软土地基处理技术措施探讨
摘要:软土地基对建筑工程具有极大的危害,如果地基处理不当将会对建筑工程安全结构埋下隐患,严重时给国家造成严重经济损失和生命危险,因此加强软土地基处理时当前土建行业必须面对的一个课题,软土处理方法很多,应根据建筑物现场水文地质条件选择与之相适应的处理措施,才能有效做好地基基础,保障建筑工程施工质量,确保其安全使用。
关键词:软土地基;工程概况;排水板堆载预压法;真空预压法
0前言软土地基具有承载力低的工程性质,呈软塑流塑状态。软土地基的性质因地而异,因层而异,有很大的不可预测性。由于其具有强度低,压缩性大,参透性小等特征,所以,在施工中,必须非常谨慎,稍不留神,就会出现严重的工程质量事故。如果没有根据施工现场的软土性质选择相应的处理措施,将会造成地基不稳,给建筑工程施工质量埋下极大的安全隐患。当地基的抗剪强度不足以支承上部结构的自重及外荷载时,地基就会产生局部或整体剪切破坏。当地基上部结构的自重及外荷载作用下产生过大的变形时,会影响结构的正常使用。特别是超过结构物所能容许的不均匀沉降时,会引起建筑物地上主体的墙体开裂甚至破坏。软土地基与一般的地基不同。所以,这对施工技术人员有更高层次的要求,在施工之前一定要做合理的考查,以及在施工中遇到的问题一定要采取合理的措施。
1工程概况分析
沂水钛球建筑场地拟建二层框架结构房屋,建筑平面,室外标高为8.4m(±0.000),根据地质资料,现有场地标高为1.64m,需填土6.76m,土层依次第一层为素填土,厚度0.5m;第二层为淤泥,厚度为11.4m,为高压缩性土,压缩模量Es=1.73MPa,固结系数Ch=Cv=1.0x10-3cm2/s;第三层为粉质黏土夹碎石,厚度为4.6m,为中压缩性土,压缩模量Es=4.96MPa;第四层为淤泥质黏土,厚度为2.5m,压缩模量Es=1.85MPa;第五层为粉质黏土,厚度为5.4m,压缩模量Es=4.3MPa;第六层为淤泥质黏土,厚度为3.2m,压缩模量Es=1.85MPa;第七层为粗角砾土,厚度为2.2m,压缩模量Es=10MPa;第八层为粉质黏土,厚度为12.9m,压缩模量Es=4.8MPa。按《建筑地基基础设计规范》,对于高压缩性土地基,框架结构相邻柱基沉降差为0.003L(L为相邻柱距),经过初步估算,柱底内力标准值分别约为600KN和1000KN,柱距6米,容许的沉降差为18mm。 在施工主体结构基础前期,由于场地需要回填土而且较厚,在回填施工时期,回填土属于外加荷载,此时按荷载考虑计算场地的沉降,总沉降量达到1316.34mm。各层沉降量为:第一层淤泥沉降量为946.9mm,占总沉降量的71.9%;第二层淤泥沉降量为131.6mm,占总沉降量的10.0%;第三层淤泥沉降量为189.4mm,占总沉降量的14.4%;第四层淤泥沉降量为48.4mm,占总沉降量的3.7%。此过程为固结排水沉降过程,随时间的发展场地土趋于稳定。在沉降基本完成时,进行主体结构基础施工,此时场地土体性质发生变化,此时各层土的承载力和压缩模量均会有所增加,假设均比原来土体增加1.1倍。此时按回填土承载力特征值fak=100Kpa,估算C轴交5轴及6轴柱基础A、B大小,分别为2m×3m和