变压器差动保护中功率平衡系数的计算方法

http:///
一、2圈变

设某一侧系数为1,如低压侧系数为1,公式为:

Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kn,

Ul为低压侧线电压,Nl为低压电流互感器变比;

Uh为高压侧线电压,Nh为高压电流互感器变比,

是Δ接法的一侧公式中另乘以1.732。

例如某一变压器,低压侧电压6.3kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压110kV,电流变比为300/5=60, 低压侧Δ接法,高压侧Y0接法,高压侧功率平衡系数计算如下:

1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,

1.732*6.3*400*1=110*60*Kh

Kh=1.732*6.3*400*1/(110*60)=0.66

二、3圈变

设某一侧系数为1,如低压侧系数为1,公式为:

Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kn, Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,

Ul为低压侧线电压,Nl为低压电流互感器变比;

Uh为高压侧线电压,Nh为高压电流互感器变比,Kh为高压侧功率平衡系数;

Um为中压侧线电压,Nm为中压电流互感器变比,Km为中压侧功率平衡系数;

是Δ接法的一侧公式中另乘以1.732。


例如某一变压器,低压侧电压6.3kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压110kV,电流变比为300/5=60,中压侧电压35kV,电流变比为300/5=60,低压侧Δ接法,高压侧Y0接法, 中压侧Y接法,

高压侧功率平衡系数计算如下:

1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,

1.732*6.3*400*1=110*60*Kh

Kh=1.732*6.3*400*1/(110*60)=0.66

中压侧功率平衡系数计算如下:

1.732Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,

1.732*6.3*400*1=35*60*Kh

Km=1.732*6.3*400*1/(35*60)=2.08

又如,某一变压器,低压侧电压10.5kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压121kV,电流变比为200/5=40,中压侧电压38.5kV,电流变比为600/5=120,低压侧Δ接法,高压侧Y0接法, 中压侧Y接法,

高压侧功率平衡系数计算如下:

1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,

1.732*10.5*400*1=121*40*Kh

Kh=1.732*10.5*400*1/(121*40)=1.51

中压侧功率平衡系数计算如下:

1.732Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,

1.732*10.5*400*1=38.5*120*Kh

Km=1.732*10.5*400*1/(38.5*120)=1.57