400KW输入电抗器|变频器专用电抗器 输入电抗器引言
变频器的输入端安装电抗器,一方面是为了减小谐波电流发射,另一方面可以提高变频器抗浪涌干扰的特性。
变频器的整流电路相当于一个谐波电压源。我们知道,电压源当负载阻抗大时,输出电流会小。因此,在变频器的电源输入端安装电抗器能够减小谐波电流的发射
400KW输入电抗器规格
适用设备
各类变频器
作用
抑制合闸涌流
变频器功率
400KW
电流
1100A
相数
三相
电压
380V
冷却方式
自冷
耐压
3000V
产地
上海
品牌
昌日
电抗器温升
<65DB
防护等级
IPOO
绝缘等级
F级
场合
户内使用
包装
木箱
咨询
15021034882
电抗器规格依据标准 ; IEC289:1987 电抗器 (eqv IEC289:1987)
GB10229-88 电抗器
JB9644-1999 半导体电气传动用电抗器
输入指的就是电抗器所接所设备的位置,一般是指在断路器 下端 变频器输入端串连接线。 电抗器俗称“电感器”,外部 就是一些线圈,有的有磁芯,它的作用原理就是电感器的最
主要特性“通直流阻交流”。就是直流电通过时它表现很小的阻抗,而交流电通过时表现较大的阻抗,且根据交流电的频率的不同,其阻抗也不同。
输入电抗器型号意义
电压降(V)
额定电流(A)
输入电抗器
壹、400KW输入电抗器|变频器专用电抗器一般应用场合及重要性
输入电抗器通常与变频器相串联,变频器在工作时会产生较大的谐波,安装了进线电抗器可以抵制变频器产生的谐波向电网传递,减少变频产生的谐波对其它元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响;是变频前重要元件之一。
贰、400KW输入电抗器|变频器专用电抗器的重要作用
■减少对电网的低次谐波污染,提高功率因数
■限制变流器换相时电网侧的压降
■限制晶闸管导通时电流上升率di/dt和电压上升率du/dt ■对并联变流器解耦,改善电源电压的波形
■减少浪涌电流和电压对变流器的冲击,提高变频系统可靠性和使用寿命
叁、400KW输入电抗器|变频器专用电抗器产品概述: 输入交流电抗器限制以谐波形式出现的电路反馈。它们还可以降低因为转换直流连接电容器中的输入整流器而导致的交流电流及其频率。
:
电抗器基准压降 UD= 2%,用于无馈电单元的变频器的操作。
电抗器基准压降 UD= 4%,用于带馈电单元的变频器和自动变压器的操作,也用于 uK 小于 1% 的系统的操作。
铁芯采用优质硅钢片,芯柱经多个气隙分成均匀小块,气隙采用高温高强度粘接胶将芯柱的每个小段与上、下铁轭紧密
粘接起来,铁芯端面采用高品质防锈漆喷涂工艺,解决了电抗器铁芯表面生锈问题。在运行中大大减小了噪音和振动。 电抗器均采用真空浸漆工艺,经高温热烘固化。线圈有良好的绝缘性能,整体机械强度高,防潮性能好
线圈采用F、H级绝缘系统,大大提高了长期运行的可靠性。 温升低,损耗小,成本低,综合利用率高。
体积小,重量轻,占用空间小,便于安装。
肆、400KW输入电抗器|变频器专用电抗器 必须加装电抗器的场合
◆ 电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压) ◆ 电源相间电压不平衡>额定电压的2.0%
◆ 阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多) ◆ 在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
◆ 使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元 伍、400KW输入电抗器|变频器专用电抗器技术参数
1、额定工作电压: 380V/50Hz或660V/50Hz
2、额定工作电流:5A至1600A@40℃
3、抗电强度: 铁芯-绕组 3500VAC/50Hz/10mA/10s无飞弧击穿
4、绝缘电阻: 1000VDC绝缘阻值≥100MV
更多内容请访问久久建筑网
5、电抗器噪音: 小于65dB
6、防护等级: IP00
7、绝缘等级: F级以上
8、产品执行标准: IEC289:1987电抗器
GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)
JB9644-1999半导体电气传动用电抗器
400KW输入电抗器|变频器专用电抗器接线示意图
400KW输入电抗器变频器箔绕电抗器
400KW输入电抗器示意系统安装图
400KW输入电抗器|变频器专用电抗器输入电抗器图片
400KW输入电抗器|变频器专用电抗器使用设备图
变频器电抗器应用现场
输入电抗器俗称进线电抗器,厂家直销方式,省去中间环节,量大送货上门,优惠到家。