自动无功电压控制(AVC)系统在邯郸电网的应用
摘要:介绍邯郸电网自动无功电压控制(AVC)系统建设的背景及应用情况,同时结合邯郸电网实际情况的合理调整控制策略,以提高电网无功电压运行水平。
关键词:自动无功电压控制(AVC);邯郸电网;控制策略;应用
邯郸地处晋冀鲁豫四省交界处,使邯郸电网成为联接山东、山西、华中电网的重要枢纽,形成以220kV电网为主网架、110kV电网为高压配电网的网架结构。2010年底,邯郸电网调度控制中心正式揭牌投入运行,标志着邯郸供电公司在河北南网率先进入了“调控一体化”运行管理模式,同时电压调整工作由原来的7个监控中心监控班实时监控人工调整,变成现在调控班实时监控人工调整,调压工作量成倍增加。已不能满足邯郸电网电压无功质量的要求,为此于2011年建设了自动无功电压控制系统(以下简称AVC)。
1AVC系统简介
AVC系统与调度自动化OPEN3000平台一体化设计,从PAS网络建模获取控制模型、从SCADA获取实时采集数据并进行在线分析和计算,对电网内各变电所的有载调压装置和无功补偿设备进行集中监视、统一管理和在线控制,实现全网无功电压优化控制闭环运行。
AVC系统主要有三个模块构成:自动电压调整程序(AVC_MAIN)、遥控程序(DO_CTLS)和报警程序(AVC_ALM)。AVC_MAIN通常只运行在PAS节点上,它从SCADA获得电网的实时运行状态,根据分区调压原则,对电网电压进行监视,发现电压异常时提出相应的调节措施。当系统处于自动控制状态时,将调节措施交给SCADA的遥控程序,执行变压器的升降和电容器的投切,遥控环节是电压无功自动控制系统的关键环节,电压无功自动控制系统运行是否成功将在很大程度上决定于电网基础自动化状况。报警程序负责显示自动调压程序提出的调压建议和遥控程序所做的自动调压措施。
2AVC控制策略
2.1控制模式及策略
AVC按分层分区空间解耦构建三种AVC控制模式,各控制模式按响应周期在时间上解耦。控制模式构建方法遵循无功优化原则,综合厂站九区图控制原理明晰简单、运行可靠和区域无功平衡全网协调性好、能实现全局优化的优点。控制模式之间的协调优先保证电压和功率因数约束,系统网损则次之。通过模式优先级和响应周期考虑控制动作次序问题,避免控制过调或振荡。如下表1所示。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。