http:///
一、调试要点(不断补充)
1.本保护装置以低压侧为基准,所有其他侧保护均则算到低压侧后计算差流。 2.两侧,三侧和四侧差动制动电流算法公式一样,为电流最大值。五侧差动 制动电流公式不一样,是所有电流绝对值之和的一半。
二、保护详细试验方法
1.主变差动保护
PST1200差动保护有2侧到5侧差动不等,实验方法大致类似,下面以2侧差动 为例子详细阐述实验方法。 (1)保护原理 本元件是为了在变压器区外故障时差动保护有可靠的制动作用,同时在内部故障 时有较高的灵敏度, 其动作判据为: 两侧差动:Icdd =|I1+I2|; Izdd =max(|I1|,|I2|); 三侧差动:Icdd =|I1+I2+I3|; Izdd =max(|I1|,|I2|,|I3|); 四侧差动:Icdd =|I1+I2+I3+I4|; Izdd =max(|I1|,|I2|,|I3|,|I4|); 五侧差动:Icdd =|I1+I2+I3+I4+I5|; Izdd =(|I1|+|I2|+|I3|+|I4|+|I5|)/2; Icdd≥Icd 并且 Izdd≤Izd 或 3Izd>Izdd>Izd , Icdd-Icd≥K1*(Izdd-Izd) 或 Izdd>3Izd, Icdd-Icd- K1*2Izd≥K2*(Izdd-3Izd) 其中: I1 为Ⅰ侧电流; I2 为Ⅱ侧电流; I3 为Ⅲ侧电流; I4 为Ⅳ侧电流; I5 为Ⅴ侧电流; Icd 为差动保护电流定值; Icdd 为变压器差动电流; Izdd 为变压器差动保护制动电流,
Izd 为差动保护比率制动拐点电流定值, 软件设定为高压侧额定电流值;
K1,K2 为比率制动的制动系数,软件设定为 K1=0.5,K2=0.7;
在做差动保护实验前,首先要计算变压器每侧的平衡系数,其公式如下: 高压侧绕组为 Y 型,高压侧平衡系数 1/√3 高压侧绕组为△型,高压侧平衡系数为 1 中压侧绕组为 Y 型,中压侧平衡系数为 MCT*MDY/HCT*HDY*√3 中压侧绕组为△型,中压侧平衡系数为 MCT*MDY/HCT*HDY 低压侧绕组为 Y 型,低压侧平衡系数为 LCT*LDY/HCT*HDY*√3 低压侧绕组为△型,低压侧平衡系数为 LCT*LDY/HCT*HDY 其中:HCT高压侧CT变比, HDY高压侧电压等级 MCT中压侧CT变比,MDY中压侧电压等级 LCT低压侧CT变比, LDY低压侧电压等级
(2)保护试验实例 设置保护装置的定值并根据以上公式算出各侧平衡系数 差动动作电流(启动电流)Iq=0.5A,二次谐波制动系数XB 2=0.2 高压侧额定电流Ie=1A, 差动速断电流Is=10A。 高压侧额定电压MDY=220, 高压侧CT变比MCT=200 中压侧额定电压MDY=110, 中压侧CT变比MCT=150 低压侧额定电压LDY=10.5, 低压侧CT变比LCT=3000 高压侧绕组星型接线 高压侧TA星型接线 中压侧绕组角型接线 中压侧TA星型接线 低压侧绕组角型接线 低压侧TA星型接线
根据以上参数首先计算各侧平衡系数,高中低三 侧分别设为P1,P2,P3 P1= 1/√3 =0.577 P2=MCT*MDY/HCT*HDY=0.375 P3= LCT*LDY/HCT*HDY=0.716 PST1200变压器保护装置是在计算各侧电流后 得到的计算电流的矢量和。因此要就算差流就 要把所加的值乘以平衡系数
后再矢量和。
a、单侧差动
差动动作电流为Iq=0.5,三侧平衡系数分别为0.577,0.375,0.716
则高压侧所加电流I=0.5/0.577=0.867A差动保护动作 中压侧所加电流I=0.5/0.375=1.333A差动保护动作 低压侧所加电流I=0.5/0.716=0.698A差动保护动作 差动速作电流为Is=10, 则高压侧所加电流I=10/0.577=17.331A差动保护动作 中压侧所加电流I=10/0.375=26.667A差动保护动作 低压侧所加电流I=10/0.716=13.966A差动保护动作 (实际做的时候可以把速断电流改小点,减小测试仪的压力)
? ? ? ? ? ?
b、比例制动(第一制动区) 将测试仪的Ia接到高压侧A相,Ib接到低压侧A相,Ic接到低压侧C相 第1点 先加平衡的电流使得保护差流为0,然后增大某一侧电流,使得保护动作 加Ia=1A∠0 Ib=0.806A∠180 Ic=0.806A∠0 (高压侧1A的电流折算到差流是0.577A,同时在低压侧C相也产生大小相等, 方向相反的差流即0.577∠180,因此要在C相加折算后差流为0.577A,角度 为0度来抵消之,即Ic*P3=0.577,则Ic=0.577/0.716=0.806A∠0) 然后慢慢增大Ib直到差动保护动作.此时Ib=1.606A∠180装置报差动保护出口, 差动动作电流Icd1=0.573A Izd=Max|Ia,Ib,Ic|*Px =Ib*P3 =1.15A, Ig1=Ie=1A 则K1=Icd1-Iq/Izd-Ig1=0.573-0.5/1.15-1=0.486 第2点 先加平衡的电流使得保护差流为0,然后增大某一侧电流,使得保护动作 加Ia=2A∠0 Ib=1.612A∠180 Ic=1.612A∠0 然后慢慢增大Ib直到差动保护动作.此时Ib=3.238A∠180装置报差动保护出口, 差动动作电流Icd2=1.159A Izd=Max|Ia,Ib,Ic|*Px =Ib*P3 =2.313A, Ig1=Ie=1A 则K1=Icd2-Iq/Izd-Ig1=1.159-0.5/2.313-1=0.501 K1=Icd2-Icd1/Izd2-Izd1=1.159-0.573/2.313-1.15=0.586/1.163=0.503
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? 比例制动(第二动作区) ? 将测试仪的Ia接到高压侧A相,Ib接到低压侧A相,Ic接到低压侧C相 ? 第 1点 ? 先加平衡的电流使得保护差流为0,然后增大某一侧电流,使得保护 动作
? 加Ia=3.5A∠0 Ib=2.821A∠180 Ic=2.821A∠0 ? 然后慢慢增大Ib直到差动保护动作.此时Ib=6.53A∠180装置报差动保 护出口,差动动作电流Icd1=2.656A ? Izd1=Max|Ia,Ib,Ic|*Px =Ib*P3 =4.675A, Ig2=3Ie=3A K1=0.5 ? 则K2=Icd1-K1*Ig2/Izd1-Ig2=2.656-0.5*3/4.675-3=0.69
? 第 2点 ? 先加平衡的电流使得保护差流为0,然后增大某一侧电流,使得保护 动作 ? 加Ia=4A∠0 Ib=3.223A∠180 Ic=3.223A∠0 ? 然后慢慢增大Ib直到差动保护动作.此时Ib=7.893A∠180装置报差动 保护出口,差动动作电流Icd2=3.343A ? Izd2=Max|Ia,Ib,Ic|*Px =Ib*P3 =5.651A, Ig2=3Ie=3A K1=0.5 ? 则K2=Icd2-K1*Ig2/Izd2-Ig2=3.343-0.5*3/5.651-3=0.695 ? K2=Icd2-Icd1/Izd2-Izd1=3.343-2.656/5.651-4.675=0.704
2.复压过流 控制字投入复压过流1及复压过流2,其他保护可 以先退出以免混淆。设定复压过流定值2A,复压 低电压65V,负序电
压6V。 用测试仪加任意单相电流2.1A确保过流,电压先 加三相额定正序电压,即Ua=57.74V∠0°, Ub=57.74V∠-120°,Uc=57.74V∠120°此时 保护应该启动,但不动作; 然后去掉其中一相电压,使得负序电压大于6V满足 条件,保护动作出口跳断路器。 用变量使三相电压幅值同时减小到33.33V,使得低 电压小于65V满足条件保护动作。
? 3复压方向闭锁过流保护 ? 控制字投入复压方向过流保护各段,复压 方向各段投入,设定复压方向过流1段2A, ? 测试仪加单相电流A相Ia=2.1A∠0°,, Ub=57.74V∠60°,Uc=57.74V∠120°使得 此时Ubc=100V∠0°,此时电压和电流的夹角 为0度,在动作区内,保护动作。 ? 改变电流角度到Ia=2.1A∠-50°,保护不动 作,增大电流角度到大于-45°,保护动作。 ? 改变电流角度到Ia=2.1A∠140°,保护不动 作,减小电流角度到小于135°,保护动作。 ? 保护动作区域为电压和电流夹角-45°<θ< 135°
? 4.零序过流 ? 本保护反应单相接地故障,可作为变压器的 后备保护。本保护包括以下元件: ? 零序过流元件,动作判据为: ? 3I0 >I0gl ; ? 其中:3I0 为零序电流,取自本侧零序TA。 ? I0gl 为零序过流的电流定值。 ? 投入零序过流保护,退出其他保护,在零序 电流通道加一个比定值大的电流使保护动作
? 5.零序方向 ? 控制字投入零序方向过流,投入零序方向指向变压器。设定 零序方向过流定值2A。 ? 用测试仪在零序通道加零序电流2.1A∠0°,使其可靠过流。 ? 同时在电流通道A相加和零序通道大小一样,方向相同的电 流,在电压通道只加单相额定电压Ua=57.74V∠0°此时零 序电流和零序电压的夹角为0,不在动作区内保护不动作。 ? 增加2个电流的角度到大于15度,保护动作。 ? 改变2个电流角度为200度,保护不动作,然后减小2个电流 角度到小于195度,保护动作。 ? 保护动作区域为15°<θ<195°。 ? 6.间隙过流 间隙通道加电流验证定值 ? 7.间隙过压 间隙电压通道加电压验证零序电压定值。