发电机保护系列

 
发电机保护系列

http:///
一、硬件调试要点(不断补充)
1.美卓801系列保护新的保护CPU下载新的数据库后有可能出现如下BUG: 定子接地3U0,母线接地等用到零序电压的保护定值输入项会无法显示 解决方法:打开数据库找到对应的保护重新定义成原来不一样的原理并保存 然后重新打开数据库找到对应保护并还原到初始状态。然后重新下载数据库。 2.美卓801系列保护在数据库下载过程中如经常出错,可能MMI干扰引起的,
解决办法是关闭电源,拔出MMI板子后重新上电并重新下载数据库。

二、保护详细试验方法
1.发电机差动保护
(1)保护原理
<I g ; Iz ?I d >I q ? ? I d>K z ( I z ? I g ) ? I q; Iz >I g ? ; Id >Is ? I d>I s

其中: Id――动作电流(即差流), IZ――制动电流, 试验要点:A.比率制动要求制动电流大于拐点电流即可。 先在2侧加平衡电流使得差流为零(电流大小接近拐点电流就可以) 然后慢慢增大其中一侧电流直到差动保护动作。 B.要注意保护的原理是循环闭锁式还是单一差动式,单相差动时前 者要注意负序电压的闭锁。 C.美卓的801系列注意数据库里的电压电流参数要和现场参数一致

二、失磁保护
正常运行时,若用阻抗复平面表示机端测量阻抗,则阻抗的轨迹在第 一象限(滞相运行)或第四象限(进相运行)内。发电机失磁后,机端测 量阻抗的轨迹将沿着等有功阻抗园进入异步边界园内。失磁还可能进一步 导致机端电压下降或系统电压下降。 阻抗型失磁保护,通常由阻抗判据(Zg<)、转子低电压判据(Vfd <)、机端低电压判据(Ug<)、系统低电压判据(Un<)及过功率判 据(P>)构成。 保护输入量有:机端三相电压、发电机三相电流、主变高压侧三相电 压(或某一相间电压)、转子直流电压。 信号 其最大保护逻辑图如图一所示,用户可根据需要进行组态。
Uh< Ug < Z g<

& & &
1.5? ?

t3

出口 信号 出口

t4

信号

TVg断线

+ & &

t1
t2

Vfd<

出口 信号 出口 信号

P>

t5

出口

试验方法: 1.根据定值给定的圆心和半径大小画出实际阻抗圆的位置 2.观察阻抗圆和X轴及Y轴的交点,0,180度和90,270都是特殊 角度 3.算出特殊角度时阻抗圆和坐标轴的交点到圆点的长度就是测量 阻抗的大小 4.设测量阻抗大小R=U/I,固定电流不变,变化电压幅值使得阻抗 大小慢慢进入阻抗圆内,失磁保护即可动作 5.注意阻抗的角度等于电压角度减去电流的角度。加电压电流时 都是三相正序 6.在阻抗条件满足的条件下,加其他电压或功率条件使其他几段 失磁保护动作。 7.做Vf-P曲线时,要注意用状态序列先模拟正常转子电压,正常 阻抗状态运行 然后进入故障状态输出故


障转子电压和功率才能测 试出动作延时的不同

2、失步保护 设置定值R1=4,R2=2,R3=-2,R4=-4,CT额定电流 是1A的话加电流1A好算,5A的话就加2A 加的电压值U>R1*2+I,(使得电抗角度在第四想象并 在R1右边)电压角度0度正序,电流初始角度60度, 正序。设定变量为电流三相角度 步长15度。
加速失步方法:电流角度是60度正序情况下,加变量4 下使得电流角度为120度正序,阻抗轨迹从1区--2区-3区--4区一次即发加速失步, 若滑极次数N=1,则失 步保护出口。 减速失步方法:在电流角度是120度正序情况下减变量 4下使得电流角度是60度正序,阻抗轨迹从4区--3区-2区--1区一次即发减速失步, 若滑极次数N=1,则失 步保护出口。

3.


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:外文资料
  • 下一篇:9、电缆计算稿9.2