井下电气事故原因分析及其防范技术措施

 
井下电气事故原因分析及其防范技术措施

井下电气事故原因分析及其防范技术措施

可能产生的事故分析

1、由于过流、过负荷、漏电、机械事故可能引起异常停电和带电事故;由于绝缘下降、外力损伤电缆或电气设备、误操作可能引起短路事故;由于短路、带电检修、接触不良、超电压等级使用电气设备可能引起着火事故;由于外力作用、接触不良可能引起断相事故;由于静电感应、电缆绝缘破坏、带电检修可能引起电气火花事故;由于长期超负荷供电可能引起电缆动热稳定性不良事故;由于绝缘损坏、绝缘下降、接地不良、接地系统达不到要求、检漏装置不用可能引起触电事故;由于绝缘下降、供电距离太长单相接地电容电流过大;由于维护使用不当、机械损伤、检修质量达不到要求等可能引起电气设备及设施失爆现象等。

2、防治措施

防止矿井突然停电的措施

1)矿井设两回10kV电源线路,防止矿井供电电源故障造成矿井停电。 井下设有2回10kV下井电缆,引自矿井不同10kV电源,当一回线路故障后,另一回线路可以承担井下全部负荷。

2)局部扇风机采用专用变压器、专用开关及专用电缆,并与掘进工作面之设备作风电、瓦斯电闭锁。局扇采用矿用隔爆型风机真空电磁起动器实现双电源双风机自动切换。

防止电火花事故的措施

1、井下电气设备严禁失爆,电气设备入井前严格检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后才可入井。

2、井下电缆必须是经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆,电缆的安设合格,并防止有硬件物品碰穿,以及注意因电缆的受潮、老化等。

井下电缆连接要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头,电缆要悬挂整齐。井下防爆电气设备要及时检查维修,保持完好。严禁使用明刀闸开关。普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度1%以下的地点使用。

3、井下严禁带电检修和带电搬移电气设备。检修或搬迁电气设备(包括电缆和电线)前,必须切断电源,并用防爆验电笔检验,无电后,检查瓦斯,巷道


风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可开始工作。所有开关把手在切断电源时都应闭锁,并挂上“有人工作,不准送电”牌子,只有执行此项工作的人员,才有权摘牌和送电。

4、建立矿灯管理制度,矿井必须配备国家局要求推广的新型矿灯,经常使用矿灯的人员必须专人专灯。矿灯必须保持完好,漏液、亮度不够、电缆损坏、灯锁不良、灯头松动、密封不严、玻璃破裂等情况的矿灯严禁发出。严禁用灯人敲打、撞击和自行拆卸矿灯。

更多内容请访问久久建筑网
5、井下照明和信号装置,应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电,且用防爆型的照明信号设备。

井下电话选用本质安全型电话,并使用矿用电话电缆。

电话电缆、矿灯、信号照明、电话系统、防爆电气设备在防静电、防带电作业等方面必须采取有效措施以防止电火花引燃瓦斯与煤尘而引起爆炸。

6、井下采掘工作面660V电气设备均使用煤矿用阻燃橡套电缆,同时在变电所内装设选择性漏电保护装置,加强对低压电网绝缘电阻的监视,提高漏电保护动作的可靠性。

7、矿井井下设有完善的保护接地网,其组成如下:

(1)在各配电点、低压接线盒等处均设有局部接地极。

(2)检漏设备设有辅助接地极。

(3)各电气设备均设有接地螺栓。

上述各接地极、接地螺栓均用接地母线(包括接地扁钢、铠装电缆之金属钢带,橡套电缆的接地芯线)连接起来形成一完整的接地网,在网上任一点所测得的接地电阻不大于2欧姆,此接地网不仅确保在各类故障时迅速切除故障以保障人身安全,也完全可以满足防静电电阻的要求。

8、井下电气设备选用矿用隔爆型电气设备,控制、通信及信号设备选用矿用本质安全型。所有下井电力电缆及井下电缆选用经检验合格的并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃铜芯电缆。

9、为了防止井下电网发生漏电,导致瓦斯、煤尘爆炸事故,井下电网采用了中性点绝缘系统。

低压馈电线路上选择JL83-660型检漏继电器,以保证安全用电。每天必须对检漏装置的运行情况进行1次跳闸试验。煤电钻综合保护装置每班使用前必须对煤电钻综合检漏保护装置进行1次跳闸试验。

10、必须严格按照有关规定对供电系统防雷、接地装置进行定期


检验。

防止井下电气着火事故

1、井下供电变压器、照明变压器、手持式电气设备供电变压器全部选用隔爆型干式变压器。井下低压馈电开关全部选用真空隔爆型开关、磁力起动器全部选用真空隔爆型磁力起动器。电气设备实现无油化。

2、井下配电硐室(点)低压配电装置,均选用高分断能力、快速动作的断路器;此外低压配电系统均设有安全可靠的继电保护及检漏保护装置,以确保电气故障的迅速排除。

3、主斜井(MYJV22-8.7/10)高压电缆,其余电缆均选用矿用阻燃橡套电缆,

防止电缆着火燃烧。

井下变电所及各机电硐室和配电点配备有足够的二氧化碳灭火器及沙箱。 防止触电事故的措施

1、在矿井地面主变电所高压馈出线及井下变电所高、低压馈出线上均装设了漏电保护装置,保证自动切断漏电的馈电线路。变电所入口处悬挂各种警示牌,泵房变电所、配电点设置了专人值班,电气设备分别编号标明用途并有停送电标志。

2、矿井生产中应定期测试主要电气设备及电缆的绝缘电阻、泄漏及耐压;定期测试防爆电气设备的防爆性能;对配电系统继电保护装置整定进行检查;定期测定接地电网的接地电阻。

3、每年必须对供电系统继电保护进行一次核算、调校和整定,并进行一次预防性试验。

4、必须严格按照有关规定对供电系统保护、防雷接地装置,电缆等进行定期检验。

更多内容请访问久久建筑网
5、严禁井下供电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。

7、井下不得带电检修、搬迁电气设备,检修或搬迁前,必须先检查瓦斯切断电源,然后再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电,所有开关把手在切断电源时都应闭锁,并悬挂“有人工作,不准送电”的警示牌,只有执行此项工作的人员,才有权取下此牌送电。


8、非专职或值班电气人员,不得擅自操作电气设备;操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿电工绝缘靴或站在绝缘台上;操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须带绝缘手套并穿电工绝缘靴;127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部份,应有良好的绝缘。

9、电压在36V以上的电气设备和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的金属外皮、铅皮、高压电缆接线盒、屏蔽电缆屏蔽护套、电缆的接地芯线和局部接地极均接地,并与主接地极连接成一个接地网。

10、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须设护罩或遮拦。

井下电气设备三大保护

矿用隔爆型高压真空配电装置具有过载保护、短路保护、欠压脱扣保护、漏电保护等功能;低压磁力起动器具有过载保护、短路保护和失压保护等功能;矿用隔爆型移动变电站具有漏电指示、漏电闭锁、过载保护、短路保护和欠电压保护等功能;矿用隔爆型照明综合控制装置具有短路保护、漏电及漏电闭锁、电缆绝缘危险指示功能。根据配电网络的最大三相短路电流校验开关设备的分断能力和动、热稳定性以及电缆的热稳定性;用最小两相短路电流校验保护装置的可靠动作系数。

井下设置完整的接地系统,电气设备的金属外壳和构架必须进行保护接地,接地网任一保护接地点测得的接地电阻值不超过2欧姆,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的接地线的电阻值,不得超过1欧姆。主接地极、辅助接地极及其连接母线,均按规程规范要求和设计文件要求安装敷设和运行管理。在临时水窝内埋设一块局部接地极,运输顺槽及掘进头配电点各设一块局部接地极,所有电气设备的金属外壳均采用断面25mm2以上的接地芯线作为系统接地线,将所有电气设备与接地极作可靠的电气连接,接地网任一保护点测得的接地电阻不得大于2欧姆。在水仓内埋设一块主接地极,采用断面50mm2以上的接地芯线作为系统接地线。

防止电气设备引起的瓦斯、煤尘爆炸和触电事故的措施

1.防止矿井突然停电的措施,使用双回路电源,一路断电即合上另一路,以保证井下供电的连续性。

2.井下不得带电检修,搬迁电气设备。检修或搬迁电气设备(包括电缆和电


线)前,必须切断电源,并用防爆验电笔检验,无电后,检查瓦斯,巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时,方可开始工作。所有开关把手在切断电源都应闭锁,并挂上“有人工作,不准送电”牌子,只有执行此项工作的人员才有权摘牌和送电。

3.一切容易碰到的裸露的电气设备及其带动的机器外露的转动和传动部分都必须加装护栏或遮栏,防止碰触发生危险。

4.凡不用或暂时停用的电气设备必须切断电源,并把送电开关打上闭锁或加锁。

5.井下供电必须使用合格的矿用阻燃电缆,要消灭“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”,电缆要悬挂整齐。井下防爆电气设备要及时检查维修,保持完好。严禁使用明刀闸开关。普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度在l%以下的地点使用。

6.井下交流36伏以上的电气设备,都必须设接地保护装置,并构成接地网:l27伏煤电钻和信号应设有检漏、短路、过负荷、远距离起动和停止煤电钻的综合保护装置。660伏以上的电气网络中,必须有过电流和漏电保护。煤电钻综合保护装置在每班使用前必须进行一次跳闸试验。低压检漏装置每天进行一次跳闸试验。发现检漏装置有故障或网络绝缘降低,应立即停电处理。检漏装置应灵敏可靠,严禁甩掉不用。接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不应超过2欧姆。每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线的电阻值都不得超过l欧姆。

7.地面变电所和供电线路设有可靠的避雷装置。为防止地面雷电波及井下引起瓦斯、煤尘以及火灾等灾害。必须做到:①由地面直接入井的轨道、管路,必须在井口处将金属体进行不少于两处的良好的集中接地。②通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。③每年雨季前必须对避雷装置进行检查试验。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:主要通风机检修措施
  • 下一篇:GBT19001-2008标准要求的删减规定及合理性分析