建筑电气开关型号符号(2)

 

(NS,NSX,NSE,NSD,NSC,EZD,S型,TIMIN,CM1,CM2,CM1LE,RMM1,RMM2,DZ20,DZ20LE,HSM1,HM3S,ABE,ABS,BM,SA系列,EA系列,NF,TO,TG,HFB,HKB,HLA,HNB,TM30);

十http:///
一、接触器继电器

(CT,LC1,B系列,A系列,3TB,3TF,3RT,3TH,SC,RMK,CJT1,CJ20,CJ40,GMC,SRC,机械联锁接触器,电容接触器,TA,3UA);


十二、智能型万能式断路器

(CW1,RMW1,DW15,DW16,DW17,ME);

十三、电动机断路器

(GV2,GV3,3VT,3VL,MS116,3VU,3RV);

十百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、探测器

HBTK-300MA 电气火灾监控器电气火灾探测器

HBTK是指探测器,300MA是指漏电动作电流是300毫安

HBTT 电流探头

十五、双电源(WATSN);

施耐德 双电源 WATSNA、WATSNB、WATSND、WTS 6ES7292-1AD20-0AA0

双电源自动切换开关:

双电源自动切换开关适用与50HZ,额定工作电压400V。额定电流至1250A的双电源自动切换供电系统,该产品具有过载,短路,过欠压,缺相保护。当电源出现故障时,切换装置可以完成常用电源和备用电源之间的自动切换,广泛应用与医院,商场,消防,银行,化工,冶金,高层建筑和军用设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。

CB级双电源

自动转换开关电器是【WATSN】系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、商层和民用住宅等较为重要的场所。 【WATSN-63】

本产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11标准。 结 构 【WATSN-63】自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成,所有的元器件安装在同一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。 性 能 【WATSN-63】双电源(仅有可自投自复)对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制电源)同时检测,当常用电源出现异常,即小型断路器的A相发生失压或缺相时,自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电;当常用电源恢复正常后,自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电,不允许两路电源同时异常。

PC级双电源

【WATSG-100/4】系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中,主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排油烟机等)连续可靠工作。提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准:《自动转换开关电器》施耐德双电源自动切换装置WATSNA万高双电源自动切换装置WATSNB双电源自动切换装置WATSGA双电源自动切换装置WATSGB双电源自动切换装 WATSN型双电源自动切换开关 CB级:(万高)型C65型NS型

双电源 【WATSNA- 63/63A 3P C65型】

双电源 【WATSNA- 63/63A 4P C65型】

双电源 【WATSNA-100/100A 3P NS型】

双电源 【WATSNA-100/100A 4P NS型】

双电源 【WATSNA-160/160A 3P NS型】

双电源 【WATSNA-160/160A 4P NS型】


双电源 【WATSNA-250/250A 3P NS型】

双电源 【WATSNA-250/250A 4P NS型】

双电源 【WATSNB- 63/63A 3P C65型】

双电源 【WATSNB- 63/63A 4P C65型】

双电源 【WATSNB-100/100A 3P NS型】

双电源 【WATSNB-100/100A 4P NS型】

双电源 【WATSNB-160/160A 3P NS型】

双电源 【WATSNB-160/160A 4P NS型】

双电源 【WATSNB-250/250A 3P NS型】

双电源 【WATSNB-250/250A 4P NS型】

双电源 【WATSNB-400/400A 3P NS型】

双电源 【WATSNB-400/400A 4P NS型】

双电源 【WATSNB-630/630A 3P NS型】

双电源 【WATSNB-630/630A 4P NS型】

WATSG型双电源自动切换开关 PC级:(万高)隔离

双电源 【 WATSGA-100/100A 3P 】

双电源 【 WATSGA-100/100A 4P 】

双电源 【 WATSGA-250/250A 3P 】

双电源 【 WATSGA-250/250A 4P 】

双电源 【 WATSGB-100/100A 3P 】

双电源 【 WATSGB-100/100A 4P 】

双电源 【 WATSGB-250/250A 3P 】

双电源 【 WATSGB-250/250A 4P 】

双电源 【 WATSGB-400/400A 3P 】

双电源 【 WATSGB-400/400A 4P 】

双电源 【 WATSGB-630/630A 3P 】

双电源 【 WATSGB-630/630A 4P 】

过载保护器与漏电保护器的区别?

过载保护器是检测负载的工作电流,当其电流超过额定值时动作,使负载断开而起到保护作用;漏电保护器是检测线路与地之间的漏电流,当其超过设定值时保护器动作断开电路,起到保护电源和保护人身安全的作用。两者有本质上的区别。

过载保护器——是只有超过额定负载时才进行保护,负载内不保护,

漏电保护器——是只要有漏电就进行保护,保正用电安全

2.断路器(正泰):CM1-225/180A/3P、C65N-32A/3P、MC363P/63A、

3.漏电断路保护器(正泰):MC332P/32A、A062M/16A

4.浪涌保护器STD3P+N

5.MEB总等电位端子箱

1.MEB总等电位端子箱套电气定额中接线箱;

2.断路器:


能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置;按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器;

CM1-225/180A/3P、C65N-32A/3P、MC363P/63A均为低压断路器,执行电气定额中控制开关安装中的空气开关定额;

3.漏电断路保护器:空气开关带有漏电保护功能时,称之为漏电保护开关,所以它也执行控制开关定额,替换材料名称;

4.浪涌保护器:也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

执行电气接地装置安装定额即可,在智能化章节中;

电流型漏电保护器的额定值

(1)额定频率为50HZ。

(2)额定电压Un为220V,380V。

(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。

(4)额定电流In为6、10、16、2O、2更多内容请访问久久建筑网
5、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。

(5)额定漏电动作电流In〃dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.更多内容请访问久久建筑网
5、1、3、更多内容请访问久久建筑网
5、10、20A。带括号的值不优先采用。

(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n〃dz。

(7)漏电保护器的最大分断时间:

l)* 直接接触保护。当动作电流I n〃dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n〃dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s

电气符KBO-32C/M25/06M

KBO-32C 控制与保护开关 KBO-32C/M25/06M 七虎电气有限公司专业生产KBO-32C/M25/06M控制与保护开关,得到了广大消费者的认可与赞赏,KBO-32C/M25/06M主要用于消防、水泵、风机等,起控制与保护开关作用,七虎电气生产的KBO-32C/M25/06M是顾客需要的理想产品 ,让我们赶紧订购吧! KBO-32C/M25/06M,额定电流:125A及以下,电源电压:220/380V,功率:0.05-55kW,增选功能:消防型(F型)、隔离型(G)

如有订做或技术问题,安装问题,请来电咨询。

Q-KBO采用模块化的单一产品结构型式,集成了传统的断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流、断相)保护继电器、起动器.隔离器、电机综合保护器等低压电器产品的主要功能,具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有过压欠压保护功能,具有断相缺相保护功能,具有欠流欠功率功能,-电流保护特性(具有过载反时限、定时限、短路瞬时、特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。

Q-KBO主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、主体额定电流自6.3A至125A、智能控制器可调工作电流自0.16A至125A、控制电机功率自0.05KW至55KW的电力系统中接通、承载和分断正常条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件

参数说明>两个外形安装尺寸:125型(D框架)和45型(C框架)。

主电路极数分为:三极、四极。


>控制与保护开关电器的基本配置:主体+智能控制器+辅助触头组。

>主体由主电路基本模块即:触头系统模块、短路脱扣器、电磁系统以及操作机构系统模块构成。 >短路分断能力等级:经济型(c)为35KA,标准型(Y)50KA,高分断型(H)80KA。

>预期短路电流下的分断时间为2-3ms,限流系数0.2以下。

>辅助触头组由短路报警触头、过载报警触头以及一组2常开1常闭辅助触头构成,02为2常开 闭+1短路1过载、06为3常开2常闭+也可根据用户要求组合,但最多不能超过11对触头数。

>智能控制器额定电流Ie: 0.4/1/2.5/4/6.3/12/16/18/25/32/40/45/50/63/80/100/125A。 >主体额定电流In: 12/16/18/32/45/63/100/125A。

>极数:用二位数字表示(前一位数字表示产品极数、后一位数字表示保护极数),如33表示3极带3极保护、30表示3极不带保护。

>控制电源电压:M:AC220V、Q:AC380V。