铁路南苑一次管网冲洗方案(标准)

 
铁路南苑一次管网冲洗方案(标准)

批准:

审核:

编制: 铁路南苑多层供热工程 (一次管网)冲洗方案 济南热电有限公司工程公司2014年 月 日


http:///
一、编制依据

《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004.

二、工程概况

1.工程名称:铁路南苑多层区供热工程

2.工程概况:

铁路南苑一次管网供热工程已安装完毕,该管线长600米(Φ219、150米,Φ325 、450米),采用塑套钢保温管直埋敷设,焊口Ⅱ级射线100%探伤,全部探伤合格,管道、补偿器、阀门安装合格,已具备冲洗管道条件。

3.冲洗地点: 铁路南苑小区院内

三、冲洗前准备

1.系统补水方式:金鸡岭热源厂一网补水,注水量约180立方。

2.冲洗设备:金鸡岭热源厂 补水泵Q=80t/h;

3.泄水点:铁路南苑管网与领袖城管网之间的隔断阀作为泄水点,引至就近排水沟。

4.隔断阀:铁路南苑北侧管网隔断阀(DN300)至领袖城管网隔断阀(DN300)之间管网及西北站分支管网(DN200)。(西南站、东南站换热站分支管网这次暂不考虑冲洗,待领袖城管网完工后统一冲洗)。

5.放气:管网末端加放气阀(DN20),压力表各一组。

6. 安排专人认真做好冲洗过程管网流量、压力变化记录。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、冲洗时间

2014年 月 日 时 开始冲洗。

五、冲洗方案

主要操作步骤:

1.检查确认管网末端DN300隔断阀关闭,主管网DN300隔断阀关闭,西北站分支阀门(DN200)关闭。

2.通知金鸡岭热源厂对管网进行注水,开启铁路南苑北侧管网隔


断阀(DN300)供水隔断阀门,供水管满水后关闭放气阀,注水压力达到0.4 MPa时,迅速开启DN300泄水阀门进行冲洗,待定压点压力低于0.1MPa时,关闭DN300泄水阀门;泄水过程中金鸡岭热源厂持续补水;待定压点压力高于0.4MPa时,重复开启DN300泄水阀门;根据水质取样情况,由供热公司、工程公司共同确定供水管冲洗结束。

3.重复2过程对回水管进行冲洗。

六、注意事项

(1)检查确认冲洗管线与其他分支隔断阀门状态。

(2)冲洗期间,加强所有管线沿线的巡视检查。

七、清理现场

1. 冲洗结束后,施工单位及时拆除临时连通管及临时设施,清理干净现场。

2.系统冲洗验收合格后,参加验收人员共同在《供热管网工程清洗检验记录》中签字认可。

八、冲洗安全措施

1、确定冲洗范围,需进行操作的阀门井井口全部打开并设置围挡、警示标志、拉警戒线,每个井口由专人对周围车辆及行人进行疏导。

2、安排专人检查旁通情况、泄水点阀门安装情况、泄水渠道以及不循环管段的关闭情况时,井口处至少有1名监护人员,确保安全方可进行操作,做到遇有突发状况时立刻通知其他人员进行抢险救护。

3、冲洗期间无关人员禁止进入现场。

4、对参加冲洗管道的人员进行明确分工(隔断阀、联通阀、分支阀、排气阀、泄水阀等操作落实到人),做到各负其责。

更多内容请访问久久建筑网
5、夜间冲洗时,井口除设置围挡及专人监护外,要设置警示灯、反光锥并加强夜间巡视。

6、工作人员不得疲劳、带病作业,饮酒人员不得进入现场。

7、冲洗结束,对各类阀门进行恢复,有序撤离地面井口安全设


施。

九、冲洗组织、设备措施

(一)、组织措施

1.现场负责人

由于涉及新、旧主管网及厂内补水、清污,参加各单位分别落实责任人一人,听从总指挥统一调度。

现场总指挥:

工程公司现场负责人:

供热公司现场负责人:

金鸡岭热源厂负责人:

施工现场负责人:

详见《各部门人员名单及联系方式》

2.职责划分

供热公司负责老管网的隔断、切换、巡线、放气放水等相关工作; 金鸡岭热源厂负责操作厂内补水、定压工作;

工程公司负责新建管网的隔断、切换、联通、放水、排污、取样工作。

(二)冲洗设备及车辆

主要配备设备有:排水软管、扳手、管钳等工具、警示灯、警示柱、对讲机等设备。

抢修车一辆:

附:铁路南苑一次管网示意图。


现场信息联络图:


关键位置施工单位现场责任人联系表


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。