施工现场用电不断跳闸原因分析
摘要:本文对施工现场用电不断跳闸的原因从五个方面进行了分析,并针对每种原因提出了改进措施,来阐述保证施工现场用电少跳闸的办法。
关键词:施工现场 用电跳闸原因分析
现在由于施工项目点较多,施工用电比较临乱,施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐,在施工现场采用三相五线式供电方式的目的就是为了保障施工现场用电的安全,以及加强对用电的管理。各级漏电保护器是极其重要的,而在实际施工中的特殊性,总造成各级保护器的频繁跳闸,这就影响了正常的施工,致使有的现场就拆除了漏电保护器,相应造成了用电安全无法得到保证。为了安全文明施工,现做出以下的分析。
1、保护器跳闸的原因
1.1保护器布局不合理。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱等原因,以及保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上布置不合理,造成越级跳闸,致使停电范围扩大。在施工高峰期,保护器的跳闸不仅严重影响了现场的正常施工,而且电工时时忙于处理中,有时束手无策。对于这种情况除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况合理布置。在施工现场按专业或不同的施工队划分为区域保护范围,设立二、三级保护,这样可以确保分级动作率,减少总电源保护器跳闸,这样总电源上的保护可主要做为施工防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,同时可做每个小的漏电保护范围的后备保护,合理的布置,项目方便管理。尽可能地减少浪涌电压、电流、电磁干扰对总保护器的影响,提高总保护器动作的选择性和可靠性。加强二级保护器处于正常保护状态,就可以减少跳闸机率。
1.2 越级跳闸保护。末级保护器是用电设备的主保护,如果末级保护器不装、损坏或选型不当,将可能导致上级保护器不断跳闸。乱拉乱挂现象比较多,导线绝缘不是很好,经常漏电;插座回路在很多情况下都不装保护器,特别是在需要光明的时候,经常造成跳闸。施工现场移动设备比较多,如手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备时没有接入开关箱,这也增加了总保护器来回跳闸的机率。只有在每个保护范围内形成有效的二或三级保护模式,才能有效地减少保护器的不断跳闸。
2、保护器本身有一定的局限性
2.1目前的保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器取用电设备主回路中的漏电流,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡,在
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。