空调负荷计算方法
? 相关标签: 空调负荷计算
1、空调房间的冷负荷包括
(1)、由于室内外温差和太阳辐射作用,通过建筑物围护结构传入室内的热量形成的冷负荷;
(2)、人体散热、散湿形成的冷负荷;
(3)、灯光照明散热形成的冷负荷;
(4)、其他设备散热形成的冷负荷;
(5)渗透空气所形成的冷负荷 空调房间的冷负荷是确定空调送风系统风量和空调设备的依据。
2、冷负荷计算
(1)围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法
a、外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷
在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:
Qw=AK(tc-tn)
Qw-----------外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;
A-------------外墙和屋面的面积,㎡
K-------------屋面和外墙的传热系数,W/(㎡.℃);
tn-------------室内设计温度,℃;
tc-------------外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值,℃;
b、内围护结构冷负荷
内围护结构是指内隔墙及内楼板,它们的冷负荷也是通过温差传热(即与邻室的温差)
而产生的,这部分可视为稳定传热,不随时间而变化,其计算公
式: Qn=AnKn
(tw+△t-tn)
Kn-----------内墙或内楼板传热系数,W/(㎡.℃);
An-----------内墙或内楼板面积,㎡;
tw------------夏季空调室外计算日平均温度,℃;
△t----------附加温升,取邻室平均温度与室外平均温度的差值,℃; c、外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷
在室内外温差作用下,玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷按下式计
Qw=AwKw(tc-tn)
Qw-----------外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷,W;
Aw-----------窗口面积,㎡;
Kw-----------玻璃窗的传热系数,W/(㎡.K);
tc-------------玻璃窗的冷负荷温度的逐时值,℃;
d、透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法
Qw=CaAwCsCiDj.maxCLQ
Qw-----------透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷,W;
Aw-----------窗口面积,㎡;
Ca------------有效面积系数;
Cs------------窗玻璃的遮阳系数;
Ci------------窗内遮阳设施的遮阳系数;
Dj.max--------日射得热因数最大值,W/㎡;
CLQ----------窗玻璃冷负荷系数,无因次.
e、室内设备散热形成的冷负荷
Qw=QsCLQ
Qw-----------设备和用具显热形成的冷负荷,W;
Qs------------设备和用具实际显热散热量,W;
CLQ----------设备和用具显热散热冷负荷系数;如果空调系统不连续运转,则CLQ=1.0
f、人体显热散热形成的冷负荷
Qw=qsnΦCLQ
Qw-----------人体显热散热形成的冷负荷,W;
qs------------不同室温和劳动性质的成年男子显热散热量,W;
n-------------室内全部人数;
Φ-------某些空调建筑物内的群集系数;
CLQ----------人体显热散热冷负荷系数,应注意对于人员密集的场所(如电影院、剧院、会堂等),由于人体对围护结构和室内物品的辐射换热量相应减少,可取CLQ=1.0
g、人体潜热散热形成的冷负荷
Qc=q1nΦ
Qc-----------人体潜热散热形成的冷负荷,W;
q1-----------不同室温和劳动性质的成年男子潜热散热量,W;
h、新风量负荷的计算空调新风负荷按下式计算:
QW=GW(iw-in)
式中 QW:新风负荷,KW
GW:新风量 Kg/s
iw:室外空气焓值 ,KJ/kg in:室内空气焓值 ,KJ/kg