110kV变电站电气一次系统设计(5)

 

所以Ig.max < IN 所以ich<imax

(3)动稳定:ich≤imax (4)热稳定:I∞2tdz≤It2t

I∞2tdz=5.12692×4.4=115.6544[(KA)2.s] It2t=102×5=500[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<It2t

35kV分段断路器及隔离开关的工作条件与35kV母线侧应满足相同的要求,故选用相同的设备,即选用SW2-35-1500(小车式)型断路器和GW4-35-2000型隔离开关。

同理 10kV分段断路器及隔离开关的工作条件与10kV母线侧应满足相同的要求,故选用相同的设备,即选用SN4-10G-5000型断路器和GN10-10T-4000型隔离开关。

5.3 电流互感器的选择及校验

电流互感器的配置原则:对于6~20kV屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器;对于35kV及以上配电装置,一般用油浸箱式绝缘结构的独立式电流互感器,有条件时,应尽量釆用套管式电流互感器。

电流互感器的二次侧额定电流有5A和1A两种,一般弱电系统用1A,强电系统用5A,当配电装置距离控制室较远时,亦可考虑用1A[3]。

电流互感器的技术校验条件主要包括以下几项:[4]

(1)一次侧额定电压:UN≥Ug (5-3) Ug为电流互感器安装处一次回路的工作电压,UN为电流互感器额定电压。

(2)一次侧额定电流:I1N≥Ig.max (5-4) Ig.max为电流互感器安装处一次回路的工作电压,I1N为电流互感器额定电压 (3) 热稳定校验:


电流互感器热稳定能力常以1s允许通过一次额定电流Im来校验:

(Im×Kt)2≥I∞2tdz (5-5) Kt---CT的1s热稳定倍数; (4)动稳定校验: 内部动稳定可用下式校验:

2ImKdw≥ich (5-6) Im--- 电流互感器的一次绕组额定电流(A)

ich--- 短路冲击电流的瞬时值(KA) Kdw---CT的1s动稳定倍数

5.3.1 变压器110kV侧电流互感器的选择及校验

(1)一次回路电压:因为Ug=110kV

UN=110kV

所以Ug= UN

(2)一次回路电流: Ig.max=0.413KA=413A

选LCW-110-(50~100)~(300~600)/5型,如下表5-12:

表5-12 变压器110kV侧电流互感器参数

因为I1N=(50~100)~(300~600)A 所以Ig.max < I1N

(3)动稳定:ich≤2ImKdw

Ig.max = 413A

因为2ImKdw=2×0.6×150=127.28kA 所以ich<2ImKdw

(4)热稳定:I∞2tdz≤(ImKt) I""

?1 t=1s 由??I?

2

ich=6.4012kA

tz=0.8s<1s

tdz=tz+0.05β"2=0.8+0.05=0.85s

所以 I∞2tdz=2.51052×0.85=192.78[(KA)2.s] (ImKt )2=(0.6×75)2=2025[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<(ImKt)2

5.3.2 35kV出线电流互感器的选择及校验

(1)一次回路电压:因为Ug=35kV

UN=35kV 所以Ug= UN


(2)一次回路电流: Ig.max=0.132KA=132A 选LCW-35-15~1000/5型,如下表5-13:

表5-13 35kV出线电流互感器参数

因为I1N=15~1000A

Ig.max= 132A

所以Ig.max < I1N

(3)动稳定:ich≤2ImKdw 因为2ImKdw=2×1×100=141.4KA 所以ich<2ImKdw

(4)热稳定:I∞2tdz≤(ImKt)由 I""

???1 t=1s

I?

2

ich=11.3657 KA

tz=0.8s<1s

tdz=tz+0.05β"2=0.8+0.05=0.85s

I∞2tdz=2.85712×0.85=6.9385[(KA)2.s] (ImKt)2=(1×65)2=4225[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<(ImKt)2

5.3.3 变压器35kV侧电流互感器的选择及校验

(1)一次回路电压:因为Ug=35kV

UN=35kV

所以Ug= UN

(2)一次回路电流: Ig.max=1.299KA=1299A

查课本附录,选LBJ-35-2000~6000/5型,如下表5-14:

因为I1N=2000~6000A

Ig.max= 1299A

所以Ig.max < I1N

(3)动稳定:ich≤2ImKdw

因为2ImKdw=2×6×90=763.675KA ich=11.3657KA 所以ich<2ImKdw

(4)热稳定:I∞2tdz≤(ImKt)

I""

?1 t=1s 由??I?

2

tz=0.8s<1s


tdz=tz+0.05β"2=0.8+0.05=0.85s

I∞2tdz=2.85712×0.85=6.9385[(KA)2.s] (ImKt)2=(6×50)2=90000[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<(ImKt)2

5.3.4 10kV出线电流互感器的选择及校验

(1)一次回路电压:因为Ug=10kV

UN=10kV

所以Ug= UN

(2)一次回路电流: Ig.max=0.173KA=173A 选LQJ-10-150~400/5型,如下表5-15:

表5-15 10kV出线电流互感器参数

因为I1N =150~400A

Ig.max= 173A

(3)动稳定:ich≤2ImKdw

因为2ImKdw=2×0.4×160=90.5097KA ich=15KA 所以ich<2ImKdw

(4)热稳定:I∞2tdz≤(ImKt)

I""

?1 t=1s 由??I?

2

所以Ig.max <I1N

tz=0.8s<1s

tdz=tz+0.05β"2=0.8+0.05=0.85s I∞2tdz=5.12692×0.85=22.3423[(KA)2.s] (ImKt)2=(0.4×75)2=900[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<(ImKt)2

5.3.5 变压器10kV侧电流互感器的选择及校验

(1)一次回路电压:因为Ug=10kV

Un=10kV

所以Ug= Un

(2)一次回路电流: Ig.max=2.625KA=2625A 选LBJ-10-2000~6000/5型,如下表5-16:

因为I1N=2000~6000A

Ig.max=2625A 所以Ig.max < I1N


(3)动稳定:ich≤2ImKdw

因为2ImKdw=2×6×90=763.56KA ich=48.9404KA 所以ich<2ImKdw

(4)热稳定:I∞2tdz≤(ImKt)

I""

?1 t=1s 由??I?

2

tz=0.8s<1s

tdz=tz+0.05β"2=0.8+0.05=0.85s

I∞2tdz=19.19232×0.85=313.0927 [(KA)2.s] (ImKt)2=(6×50)2=90000[(KA)2.s] 所以I∞2tdz<(ImKt)2

5.4 电压互感器的选择及校验

电压互感器的配置原则:6-20kV屋内配电装置,一般釆用油浸绝缘结构,也可釆用树脂绕注绝缘结构的电压互感器;35-110kV的配电装置,一般釆用油浸绝缘结构的电压互感器,220kV以上,一般釆用电容式电压互感器。

电压互感器三个单相电压互感器接线,主二次绕级连接成星形,以供电给测量表计,继电器以及绝缘电压表,对于要求相电压的测量表计,只有在系统中性点直接接地时才能接入,附加的二次绕组接成开口三角形,构成零序电压滤过器供电给继电器和接地信号(绝缘检查)继电器。

5.4.1 110kV侧电压互感器的选择

(1)一次电压U1:1.1Un>U1>0.9Un (2)二次电压U2n:U2n=100/3 (3)准确等级:0.5级

选择YDR-110型,如下表5-17:

表5-17 110kV侧电压互感器参数

U1=110kV Un=110kV

5.4.2 35kV母线电压互感器的选择

(1)一次电压U1:1.1UN>U1>0.9UN (2)二次电压U2N:U2N=100 (3)准确等级:0.5级

U1=35kV UN=35kV


选择JDJJ-35型,如下表5-18:

表5-18 35kV母线电压互感器参数

5.4.3 10kV母线电压互感器的选择

(1)一次电压U1:1.1UN>U1>0.9UN (2)二次电压U2N:U2N=100 (3)准确等级:0.5级 选择JDZ-10型,如下表5-19:

表5-19 10kV母线电压互感器参数

U1=10kV UN=10kV

5.5 母线的选择及校验

导线截面的选择按下列技术条件选择:(1)工作电流;(2)经济电流密度;(3)电晕;(4)动稳定和机械强度;(5)热稳定。同时应注意当地的环境条件,如温度、湿度、日照、海拔等。

5.5.1 110kV进线的选择及校验

110kV进线最大持续工作电流Ig.max=0.413KA=413A

按最大持续工作电流选择,查设备手册选LGJ-185型钢芯铝绞线,其标称截面为185mm,+80℃长期允许载流量为515A。

实际环境温度20℃,综合修正系数K=1.05

K?×Iy =1.05×515=540.75>Ig.max=413A (5-7)

2

热稳定校验:S≥Smin=

I?2

dz(mm) (5-8)

C


tdz为主保护动作时间加断路器全分闸时间

取 tdz=3.4s

查书得,热稳定系数C=87,满足热稳定要求的最小截面为: Smin=I?C2510.52

dz=87?3.4?53.21 (mm)

可见,前面所选导线截面S=185mm2>S2

min=53.21 mm,满足热稳定要求。

5.5.2 35kV母线的选择及校验

(1)按经济电流密度选择母线截面

35kV最大持续工作电流Ig.max=1.299KA=1299A

按Tmax=5000h,查书可得经济电流密度J=1.15A/mm2

则母线经济截面为:

S= Ig.max/J=1299/1.15=1129.56 mm2

应选(60×10)型双条铝母线,它在Qy=70℃,Q0=25℃,平放布置时Iy=1910A 因实际环境温度Q=Q0=25℃,综合修正系数K=1.05

故KIy=2005.5A> Ig.max=1299A,可满足长期发热要求。

(2)热稳定校验:S≥SI

min=?2Ctdz(mm)

tdz为主保护动作时间加断路器全分闸时间

取 tdz=3.4s

查书热稳定系数C=87,满足热稳定要求的最小截面为:

SI

min=?1299Ct=87?.4=40.23(mm2

dz)

可见,前面所选母线截面S=60×10=600(mm2)≥S2

min=40.23mm

能满足短路热稳定要求。

(3)动稳定校验

a. 相间作用应力

查书知平放双矩形母线的截面系数:

W=0.333bh2=0.333×10×602=11.99 cm3

惯性半径ri=0.289h=0.289×60=1.73cm;

L=1.2m;材料系数ε=1.55×104

自振频率 fr

m=112i

L2ε=112×1.731202×1.55×104=208.56Hz≠35~155 Hz

所以β=1

5-9)(


?L21?1.2-866 则σф=1.73i×10-8=1.73×11.36572××10=0.38×10<69×10?W0.7?11.99?10?62ch (5-10)

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:机器视觉漫反射光源相关知识简介
  • 下一篇:无功补偿系统在城市轨道交通中的应用研究