工作内容:1号发电机检修 安全措施:
1、 确认1号发电机已停运,在DCS上将1号发电机出口开关801设为“禁操”状态。
2、 确认1号发电机内气体已置换为空气。
3、 确认1号发电机出口开关(801)已分闸,挂“禁止合闸,有人工作”牌,控制电源-F1、动力电源小空开-F3断电,贴“禁止合闸”警示贴。
4、 确认1号发电机出口隔离刀闸(8010)已分闸,在DCS上设为“禁操”状态,(8010)刀闸控制电源-F4、动力电源小空开-Q900断电,贴“禁止合闸”警示贴。
更多内容请访问久久建筑网
5、 确认1号发电机出口开关发电机侧接地刀闸(80110)已合上,闭锁钥匙放置禁合位,控制电源-F4、动力电源小空开-Q810断电贴“禁止合闸”警示贴,刀闸把手挂“禁止合闸,有人工作”牌。
6、 确认1号发电机出口1PT1拉至“隔离”位置,挂“禁止合闸,有人工作”牌。二次小空开断电 ,贴“禁止合闸”警示贴。
7、 确认1号发电机出口1PT2拉至“隔离”位置,挂“禁止合闸,有人工作”牌。二次小空开断电 ,贴“禁止合闸”警示贴。
8、 确认1号发电机出口1PT3 拉至“隔离”位置,挂“禁止合闸,有人工作”牌。二次小空开断电 ,贴“禁止合闸”警示贴。
9、 确认1号机发电机灭磁开关(10MKC10GS101)已分闸,在DCS上设为“禁操”状态。
10、 将1号汽机3MCC段至励磁系统风机开关(10BJC01B1)断电并上锁,挂“禁止操作, 有人工作”牌。
11、 将1号汽机3MCC段至励磁系统交流控制电源开关(10BJC01C1)断电并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
12、 将1号发电机启励电源开关(10BFA04B1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
13、 确认1号机110V直流A段1号发电机励磁调节柜I直流控制电源开关(106Z)断电,贴“禁止合闸”警示贴。
14、 确认1号机110V直流A段1号发电机励磁调节柜Ⅱ直流控制电源开关(206Z)断电,贴“禁止合闸”警示贴。
1更多内容请访问久久建筑网
5、 将1号机组B套UPS馈线柜至励磁调节器小空开,贴“禁止合闸”警示贴。
16、 确认1号发电机中性点接地变压器1PT0在检修位,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
17、 确认1A交流密封油泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
18、 1A交流密封油泵开关(10BMA04E1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
19、 确认1B交流密封油泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
20、 1B交流密封油泵开关(10BMB03C1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
21、 确认1号发电机直流密封油泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
22、 1号发电机直流密封油泵动力电源小空开(118Z)断电,贴“禁止合闸”警示贴。
23、 1号发电机直流密封油泵控制电源小空开(106Z)断电,贴“禁止合闸”警示贴。
24、 确认1号发电机密封油真空油箱真空泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
2更多内容请访问久久建筑网
5、 确认1A定子冷却水泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
工作内容:1号发电机检修 26、 1A定子冷却水泵开关(10BFA03A1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
27、 确认1B定子冷却水泵停运,在DCS上设为“禁操”状态。
28、 1B定子冷却水泵开关(10BFB03A1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
29、 确认1号汽机盘车前电磁阀断电,小空开贴"禁止合闸"警示贴。
30、 确认1号汽机盘车前电磁阀前手动阀已关闭,挂"禁止操作,有人工作"牌。
31、 确认1号机组封母微正压装置已停运,1号机组封母微正压装置电源开关(10BJC02C1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
32、 1号机组封母空气干燥装置电源开关(10BJC02B1)断电并上锁,挂“禁止合闸,有人工作”牌。
33、 确认1号发电机绝缘过热在线监测装置已停运。
34、 确认1号发电机转子匝间在线监测装置已停运。
3更多内容请访问久久建筑网
5、 确认1号发电机氢冷器A进水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
36、 确认1号发电机氢冷器A回水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
37、 确认1号发电机氢冷器B进水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
38、 确认1号发电机氢冷器B回水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
39、 确认1号发电机氢冷器C进水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
40、 确认1号发电机氢冷器C回水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
41、 确认1号发电机氢冷器D进水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
42、 确认1号发电机氢冷器D回水手动阀关闭并上锁,挂“禁止操作,有人工作”牌。
43、 在发电机本体上挂“在此工作”牌。
44、 检修过程中不得误碰运行中设备(检修自理)。
4更多内容请访问久久建筑网
5、 验明设备无电压后方可进行工作(检修自理)。
46、 确认系统(管道)压力泄到零后,方可进行工作(检修自理)。
47、 检修前在检修工作范围设置安全围栏(检修自理)。
48、 检修人员做好防止高空坠落的安全措施(检修自理)。
应装接地线:
1、 合上1号发电机出口开关靠发电机侧接地刀闸80110。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。