B4防雷计算书

 
B4防雷计算书

建筑物防雷及建筑物电子信息系统防雷计算书

http:///
一、建筑物年预计雷击次数的计算及建筑物防雷类别的确定(当建筑物的高度小于100m时)

1、建筑物年预计雷击次数应按下式计算:

(1) N1=k×Ng×Ae

式中:N--建筑物年预计雷击次数(次/a);

k--校正系数;

Ng--建筑物所属地区雷击大地年平均密度(次/km2/a); Ae--与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2);

(2) Ng=0.1×Td

式中:Td--年平均雷暴日(d/a);

(3) Ae=[LW+2(L+W)√H(200-H)+πH(200-H)]10-6

式中:L、W、H--分别为建筑物的长、宽、高

2、本建筑物年预计雷击次数具体计算为:

(1)Ng=0.1×Td=2.21

22.1 式中:Td--渭南市Td为年平均雷暴日

(2)Ae=[LW+2(L+W)√H(200-H)+πH(200-H)]10-6=0.0279

式中:L--建筑物的长(m)

W--建筑物的宽(m)

H--建筑物的高(m)

(3)N1=k×Ng×Ae=0.061655.415.831.45(第三类防雷建筑)

注:本工程由于工期不同,故不考虑周围其他建筑对本建筑的影响。本建筑物年预计雷击次数按最不利因素取计算出来的最大值考虑。

3、建筑物防雷类别的确定:


根据《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 的规定,预计年雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物应划为第三类防雷建筑物。

本建筑物预计年雷击次数为0.0616次/a,符合大于0.05次/a,且小于0.25次/a的规定,故本建筑物按第三类防雷建筑设计。

二、建筑物电子信息系统雷电防护等级的确定

1、建筑物电子信息系统雷电防护等级应按下式进行计算:

(1) E=1-Nc/N

式中:E--防雷装置拦截效率;

Nc--建筑物电子信息系统设备损坏可接受的最大年平均雷击次数;

N--建筑物及入户设施年预计雷击次数;

(2) N=N1+N2

式中:N1--建筑物年预计雷击次数;

N2--入户设施年预计雷击次数;

(3) N2=Ng(A'e1+A'e2)

式中:Ng--建筑物所属地区雷击大地年平均密度;

A'e1--电源线缆入户设施的截收面积;

A'e2--埋地信号线缆入户设施的截收面积;

(4) A'e1=2ds×L×10-6

式中:L--低压埋地电源电缆长度;

ds--电源电缆等效宽度;

(5) A'e2=2ds×L×10-6

式中:L--埋地信号线缆长;

ds--信号电缆等效宽度;

(6) Nc=5.8×10-1.5/C

式中:C--各类因子C=C1+C2+C3+C4+C5+C6;

C1--建筑物结构因子

C2--信息系统重要程度因子


C3--过电压能力因子

C4--所在雷电防护区的因子

C5--雷击事故的后果因子

C6--雷暴等级因子

2、本建筑物电子信息系统雷电防护等级具体计算为:

(1) Nc=5.8×10-1.5/C=

式中:0.0251C--各类因子C=C1+C2+C3+C4+C5+C6=7.3

C1--建筑物材料结构因子

C2--信息系统重要程度因子

C3--电子信息系统耐冲击类型和抗冲击

过电压能力因子

C4--电子信息系统所在雷电防护区的因

C5--电子信息系统发生雷击事故的后果

因子

C6--区域雷暴等级因子

(2)A'e2=2ds×L×10-6=

式中:

(3)A'e1=2ds×L×10-6=

式中:0.25L---埋地信号线缆长(m)ds---信号电缆等效宽度(m)0.125L---低压埋地电源电缆长(m)250

2505002501.02.51.01.01.00.8ds---电源电缆等效宽度(m)

(4) N2=Ng(A'e1+A'e2)=0.829

(5) N=N1+N2=

(6) E=1-Nc/N=0.8900.972(B级防护)

3、建筑物电子信息系统雷电防护等级确定:

本建筑物防雷装置拦截效率为 0.98,根据 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的规定本建筑物电子信息系统雷电防护等级应为B级防护。