风致输电线路故障及防范措施分析

 
风致输电线路故障及防范措施分析

风致输电线路故障及防范措施分析

摘 要:开展输电线路风灾防御研究,提高输电线路在强风灾害下的安全性、保障电力供给是当前一个刻不容缓的任务和挑战。本文重点介绍了近年来我国输电线路大风下所造成的破坏,并提出防风对策。

关键词:输电线路;风害;措施

由于近年来,极端的自然灾害频繁发生,而且随着社会和经济的发展,越来越多的高电压等级的输电线逐步在勘察、设计、建造中。而输电线路等级越高,其对风的敏感度就越来越强,风致输电线路故障的问题也会越来越突出,因此,为保证输电线路的安全稳定运行,针对各种风致输电线路故障,要从根本抓起。近年我国输电线路风灾调查结果表明,提高输电线路抗风能力,问题急迫、刻不容缓。针对输电线路系统在防御风灾方面严峻的现实,应积极开展防御工作。

2010年7月某天傍晚,广东某地区骤起雷雨大风,整片农作物被刮倒,树木被连根拔起。在恶劣气候的影响下,电网220kV线跳闸。

1事故过程

2010年7月,220 kV跳闸,光差保护动作,B相重合闸不成功。经巡线检查发现,直线塔B相(中线)垂直排列导线的下线对铁塔脚钉放电造成掉闸,导线、横担、脚钉均有放电痕迹。

2设备状况

该线路长度为6.101km,最大设计风速为30 m/s。ZM2-30型直线塔,铁塔呼称高30 m,根开为4 630 mm×3500mm,导线型号为2×LGJ-300/25钢芯铝绞线,子导线排列方式为垂直排列,设计线间距离为400mm。绝缘子串为FXBW-220/100型复合绝缘子,绝缘子串结构长度为3048mm,结构如图1所示。

1-挂板;2-球头挂环;3-合成绝缘子;4-碗头挂板;5-悬垂线夹;6-铝包带

图1 绝缘子串结构

3风偏放电原因分析

根据气象部门资料:当日该地区10min平均风速达到8.0 m/s。根据现场情况分析,瞬时风速达到35m/s,高于气象站现场风速。根据当地气象条件,220kV线路设计风速为25m/s或30 m/s。考虑阵风的动力效应,平原地区风速取值为地区风速设计值的上限。规程定义的设计风速15年或者30年一遇的15m高10min平均最大风速未考虑阵风的动力效应。由地方电网近10多年风放电、倒塔现场