10.1.5完成牵张放线作业、各子导线临锚后,子导线驰度应相互错位,防止子导线鞭击。
10.1.6卡线器不得在导线上滑动,卡线器后侧导线应套橡胶管保护。
10.2 子导线超差质量通病防治的技术措施
10.2.1放线滑车使用前要检查保养,保证转动灵活,消除其对子导线弧垂的影响。 10.2.2耐张塔平衡挂线时,划印及断线位置应标示清楚、准确。
10.2.3避免在较恶劣的天气紧线。
10.3 压接管弯曲质量通病防治的技术措施
10.3.1压接管压接后应检查弯曲度,不得超过2%L。有明显弯曲时应校直,校直后如有裂纹应割断重接。
10.3.2经过滑车的接续管应使用与接续管相匹配的护套进行保护。当接续管通过滑车时,应提前通知牵引机减速。
10.3.3对于超过 30°的转角塔、垂直档距较大、相邻档高差大的直线塔,要合理设置双放线滑车。
第9页
景德镇乐华110kV送电线路新建工程 跨越电力线施工方案
10.4 附件安装质量通病防治的技术措施
10.4.1开口销不得漏装,不得出现半边开口和开口角度小于60°的现象。
10.4.2合成绝缘子串附件安装时,应使用专用工具,禁止踩踏合成绝缘子。
10.4.3铝包带的缠绕应紧密,并与导线外层铝股绞制方向一致。两端露出线夹长度不超出10mm,其端头回绕于线夹内压住。
10.4.4绝缘架空地线放电间隙的安装,应使用专用模具,控制误差不超出±2mm。
10.4.5地线与变电站架构连接处,应加装绝缘子,并在连接线上设置便于站内接地电阻检测的断开点。
十http:///
一、强制性条文要求
11.1特殊跨越必须编制施工技术方案,并按规定履行审批手续后报经相关方审核批准。 11.2凡参加特殊跨越的施工人员必须熟练掌握跨越施工方法,并熟悉安全施工措施,经本单位组织培训和技术交底后方可参加跨越施工。
11.3 为预防雷电以及临近高压电力线作业时的感应电,必须按安全技术规定装设可靠的接地装置。
11.4 放线前应有完整有效的架线(包括放线、紧线及附件安装等)施工技术文件。 11.5 光缆架线施工必须采用张力放线方法。
11.6当导线进行液压连接前,操作人员必须经过培训及考试合格、持有操作许可证。连接完成并自检合格后,应在压接管上打上操作人员的钢印。
11.7接续管及耐张线夹压接后应检查外观质量,并应符合下列规定:弯曲度不得大于2%,有明显弯曲时应校直。校直后的接续管如有裂纹,应割断重接。
11.8 本档内导线不允许有接头。
十二、施工劳动组织
此次跨越施工是在停电后,采取保护措后进行跨越施工,时间较紧促,为了保证此次跨越施工安全、高效的完成,我项目部将精心组织、合理安排,充分调动各方面的有利条件,全力以赴,确保在规定的时间里完成任务。下面是具体的人力分配的计划。