质量监督检查典型大纲 Ⅱ-4锅炉回转式空气预热器分部试运前

 
质量监督检查典型大纲 Ⅱ-4锅炉回转式空气预热器分部试运前

浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

Ⅱ一4 锅炉回转式空气预热器分部试运前

质量监督检查典型大纲

(试 行)

1.总则

1.1 为了提高锅炉回转式空气预热器的安装质量,确保投产后安全可靠运行,特制定本大纲。

1.2 本大纲适用于火电工程质量监督站对电站锅炉回转式空气预热器安装工程分部试运前的质量监督检查。

2.质量监督检查的依据

2.1 国内制造设备以国内有关的标准、规程、规范和验评标准为主,包括制造厂标准、规范、技术条件、各种有关计算成果表等。

2.2 国外制造设备一般以设备供货合同中规定的标准、规范和技术条件为准。如国外无规定或不明确处应参照国内的有关规定执行。

2.3 国内主要依据的规程、制度、规范和标准(现行版):

2.3.1 《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇、火力发电厂焊接篇);

2.3.2 《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇、焊接工程篇、调整试运篇);

2.3.3 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》;

2.3.4 《电力建设工程施工技术管理制度》;

2.3.5 国家和上级颁发的有关技术文件。

3.应具备的技术条件

回转式空气预热器设备及系统安装完毕,具备分部试运条件。

4.应提供的技术文件和资料

4.1 检查依据中的有关文件资料;

4.2 设备制造厂家的产品质量合格证、产品安装使用说明书;

4.3 设备的图纸资料;

1/4


浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

4.4 施工技术措施(或作业指导书);

4.5 安装记录、验评记录及签证;

4.6 设计变更资料;

4.7 油质化验报告。

5.检查内容和要求

5.1 检查风罩回转空气预热器设备及系统的安装工艺质量

5.1.1 检查定子安装质量,定子端面平面度、外径椭圆度、水平度,应符合设备技术条件、规范和验标的规定。

5.1.2 检查转子安装质量,转子主轴相对定子垂直度应符合设备技术文件、规范和验标的规定,上、下风罩应同步。

5.1.3 检查传动围带安装质量,传动围带径向、轴向晃度、围带圆销与齿轮啮合接触面积应符合设备技术文件规定。

5.1.4 检查密封装置及调整装置安装质量,颈部密封径向跳动,密封筒与长环座间隙,密封板与定于端面间隙应符合设备技术文件要求。

5.1.5 检查传热元件安装质量,传热元件装入扇形仓内不得松动,内部清洁无杂物。

5.1.6 检查润滑油系统安装质量,应符合设备技术文件要求,温度测点可靠正确,油质化验合格。

5.1.7 清洗系统、灭火消防系统安装应符合设计图纸要求。

5.2 检查受热面回转空气预热器设备及系统的安装工艺质量

5.2.1 检查上、下梁的水平度,应符合设备技术文件要求。

5.2.2 检查上、下端的扇形密封板的平面度,应符合设备技术文件要求。

5.2.3 检查转子安装的垂直度、转子与外壳的同心度,应符合设备技术文件要求。

5.2.4 检查受热面传热元件的安装质量,内部清洁无杂物。

5.2.5 检查轴向、径向和围界密封的质量,在冷态时以上各间隙应调整到设备技术文件规定的数值范围内,各密封片的安装方向正确。

5.2.6 检查中心隔热层的质量,中心筒的隔热层必须符合设备技术文件的规定。

2/4


浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

5.2.7 检查扇形板提升装置的安装质量,上、下提升自如,无卡死现象,密封间隙调整达到设备技术文件的规定。

5.2.8 检查润滑油系统安装质量,应符合设备技术文件要求,温度测点可靠正确,油质化验合格。

5.2.9 检查传动围带安装质量,传动围带径向、轴向跳动,圆柱销与齿轮啮合接触面积应符合设备技术文件的规定。

5.2.10 壳体人孔门是否密封良好,壳体是否有漏焊现象。

5.2.11 清洗系统、灭火消防系统安装应符合设计图纸要求。

5.3 检查质量管理、施工技术文件

5.3.1 检查质量管理,本项目的质保体系是否完善,能否严格按规程、规范和标准把关;用户意见和内外部的质量信息能否及时反馈;三级验收签证符合验收制度,切实做到上道工序未经验收合格不进行下道工序。

5.3.2 施工技术措施或作业指导书的内容,必须符合现行的技术标准、规程、规范及设计图纸的要求。

5.3.3 技术文件及验收签证书齐全,原始记录详细真实,能如实反映本项目施工质量水平和存在的问题。

5.3.4 抽查施工过程中使用的计量工器具,是否按规定经过计量检定且在有效期内。

6.检查步骤和方式

6.1 检查步骤分两个阶段进行

6.1.1 自检阶段

由施工单位根据大纲进行自检,对本阶段发现的问题要整改完毕,各项工作基本符合大纲要求后,向工程质监站提出正式检查的申请报告。

6.1.2 正式检查阶段

由工程质监站组织专业检查组,对该项目进行检查,并对其质量提出评价和整改意见。

6.2 检查方式

6.2.1 根据专业对口的原则,一般分为施工质量检查组和质保资料检查组。

3/4


浙江省火电建设公司标准信息库全文检索系统 法律法规(供参考)

6.2.2 检查方式,采取现场查看、查阅资料、取证检查、重点抽查、组织座谈会等,施工单位应认真配合并提供方便。

6.2.3 施工和建设单位应按本大纲的要求,将有关的图纸、质保文件、质量标准、施工技术记录、检验报告、验收签证、制造厂的有关资料以及其他技术文件准备好,以供检查人员根据工作需要查阅。

6.2.4 正式检查时,下列单位应向检查组进行汇报:

施工单位:该工程项目的概况及特点、进度及完成情况、质保体系、工程质量概况及主要质量实际指标、隐蔽工程情况、自检和整改情况。

建设单位:设备监造报告、设备制造缺陷的修复及更换情况,设备及图纸、文件的交付情况。

国内制造厂:有关设备性能、设计结构简介和制造过程的质保体系,发现的设备质量问题和处理情况。

7.检查结果及评价

7.1 该项目经质量监督检查后,由工程质监站提出《质量监督检查报告书》,对检查结果作出评价,对检查中发现的主要问题提出处理意见,并对下一步能否继续进行施工作出认定。

7.2 该工程项目的签证工作,由建设单位和施工单位按工程质量验收制度进行。

4/4

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。