变压器差动保护中功率平衡系数的计算方法
http:///
一、2圈变
设某一侧系数为1,如低压侧系数为1,公式为:
Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kn,
Ul为低压侧线电压,Nl为低压电流互感器变比;
Uh为高压侧线电压,Nh为高压电流互感器变比,
是Δ接法的一侧公式中另乘以1.732。
例如某一变压器,低压侧电压6.3kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压110kV,电流变比为300/5=60, 低压侧Δ接法,高压侧Y0接法,高压侧功率平衡系数计算如下:
1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,
1.732*6.3*400*1=110*60*Kh
Kh=1.732*6.3*400*1/(110*60)=0.66
二、3圈变
设某一侧系数为1,如低压侧系数为1,公式为:
Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kn, Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,
Ul为低压侧线电压,Nl为低压电流互感器变比;
Uh为高压侧线电压,Nh为高压电流互感器变比,Kh为高压侧功率平衡系数;
Um为中压侧线电压,Nm为中压电流互感器变比,Km为中压侧功率平衡系数;
是Δ接法的一侧公式中另乘以1.732。
例如某一变压器,低压侧电压6.3kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压110kV,电流变比为300/5=60,中压侧电压35kV,电流变比为300/5=60,低压侧Δ接法,高压侧Y0接法, 中压侧Y接法,
高压侧功率平衡系数计算如下:
1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,
1.732*6.3*400*1=110*60*Kh
Kh=1.732*6.3*400*1/(110*60)=0.66
中压侧功率平衡系数计算如下:
1.732Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,
1.732*6.3*400*1=35*60*Kh
Km=1.732*6.3*400*1/(35*60)=2.08
又如,某一变压器,低压侧电压10.5kV,电流变比为2000/5=400, 高压侧电压121kV,电流变比为200/5=40,中压侧电压38.5kV,电流变比为600/5=120,低压侧Δ接法,高压侧Y0接法, 中压侧Y接法,
高压侧功率平衡系数计算如下:
1.732Ul*Nl*1= Uh*Nh*Kh,
1.732*10.5*400*1=121*40*Kh
Kh=1.732*10.5*400*1/(121*40)=1.51
中压侧功率平衡系数计算如下:
1.732Ul*Nl*1= Um*Nm*Km,
1.732*10.5*400*1=38.5*120*Kh
Km=1.732*10.5*400*1/(38.5*120)=1.57