控制保护开关- KBO-32C/M25/02M 的 详 细 说 明
高性价比控制保护器>>:KBO-32C/M25/02M通过3C认证←ISO90O1←自主生产,品质保证.>>:KBO-32C/M25/02M电动机——风机——水泵综合控制保护器 乐清市七虎电气有限公司-控制保护器“专家”与分离电器构成的系统相比
a. 具有控制与保护自配合的特性Q-KB0系列控制与保护开关电器集控制与保护功能于一体,相当于断 路器 (熔断器)+接触器+过载继电器+辅助电器。很好的解决了分离元件不能或很难解决的元件之间的保护与控制特性匹配问题,使保护与控制特性配合更完善合理 ( 具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性 ),只要根据负载功率或电流即可正确选择单一产品,代替以往的包括自电源进线端至负载端的各种电器,不需降容;大大减轻了设计人 员的工作量。
b. 具有无可比拟的运行可靠性和系统的连续运行性能Q-KB0在分断短路电流后无需维护即可投入使用,即具有分断短路故障后的连续运行性能:Q-KB0在进行了分断短路电流试验后,仍具有不小于1500次的AC-44电寿命,这是由断路器等分离元件构成的系统所难以达到的,Q-KB0的这一特性极大地提高了系统的运行可靠性和系统的连续运行性,其中的 Ics为 80kA指标属同类产品的国际领先、国内最高指标。
c. 节能节材Q-KB0具有体积小、安装面积少、无分离元件接点、减少线路发热、节约能源、节约材料等优点 控制电路转换模块:实现控制电路交直流转换、低电压控制(如PLC直接控制)功能。 技术特征
电线平方数及直径换算方法
e
看文章
12.电线平方数及直径换算方法知识
2009-06-10 17:19
电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。
几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。 换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
(国标1.5平方 导体直径1.38 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标2.5平方 导体直径1.78 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标4平方 导体直径2.25 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标6平方 导体直径2.76 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标10平方 导体直径1.33*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标16平方 导体直径170*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标25平方 导体直径210*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标35平方 导体直径250*7 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标50平方 导体直径178*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
(国标70平方 导体直径210*19 BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
( 国标95平方 导体直径250*19BV 塑铜线 ## BLV 塑铝线)
25℃时铜线的载流量是
1mm 15A 1.5 18A 2.5 26A 4 38A 6 44A 10 68A 16 80A 25 109A 35 125A 50 163A 70 202A 95 243A 120 285A 150 320A