综述消防系统设计和施工

 
综述消防系统设计和施工

综述消防系统设计和施工

摘 要: 针对高层建筑火灾自动报警及消防联动系统的设计和施工中探测器的选择、直流电源设置、消防联动等存在的问题, 提出了相关的解决措施。

关键词: 火灾探测器;电源; 消防设备;

0 前言

“消防系统”作为现代化多功能楼厦中的重要成员, 必须与建筑业同步发展。目前, 消防灭火系统设计和施工的规范还不太完善, 针对出现的问题提出如下需进一步改进和完善的建议。

1 地下车库探测器的选择问题

火灾探测器的作用是要把火灾初期阶段能引起火灾的参数尽早, 及时和准确的检查出来及早报警。选择对应类型的探测器对火灾报警相当重要。地下车库作为现代建筑是经常必备的功能, 在探测器的选择中, 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ/ T - 16 -92) 火灾报警与消防联动控制中推荐选择感温探测器, 在实际工程中可以看到, 一般建筑地下车库层高往往很高, 感温探测器对火灾的响应时间比其他探测器要滞后, 不能做到及时报警; 另外, 感温探测器的保护面积有限, 在层高增高的情况下, 有效保护面积更是有限, 为了达到有效保护必须安装足够多的探测器, 增加工程的成本。笔者认为地下车库可以安装感烟探测器。固然地下车库存在汽车尾气, 有可能引起感烟探测器误报警, 但考虑到一般建筑地下车库安装有排风系统, 可使汽车尾气尽快排放到室外; 同时地下车库中安装有自动水喷淋系统, 其喷淋头的动作温度和感温探测器的报警温度接近, 可以有效的利用他作为感烟探测器的确认信号。可以在系统中设置当感烟探测器和地下车库的水喷淋系统的水流指示器同时动作时再发出报警信号的方法有效解决误报警的问题。

2 电源质量问题

火灾自动报警系统要求各消防设备运行必须稳定可靠, 在工程实践上, 火灾自动报警系统供电电源的质量对其系统设备的运行影响愈来愈显著。这种影响不仅来自系统供电电源的电压、频率及电流等基木要素是否满足消防设备用电的需求, 是否与消防设备匹配, 还来自供电电源的电网质量。

由于消防控制器多采用电子计算机、微处理器等电子元器件, 而这些电子元器件普遍存在绝缘强度低、过电压耐受能力差、对供电电源的要求高的特点, 使得这些高灵敏度的电子系统在运行时极易受到供电电源电压、频率突变和波形畸变的干扰和影响而经常出现程序运行错误、数据错误、时间错误等造成火灾自动报警系统出现误报警、乱报警等非正常工作状态。因此应采用必要的技术措施有针对性地消除供电电源对消防设备的影响因素。实用上,采用隔离变压器、滤波器、瞬时浪涌保护装置等对火灾自动报警系统供电电源加以净化保护。