路,而适用于任何长线路。
2.4 零序方向继电器
零序正反方向元件(Fo_、Fo+)由零序功率Po决定,Po由3Uo和3Io×Zd的乘积获得。
2.5 距离继电器
本装置设有三段式相间和接地距离继电器,继电器由正序电压极化,因而有较大的测量过渡电阻的能力;当用于短线路时,为了进一步扩大测量过渡电阻的能力,还可将Ⅰ、Ⅱ段阻抗特性向第一相限偏移;接地距离继电器设有零序电抗特性,可防止接地故障时继电器超越。
2.6负荷限制继电器
为保证距离继电器躲开负荷测量阻抗,本装置设有接地、相间负荷限制继电器。当用于短线路不需要负荷限制继电器时,可将控制字“投负荷限制距离”致“0”。
2.7振荡闭锁:分四个部分
启动开放元件、不对称故障开放元件、对称故障开放元件、非全相运行时振荡闭锁判据。
2.8 选相元件
选相元件分变化量和稳态选相元件。
2.9 重合闸
本装置重合闸为一次重合闸方式,可实现单相、三相、综合重合闸。
3.硬件原理说明
3.1:电源插件(DC)
3.2: 交流输入变换插件(AC)
插件输入:三相电流、零序电流、三相电压。
3.3:低通滤波插件(LPF)
作用:1)滤除高频信号2) 电平调整3) 为利用专用接测试仪
3.4: CPU插件
该插件是装置的核心,有单片机CPU和数字信号处理器DSP组成。
CPU完成装置的总启动元件和人机界面及后台通信功能。启动CPU内设总启动元件,启动后开放出口继电器的正电源,同时完成事件记录、打印、通信及与面板通信、录波。
DSP完成所有的保护算法和逻辑功能,装置采样率为每周波24点,在每个采样点对所有保护算法和逻辑进行实时计算,使得装置具有很高的固有可靠性及安全性。
3.5:通信插件(COM)
插件的功能是完成与监控系统或RTU的连接。
3.6:24V光耦插件(OPT1)
3.7:高压光耦插件(OPT2)
用于开入量较远,提高电压。
3.8:信号继电器插件(SIG)
3.9:继电器出口插件(OUT1、OPT2)扩展继电器出口插件OPT(可选)
3.10:显示面板(LCD)
硬件原理图
4、使用说明
本装置的设置主要用来显示保护装置电流、电压实时采样值和开入量状态。全面地反应了该保护运行环境,只要这些量的显示值与实际运行情况一致,则保护能正常运行。“1”表示投入或接到动作信号。“0”与“1’相反。
4.1 显示报告
本菜单显示保护动作报告、自检报告、连片变化位置。由于保护自带掉电保持,不管断电与否,能记忆上述报告各128次。显示最近一次报告。
结语:线路安全稳定运行,在电网中起到至关重要的作用,RCS-901A超高压线路成套保护装置,自潘家口水电厂安装投入以来,经过长时间的运行,作为主保护,一直运行良好,对安全生产,供电安全起了重要作用。
潘俊国,男(1970-),1994年华北水利水电学院毕业,现在潘家口水电厂做运行管理,工程师
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。