盘县煤炭开发总公司
保庆煤矿高爆和低压馈电开关保护整定效验 编制:
审核:
日期:
1
低压馈电开关保护整定保护效验
根据开关所控制的电机容量、电压等级及使用要求选择相应的开关,开关的具体型号见附图1-3。
两相短路电流计算及馈电开关的整定、校验
http:///
一、 井下中央变电所KBSG-200扃扇变压器
8#、9#馈电(KBZ-400)整定
过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=180×1.15=207A
整定值IZ取为220A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =60×6×1.15+3×60×1.15=621A
整定值IZ取为650A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度:
电缆长度计算:
LH=LK=20×1+420×1.37=595.5m
查表得Id(2)=1071A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=1071÷650=1.64>1.5 满足要求。
二、 井下中央变电所KBSG-500动力变压器
变电所7#馈电(KBZ-400)整定
过载:
IZ=∑Pe×1.15=16×1.15=18.4A
2
整定值IZ取为20A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =4×6×1.15+4×1.15=220.8A
整定值IZ取为230A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=690×1.91+40×0.65 =847m 查表得I(2)
d=869A
则灵敏度Km=I(2)
d/IZ=869÷230=3.78>1.5 满足要求。
变电所6#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=43=45A 整定值IZ取为45A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =25×6×1.15+44=194A 整定值IZ取为200A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=620×1 +40×1.37+70×0.71=746.1m 查表得I(2)
d=957A
则灵敏度Km=I(2)
d/IZ=957÷200=4.75>1.5 满足要求。
3
变电所9#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=96.5×1.15=110.97A 整定值IZ取为125A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd+1.15×∑Pe =110×6×1.15+110×1.15=340A
整定值IdZ取为340A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=760×1=760m
查表得Id(2)=757A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=757÷340=2.23>1.5 满足要求。 变电所10#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=193.5×1.15=225A 整定值IZ取为250A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Ie =55×6×1.15+159.2=538.67A
整定值IdZ取为550A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 4
电缆长度计算:
LH=LK=600+400×0.71+10×1.91=903m 查表得Id(2)=890A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=890÷550=1.61>1.5 满足要求。 变电所10#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=58.5×1.15=67.5A 整定值IZ取为80A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =40×6×1.15+21.2=297.2A 整定值IZ取为300A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=570×1+70×0.71=619.7m 查表得Id(2)=796A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=796÷300=2.6>1.5 满足要求。 变电所4#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=122×1.15=140.3A 整定值IZ取为160A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =55×6×1.15+67×1.15= 5
456A
整定值IZ取为460A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=230×1+20×1.91=268m 查表得Id(2)=2586A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=2586÷460=5.62>1.5 满足要求。 变电所2#馈电(KBZ-400)整定 过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=74×1.15=86.5A 整定值IZ取为95A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =37×6×1.15+37×1.15=297.8A
整定值IZ取为300A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=210×1.36=285.6m 查表得Id(2)=2265A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=2265÷300=7.56>1.5 满足要求。 变电所1#馈电(KBZ-400)整定 过载:
6
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=185×1.15=212.75A 整定值IZ取为245A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =75×6×1.15+2×55×1.15=644A
整定值IZ取为650A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=150×0.71+20×1.36=203.7m 查表得I(2)
d=2770A
则灵敏度Km=I(2)
d/IZ=2770÷650=4.26>1.5 满足要求。
三、 井下主水泵房高爆开关 1012高爆(PJG43-10AK)整定 过载:Ie= Pe/3UeCos∮=220/1.732×10×0.8=19.8A
I(1.2?1.4)(Iqc??Ie)
L?k=1.2×(19.8+119.1)/100=3.72A
b
整定值IZ取为6A
短路:
Id=(8-10)Iz =8×6=48A 整定值IdZ取为50A
LH=LK=900×1 =900m
7
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=50÷6=3.66>8.3 满足要求。 11#馈电(KBZ-200)整定
过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=60×1.15=69A 整定值IZ取为100A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =30×6×1.15+30×1.15=241.5A
整定值IZ取为250A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=200+260×1.37+160×1.91+4×3.01=873.8m 查表得Id(2)=834A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=834÷250=3.34>1.5 满足要求。 12#馈电(KBZ-200)整定
过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=60×1.15=69A 整定值IZ取为100A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =30×6×1.15+30×1.15=241.5A
整定值IZ取为250A
8
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=400+100×1.91+4×3.01=603.4m 查表得Id(2)=1166A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=1166÷250=4.6>1.5 满足要求。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 井下中央变电所4#变压器 13#馈电(KBZ-400)整定
过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=120×1.15=138A 整定值IZ取为150A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =30×6×1.15+90×1.15=310.5A
整定值IZ取为350A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=200+260×1.37=556.2m 查表得I(2)
d=1283A
则灵敏度Km=I(2)
d/IZ=1283÷350=3.66>1.5 满足要求。
14#馈电(KBZ-200)整定
过载:
IZ=∑Ie=∑Pe×1.15=60×1.15=69A
9
整定值IZ取为100A
短路:
Id=IQ+∑Ie =6Pd×1.15+∑Pe =30×6×1.15+30×1.15=241.5A
整定值IZ取为250A
用最远点两相短路电流校验其灵敏度: 电缆长度计算:
LH=LK=200+260×1.37+160×1.91+10×3.01=894.8m 查表得Id(2)=816A
则灵敏度Km=Id(2)/IZ=816÷250=3.26>1.5 满足要求。 15#馈电(KBZ-200)整定
过载:
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。