电力电子装置中的控制技术-s(3)

 


3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
方法二: 第二种方法称为基于不定频率滞环 SVPWM电流控制的 基本原理。同样以三相电压型逆变器为例来讨论。 同样忽略线路中的电阻,只考虑电感。那么逆变器输 出电压空间矢量可以表示如下。 ? ? ? dI U ?E+L dt ?* ? ?* ? I 若指令电流为: 则实际的误差电流矢量为:DI ? I - I 带入上式可得:
? ?* ? ? dDI dI L ?E+L -U di dt

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
可见电流误差变化受到指令电流、系统或负载电压和输 出电压的影响,因此要使


误差电流为零,指令电压矢 ?* 量为: ? ? 带入前一个式子可得误差电流矢量变化率:
? ?* ? dDI L ? U -U di dI U ?E+L dt
*

基于不定频率滞环 SVPWM 电流控制的基本原理就是选择 合适的空间电压矢量,逼近指令电压矢量,从而使输出 电流与指令电流的误差为零。其控制原理框图如下所示。

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
从图中可以看出其基本方法是根据误差电流矢量状态和 指令电压矢量所属区域选择合适电压矢量
? U k (k ? 0, ? ,7)

ia
ib ic

i

* a

+
-

Ba Bb Bc

X ab
? ? ? ó ì ? a 2 ¥ μ a ?

* ib + * ic +

X bc

?* U

· á ê ? ? ? ? ?

X ca

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
?指令电压矢量和误差电流矢量区域的划分 我们可以将参考电压矢量所在空间用电压型逆变器的 6个非 零矢量划分为6个区域。同样,也可以将误差电流矢量所在空间 划分为6个区域,但是考虑倒误差电流瞬时值正负判断的方便, 可以将两个区域划分的不同,如下图所示。将(a,b,c)坐标轴 顺时针旋转30度,得到误差电流矢量空间的坐标(x,y,z)。同 样,该空间亦分为6个区域。其中, IW 为滞环宽度。两个坐标系 有一个转换关系如下面的公式所示。

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制 b ? ?
U3

II

U2
I

Y
? U4
III

IW
4 IV
? U5

3 5

2 1 6

?* U

Z
V

X

? U1

a

?X ? ? 1 - 1 0? ? a ? ?Y ? ? 3 ? 0 1 1? ?b ? ? ? 2 ? ?? ? ? ? ?Z ? ? ?- 1 0 1? ?? ?c ? ?

VI

? U6

c

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
?控制规则和输出电压矢量的选择 为实现电流跟踪控制,必须选择一个合适的三相空间 ? ? 电压矢量 与误差电流矢 U k ,使误差电流变化率矢量 dDI / dt ? 量 DI的方向始终相反。 ? 若选取的 U k 使其对应的误差电流变化率矢量的模越 大,其电流跟踪速度越快,其开关频率也会增加;反之, ? Uk 选取的 对应的误差电流变化率矢量小,其电流跟踪速 度就慢,相应的开关频率就会减小。 因此,电压矢量的 选择规则有:

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
规则 1: 当 时, 选择三相电压逆变器输出空间 ? 电压矢量 U ,使其对应的 LdDI? / dt 具有与误差电流矢 ? ? 量 DI 方向相反的最小分量,以确保电流矢量 I 在跟 踪指令电流矢量 I? 的同时,限制电流变化率。
k
*

? DI ? I W

规则 2:当 时,原有的 不切换,从而在限制 平均开关频率的同时,增加了 SVPWM 的稳定性。

? DI ? I W

? Uk

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
? ?* ? dDI L ? U -U 如左上所示虚线为误差电流变化率矢量。 di ? ?


? 若 DI ? I W ,按照规则1,首先考虑 dDI / dt 模较小的空 ? 间电压矢量 U k。显然指令电压矢量所在区域对应的三角形 ? ? ? ? 边界矢量满足要求,即: U 0 U1 U 7 U 2可以选择。

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
? U3

b

II

? U2
I

III

? ? 矢量 考虑矢量 dDI 和 / dt DI 方向始终相反,因此只能选 ? 择矢量 U1 。

? U4
IV
? U5

3 4 5

2

?* U

DI
V

1 ?6 VI

? U1

a

? U6

c

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
? U3

b
II III

? U2
I

? ? 矢量 考虑矢量 dDI 和 / dt DI 方向始终相反,因此只能选 ? 择矢量 U 2 。

? U4
IV
? U5

? 3 DI 2
4 5 6 1

? U*

? U1
VI

a

V

? U6

c

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
?矢量选择表

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制
?矢量区域定位

的区域,我们就 ? Uk 。 可以确定应该选择哪个电压矢量 ? DI 矢量区域的选择 ? 误差电流矢量 DI 区域的选择可以通过三相误差电流的瞬
时值的正负判断,参照下图,如下表所示。

?* 按照以上的分析,我们只要确定了U

? DI

3.2 内环脉宽调制技术
4 空间矢量PWM(SVPWM)控制

? U3

b
II

? U2
I 2 1 6
? U*

Y
? U4
III

IW
4 IV
? U5

3 5

Z
V

X

? U1

a

VI

? U6

c

3.3 外环控制技术
1 前言
外环控制的主要任务是保证装置实现预定功能,并具 有较好的动态和静态性能。此外,装置在并联扩容时还有 附加的均流控制。 下面以UPS不间断电源为例来介绍。

3.3 外环控制技术
2 UPS基本原理
?

UPS的概念

UPS (uninterruptible power supply)即不间断电源, 主要用于给重要设备提供不间断电能供应;
当市电输入正常时,UPS将市电整流通过逆变器或直接 稳压后提供给负载供电,此时的UPS是一台交流稳压器,同 时向机内蓄电池充电;当市电发生中断时,UPS立即将电池 的电能通过逆变器向负载供电,使负载在一段时间内维持正 常工作;

3.3 外环控制技术
2 UPS基本原理
?

UPS的基本结构

3.3 外环控制技术
2 UPS基本原理
?

后备式UPS

3.3 外环控制技术
2 UPS基本原理
?

双变换在线式UPS

3.3 外环控制技术
3 UPS主电路
UPS采用的逆变器主要电路结构有全桥式、半桥式及推挽式; 小容量UPS多用推挽式结构,中大容量多用全桥式;根据需 要,UPS也有隔离型和非隔离型。 UPS输出电压控制也就是逆变器输出电压控制,无特殊之处。 因此,作为UPS控制而言,可以参考恒压恒频逆变器输出电 压控制方法。

3.3 外环控制技术
3 UPS主电路
?

逆变器主电路结构

3.3 外环控制技术
3 UPS主电路内环控制
?

逆变器内环控制方法

3.3 外环控制技术
4 UPS主电路外环控制
?

逆变器外环波形控制方




分为开环控制和闭环控制,一般来说,对于负载变化不大、中 小容量场合,开环控制也用的比较多。
外环波形控制主要是为了保证UPS逆变器输出电压频率、波形、 幅值满足指标要求。通常UPS输出电压要求同配电网电压要 求相同:50±0.2Hz、380/220V(±7%)、THDu<5%。

3.3 外环控制技术
4 UPS主电路外环控制
?

引起输出电压偏差的因素

如右图,引起输出电压偏差主要原因有:负荷电流在内阻抗上 的波动、电力电子器件的非线性、死区时间、输入电压的波 动等。

3.3 外环控制技术
4 UPS主电路外环控制
? 瞬时值内环平均值外环的双环控制

3.3 外环控制技术
4 UPS主电路外环控制
? 同步锁相技术

为了避免UPS的逆变器与市电切换的时候对负载和电网产生大 的冲击,需要控制逆变器输出电压的幅值、相位、频率与市 电基本相同,此时,逆变器需要跟踪市电的频率和相位;

3.3 外环控制技术
5 UPS并联控制
? 并联使用的目的及难点
? ? ?

UPS扩容需要多台并联;
负荷对电源要求高,需要冗余电源; 由于 UPS 静态和动态特性不一致,设备在负荷正常运行 及波动时,电流将不平衡,由于 UPS 主电路的过流能力 不强,对均流要求非常高,

3.3 外环控制技术
5 UPS并联控制
? 并联使用等效电路

3.3 外环控制技术
5 UPS并联控制
? 并联使用电流分配情况 ? UPS电源包括:负荷电流、环流 ? 环流一部分由UPS输出(相位、幅值)不平衡造成,一部分是 开关次纹波造成

? 均流控制方法 ? 集中控制 ? 无互连线独立控制


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。