摘要:变压器渗漏油不仅影响企业的正常工作,而且严重影响安全运行,给供电安全留下事故隐患,严重的漏油将使变压器退出运行,造成停电事故,同时也造成一定的环境污染和浪费。结合实例,对主变压器漏油故障进行了分析思考,提出了预防措施,具有较强的实用性,供同行参考。

关键词:主变压器;漏油故障;预防;效果

1在长期的运行过程中,随着运行环境、方式及负荷的不断变化,主变压器出现不同程度的渗漏油现象,会导致变压器渗漏油,使其供电能力大大受到限制,直接影响设备的安全、稳定运行,针对这种情况,结合多年运行与检修经验,对变压器渗漏油现状、对策及日常运行维护进行分析:

1.1 密封胶垫老化龟裂

变压器渗漏现象大都发生在密封胶垫处,渗漏原因主要由密封垫老化龟裂引发。密封胶垫质量好坏主要取决于其耐油性能,耐油性能较差则老化速度较快,特别在高温环境下其老化速度更快,很容易引发密封垫老化龟裂,导致变压器渗漏油。

1.2 变压器的制造质量

变压器在制造过程中,可能由于铸造、焊接质量欠佳等因素而形成虚焊、气孔、砂眼、脱焊等现象,导致变压器渗漏油。

1.3 阀门质量欠佳

变压器器身下部排油阀门处也会经常发生渗漏,较早前生产的变压器,使用的普通板式蝶阀连接面比较粗糙、单薄,单层密封,属淘汰产品,极易引起变压器渗漏油。

1.4 安装方法不当

安装法兰连接处不平,安装时密封垫周围受力不匀;人为导致密封垫四周螺栓非均匀受力;法兰接头变形错位,使密封垫一侧受力较大,另一侧受力较小,受力较小的一侧密封垫因压缩量不足而易引起渗漏。此现象发生部位多位于瓦斯继电器连接处和散热器与本体连接处;再有密封垫在安装时压缩量过大或者不足,压缩量过大时密封垫可能严重变形,加速老化,缩短使用寿命,压缩量不足时,变压器运行温度升高,油会变稀,导致变压器渗油。