3.1 遥信置数
在遥信属性对话框的菜单中,点击“模拟置数”,即可出现遥信置数对话框,如图4.11。当选中列表
-32-
NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 中一行时,行的内容显示在列表下空白区域,便于用户检查设定信息。
图 4.11
“是否置数”、“是否产生COS”、“是否产生SOE”等有“空白”和
换一次,为选中,“空白”为未选中。 两种选项,每点击一次就转只有在“是否置数”栏选中时,才能改变“设定值”、“是否产生COS”、“是否产生SOE”、“目标通道”的值。
“设定值”由下拉单选框形式实现,有“故障态”(值为0)、“分”、“合”、“故障态”(值为3)4个选项。在列表初始化时,设定值依赖于实时值,其关系如下:
注:上表的依赖关系只是在置数对话框初始化时存在,在用户改变设定值后不再存在。
-33-
NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 “目标通道”已列表形式出现,点击该栏,出现重定向的通道列表,可以单选、多选。然后点击“确定”按钮,即可在“目标通道”栏中显示所选择的通道名称和通道号。
图4.12
为避免用户配置相同数据时的重复操作,特增加两个菜单功能:“同步所有参数”、“同步目标通道”。“同步所有参数”将所有选择的列表项参数置为相同,“同步目标通道”仅同步“目标通道参数”。同步参数以最后选中的列表项为准(左键、右键都会选中)。
在确定设定值正确后,点击“发送”即可将置数信息发给前置机。
3.2 遥测置数
在遥测属性对话框的菜单中,点击“模拟置数”,即可出现遥测置数对话框,如图4.13。
图4.13
-34-
“是否置数”有“空白”和 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 两种选项,每点击一次就转换一次,为选中,“空白”为未选中。 只有在“是否置数”栏选中时,才能改变“设定值”的值。
“设定值”为可编辑栏,表示遥测置数值。 “封锁”是个状态栏,表示是否遥测封锁,空白表示未封锁,
3.3 遥脉置数
在遥脉属性对话框的菜单中,点击“模拟置数”,即可出现遥脉置数对话框,如图4.14。
为封锁。
图4.14 “是否置数”有“空白”和两种选项,每点击一次就转换一次,为选中,“空白”为未选中。 只有在“是否置数”栏选中时,才能改变“设定值”的值。
“设定值”为可编辑栏,表示遥测置数值。
3.4 遥调置数
在遥调属性对话框的菜单中,点击“模拟置数”,即可出现遥调置数对话框,如图4.15。 -35-
NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书
图4.15 “是否置数”有“空白”和两种选项,每点击一次就转换一次,为选中,“空白”为未选中。 只有在“是否置数”栏选中时,才能改变“设定值”的值。
“设定值”为可编辑栏,表示遥测置数值。
3.5 遥控置数
在遥控属性对话框的菜单中,点击“模拟置数”,即可出现遥控置数对话框,如图4.16。
图4.16遥控置数对话框
-36-
“是否置数”有“空白”和 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 两种选项,每点击一次就转换一次,为选中,“空白”为未选中。 只有在“是否置数”栏选中时,才能改变“遥控步骤”、“遥控执行”的值。
“遥控步骤”为二选一栏,可选择值为“合”和“分”,点击一次,值变化一次。
“遥控执行”为下拉单选择栏,可选择值为“选择”、“执行”、“紧急执行”、“撤销”。
4、遥测封锁
为便于观察遥测的置数结果,在遥测时使用遥测封锁功能,被封锁的设备不再上报实时遥测值。 有两种遥测封锁功能:针对某个设备的和针对所有设备的。前者由树形控件设备节点的右击菜单启动,后者由树形控件的根节点的菜单启动。每种封锁都有相应的解封锁,并且在realmonitor退出运行时,如果有设备被封锁,会向前置机发送针对所有设备的解封锁。
封锁状态可在设备状态列表中查看(
状态)。
更多内容请访问久久建筑网
5、模拟置数登录
由于模拟置数具有一定的不安全性,因此要求操作人员具有权限。 置数登录有两种方法,主窗口工具栏中按钮、菜单“置数登录“;如果没有的登录,在置数操作,该按钮的功能为锁定置数功能,为封锁状态)
,也可在遥测置数的列表中查看(为封锁时也会弹出登录窗口,让客户登录。登录成功后,相应的按钮变为
即退出置数功能。
置数登录只需一次,登录成功后可以连续进行置数操作,在操作结束后,需要登录退出,方可成为不可置数状态。
6、Ftp获取配置文件
当realmonitor本地没有配置文件时,用户可以使用该功能从前置机获取配置文件,用户可以选择本地目标存储位置,默认情况下为当前目录。
启动该功能方式:点击主窗口中工具栏中按钮,就会出现让用户选择配置文件存储位置的对话框,用户在选择目标目录,点击“确定“,系统就会启动ftp功能,向前置机请求配置文件。如果获取失败,系统报告大致的错误原因。 在传输配置文件过程中,7、状态查看
7.1 设备状态列表 主窗口工具栏中的
态为按钮,查看设备的状态:通讯状态、投运状态和遥测封锁状态。其中,通讯状,表示通讯不正常;投运状态为,表示投运,为,表示不投运;按钮不可见,传输完成后,按钮可见。 ,表示通讯正常,为 -37-
遥测封锁状态为,表示已封锁,为 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 ,表示未封锁。
图4.17 设备的状态列表
7.2 端口状态列表 主窗口工具栏中的通讯正常,为按钮,查看端口的状态:通讯状态、选中状态。其中,通讯状态为,表示选中,为,表示未选中。
,表示,表示通讯不正常;选中状态为
图4.18端口状态列表
-38-
NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书
7.3 树形结构查看设备、端口状态
在树形结构中,设备和端口的图标也表示其当前状态。
设备状态与图标关系如下: 设备未投运,图标为; 设备投运、通讯正常、未封锁时,图标为; 设备投运、通讯正常、封锁时,图标为; 设备投运、通讯异常时,图标为;
端口状态与图标关系如下: 端口选中、通讯正常时,图标为; 端口未选中、通讯正常时,图标为; 端口选中、通讯异常时,图标为; 端口未选中、通讯异常时,图标为。
8、属性查看
设备属性查看:
在树形结构设备节点的弹出菜单中选择“设备属性“,即弹出设备属性对话框。如下图所示:
图4.19设备属性对话框
端口属性查看:
在树形结构设备节点的弹出菜单中选择“端口属性“,即弹出端口属性对话框。如下图所示: -39-
NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书
图4.20端口属性对话框
9、端口切换
系统支持端口切换,在树形结构未选中的端口节点的弹出菜单中选择“端口切换“,即发起端口切换。切换成功后,端口图标为
10、实时信息自动存储
10.1 启动信息自动存储
为方便用户长时间查看实时信息,系统提供了完善的自动存储功能。在实时显示窗口弹出菜单中点击“启动自动保存”,选择信息存储位置后,系统将保存每一条信息;结束自动保存,点击“停止自动保存”即可。
10.2 报文存储文件格式
所有信息都是以字符格式存储,可用记事本打开;文件的名称格式:日期_时_分_秒,文件的扩展名由信息类型决定:报文文件的扩展名为rec,遥信变位文件的扩展名为cos,遥信变位文件的扩展名为soe,遥测变位文件的扩展名为yc,遥调文件的扩展名为yt,遥控文件的扩展名为yk,前置机运行信息文件的扩展名为sta。
11、前置机的CPU/内存信息
Realmonitor可以查看前置机的信息:版本、CPU和内存的使用情况。在主窗口菜单中选择“前置机信息启动”,就可查看前置机的以上信息。另一个菜单选项“前置机信息停止”用于通知前置机停止发送相关信息。 。
-40-
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。