跨越35kV众南线路施工方案(3)

 

10.4 附件安装质量通病防治的技术措施

10.4.1开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度小于60°的现象。

第9页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线施工方案

10.4.2铝包带的缠绕应紧密,并与导线外层铝股绞制方向一致。两端露出线夹长度不超出10mm,其端头回绕于线夹内压住。

10.4.3绝缘架空地线放电间隙的安装,应使用专用模具,控制误差不超出±2mm。

十、强制性条文要求

11.1特殊跨越必须编制施工技术方案,并按规定履行审批手续后报经相关方审核批准。 11.2凡参加特殊跨越的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法,并熟悉安全施工措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。

11.3 为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电,必须按安全技术规定装设可靠的接地装置。

11.4 放线前应有完整有效的架线(包括放线、紧线及附件安装等)施工技术文件。

11.5 光缆架线施工必须采用张力放线方法。

11.6当导线进行液压连接前,操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证。连接完成并自检合格后,应在压接管上打上操作人员的钢印。

11.7接续管及耐张线夹压接后应检查外观质量,并应符合下列规定:弯曲度不得大于2%,有明显弯曲时应校直。校直后的接续管如有裂纹,应割断重接。

11.8 本档内导线不允许有接头。

十http:///
一、施工劳动组织

此次跨越施工是在停电后,采取保护措施后停电跨越施工,时间较紧促,为了保证此次跨越施工安全、高效的完成,我项目部将精心组织、合理安排,充分调动各方面的有利条件,全力以赴,确保在规定的时间里完成任务。下面是具体的人力分配的计划。

停电施工人力组织表

第10页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线施工方案

十二、施工机具表

第11页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线路施工方案

附件一:架线施工危险点辨识及预控措施

第 12 页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线路施工方案 第 13 页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线路施工方案 第 14 页


景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线路施工方案

第 15 页

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:跨越35kV金乐金梅线路施工方案
  • 下一篇:污水处理工艺方法大总结