发电机密封油系统(3)

 

a) 螺杆泵应微开出口门启动运行,避免油泵大流量输出造成电动过电流。

b) 启动、切换时,防止油压突然变换造成差压阀跟踪异常,应配合在循环门使用进行

无扰切换。

(10)密封油系统保护:

热工联锁及报警信号

1 真空油箱油位高Ⅰ值或直流密封油泵启动,延时3秒联停密封油真空泵。

2 密封油再循环泵相关逻辑联锁:

1) 联锁投入条件下任一密封油主油泵运行,延时3秒再循环泵自启动。

2) 联锁投入条件下直流密封油泵运行,延时3秒再循环泵自停。

3 直流密封油泵满足下列条件自启(相或):

1) 联锁投入条件下,真空油箱油位达到低Ⅰ值,延时3秒。

2) 联锁投入条件下2台主密封油泵均跳闸,延时4秒。

3) 联锁投入条件下,密封油泵出口压力小于0.68MPa延时6秒且任一主密封油泵运行。 4 主密封油相关逻辑联锁:

1) 真空油箱油位高于低Ⅰ值允许启动主密封油泵。

2) 真空油箱油位低于低Ⅰ值延时5秒自动停主密封油泵。

3) 满足下列条件备用主密封油泵联启(相或):

a. 联锁投入条件下,一台密封油泵运行且出口压力小于0.68MPa,延时3秒。 b. 联锁投入条件下,运行密封油泵跳闸。