NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书(V3.0中文)(2)

 

TCP/IP 100M

NSC2200E

智能设备 接口

50 k 电气小室 0 V

22 k 电气小室 0 V

主变电气小室

主控楼及直流小室

图1.2 以太网分层结构模式

-2-



NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

第二部分 硬件结构

http:///
一、硬件组成

NSC2200E通信机是针对用户的高可靠要求,采用最新的技术研制而成。它在硬件上采用高可靠的平台,无风扇,无硬盘,低功耗,满足长时间不间断运行的要求。操作系统采用嵌入式多任务实时操作系统(Linux),通信软件采用模块化设计、多任务运行,运行可靠,不会互相影响。

NSC2200E的硬件平台采用插件式,可以根据不同的要求灵活配置,下面介绍常用的模块。

1、机箱

机箱采用标准的6U高度,1/2层机柜宽度。可以单机运行,也可把双机组成一层联合使用,安装方便可靠。

2、母线板

背板是其他模块的载体,为其他模块提供电压,并且通过信号总线连接各个模块。它有4-8个插槽,可以根据工程用的模块多少进行选择。

3、电源模块

电源模块为背板上的其他模块提供电力。输入电压范围是110-220 VAC/DC,适应范围广。

4、CPU模块

CPU模块的主频为226MHz,内存为128MB。采用板载FLASH进行内核和程序、参数存储,还有内置的USB口,以便进行存储扩充。CPU模块具有4个10/100M自适应以太网口,用于网络通信。

更多内容请访问久久建筑网
5、串口卡

用于串口的通信。每个串口卡具有8个串口。根据工程需要可以扩展串口卡,最多可以扩展2块串口卡。

6、面板

用于前面板的液晶显示、指示灯、键盘等与CPU模块的连接。采用凸点薄膜灯,液晶显示配合小键盘,用来了解运行的基本信息。

7、ProfibusDP卡

用于ProfibusDP通讯。

二、接口设计

1、前面板

用于前面板的液晶显示、指示灯、键盘等与CPU模块的连接。有16对串口通信指示灯,分别表示16个串口的发送、接收状态。有2组输入输出灯,分别表示2组输入输出口的状态,4个网络状态灯用来指示网口的通信情况。一个运行状态指示等,每秒闪烁一次表示CPU正常运行,还有一个调试灯,表示软件的异常信息。

液晶显示和小键盘配合使用,可以查看通信机的运行参数和时时值,可以看到通信参数和每个遥信、 -3-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 遥测点的值,用来对通信进行简单的查看。如果要看详细情况,可以使用配套的监视软件。

图2.1 前面板示意图

2、后面板

本装置外形为19 英寸1/2宽 6U 标准机箱,采用背插式结构。插件从装置的背后插拔,各插件通过母线板实现电气联接。

装置内配有一个电源模块插件和和通讯管理CPU插件,并可根据需要配置1-4块装配有8组RS485/RS232串行通讯接口的通讯接口插件。

图2.2是标准配置示意图(后视),共可插6块插件,其中插件1是电源模块插件,插件2是通讯管理CPU插件,插件3—插件6是串行通讯接口插件。

-4-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图2.2 后面板示意图

电源模块插件:AC85-265V输入,+5V/2A输出。

CPU插件:负责通信程序处理。具备4个10M/100M以太网口。

通讯接口插件:配备有8组可通过跳线切换的RS485/RS232串行通讯接口,光电隔离,出口使用5.08mm凤凰端子。

母线板:完成各插件的电气联接,240×128的LCD模块直接安装在其上。

-5-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

三、板件设计

1、母线板

图2.3 母线板管脚图 -6-


2、CPU板

NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图2.4 CPU板原理图

-7-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图2.5母线板管脚图

位置

JP5

S1

MAC1~4

LED1

JP8

LED2~3

JP12

-8- 说明JP4 PCI 讯号 ( 5VCC 电源 ) I/O讯号 ( VCC3 电源 ) Default BTN LAN x 4 Run / Power LED 指示灯号 Debug Port DI / DO LED 指示灯号 DI / DO Connector


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书 RS232 调试口的定义

Pin 1 : NC

Pin 2 : RXD

Pin 3 : TXD

Pin 4 : NC

Pin 5 : SG (Signal Groung)

Pin 6 : NC

Pin 7 : NC

Pin 8 : NC

Pin 9 : NC

3、串口通信板

图2.6串口板管脚图

-9-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

RS232/ RS422/RS485 背端子定义(JP1和JP2)

注意: 所有的口都可以通过软件设置为RS232、RS422 或 RS485。

-10-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、液晶显示

液晶显示采用一块240×128的LCD,主要用来完成一些基本参数和运行情况的监视功能。能够显示的主要内容如图2.7:

图2.7液晶显示内容

通过液晶显示,可以看到每个装置的实时信息,包括遥信、遥测、电度以及通信参数,也可以看到通信机的一些参数配置。但是它只能察看,不能修改。

五、性能参数

1. CPU :IDT 79R32438 –266

2. Flash:8M Bytes

3. 内存:128M Bytes.

4. EEPROM :8 KBytes.

5. 硬件看门狗: 打开/关闭

6. 以太网接口:4个10/100M自适应

7. 调试口:1个

-11-


8. 设置口:CPU,DB9

9. 插板:有4个模板接口 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

10. 指示灯:串口灯16个 , 运行灯1个 , 调试灯1个,4个网络口灯

11. 512M USB Flash Disk.

12. 液晶显示:240X 128

13. 输出节点:2 路

14. 输入节点:2 路

15. 电压:AC 90~240V / DC 120~370V.

16. 功耗:1700mA,5V

-12-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

第三部分 参数设置软件使用说明

http:///
一、总述

参数设置软件的设计宗旨是尽可能的使工程配置操作简单化。该设置软件具备本公司全部装置配置功能(国产)、整站IEC61850配置功能,非整站IEC61850配置功能,常用非IEC61850整站配置功能、后台部分数据结构自动生成功能(与前置机数据保持一致,后台数据结构内容在后台能做修改)等。该配置器在原SDM配置器的基础上对配置习惯做出了改进,便于提高工作效率,此外该配置器还增加了修改某处后相关内容自动改变的功能。

二、配置器配置说明

1、新建工程

双击参数设置软件快捷方式图标进入主界面(图3.1)。点击“文件”主菜单下的“新建”子菜单,或点击工具栏上的快捷按钮,将弹出新建工程对话框(图3.2),在新建工程对话框中输入工程中文名和工程英文名(本配置器支持IEC61850,IEC61850目前不支持中文等复杂编码,所以部分名称须填写英文名,以下同)。

2、打开工程

参照“新建工程”(图3.3)。

3、删除工程

参照“新建工程”(图3.4)。

-13-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.1 配置器主界面

图3.2 新建工程界面

-14-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.3 打开工程界面

图3.4 删除工程界面

-15-


4、配置器模板设置 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

点击主菜单“模板设置-》设置”进入模板设置对话框(密码zdsuper)。模板设置中包括4部分内容。

分页1:规约报文管理。该部分主要作用是为配置器添加规约及与规规相应的报文类型等相关模板设置(图3.5)。在主树型结构中点击右键弹出菜单添加、删除规约,双击主树型结构规约项进入相应规约设置界面(图3.6)。

分页2:通道模板管理(图3.7)。该部分主要作用是为通道添加附加属性项模板。配置方法与原SDM配置器配置方法基本相同,在原SDM配置器基础上添加了节点复制、粘贴功能。

分页3:装置模板管理(图3.8)。该部分主要作用是为装置添加附加属性项模板。配置方法同分页2。 分页4:其他模板管理(图3.9)。该部分主要作用是为配置器添加前置机主板类型等模板设置。

图3.5 规约报文管理

-16-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.6 规约设置界面

图3.7 通道模板管理

-17-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.8 装置模板管理

-18-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.9 其他模板管理

更多内容请访问久久建筑网
5、工程配置

(1)系统配置:

打开某项已建工程后(图3.10),首先弹出对话框,如非首次进入某工程,双击“系统设置”进入对话框(图3.11)。该配置界面主要配置前置机网卡数目、各网卡IP地址、监视端IP地址、互备选项选择、主板类型选择等相关配置。

-19-


NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

图3.10 工程配置界面

图3.11 系统设置界面

-20-


(2)规约设置:

该部分主要作用是配置整站信息。 NSC2200E通信及数据处理装置使用说明书

① 右击“规约设置”添加规约,所添加规约不允许重复,配置添加规约的规约属性(图3.12)。 ② 选中相应规约点击右键“添加通道”,配置新添通道的通道属性(图3.13)。事件重定向配置方法参照后述装置转发表设置。右击“端口列表”添加各类型端口。“附加属性”作用是配置配置该通道的附加属性。“复制到相同规约端口”的作用是所在规约内所有的通道事件重定向选择都与该被选择通道的通道事件重定向选择相同。

③ 选中相应通道点击右键“添加装置”,选择该添加装置相应的装置模板(图3.14),进入装置设置界面(图3.15)。装置设置分为两类类型:来自装置和发向远方。发向远方的装置类型须配置转发表。转发表可以通过两种方式配置:直接下拉列表选择和转发表预设置选择。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:BC-D3-GC02水泵操作与保养作业指导书
  • 下一篇:QE工程师如何应对CCC审核