唐山市青少年宫迁建项目地源热泵系统的选型及经济性分析 摘要本文介绍了唐山市青少年宫迁建项目的地源热泵系统的埋管布置形式及空调系统形式,并重点从初投资和运行费用方面将地源热泵系统与集中供热+传统冷水机组系统进行了经济性分析。
关键词地源热泵选型 经济性分析
AbstractPresents the types of the buried tubes layout of the ground-source heat pump system and air conditioning system in Tangshan Youth Palace ,and emphasizes economic analysis on ground-source heat pump and central heating + traditional chiller system from initial investment and running costs .
Keywords ground-source heat pump , type selection , economic analysis
Tangshan City government investment project construction management center, Tangshan , He bei Province , China
1.概述
唐山市青少年宫迁建项目位于凤凰新城内,总占地面积4.44公顷,总建筑面积36318平方米,总投资2.7亿元。
2.地源热泵系统的选型
由于地埋管地源热泵系统以埋管换热方式将浅层地热能资源加以利用,既避免对地下水资源的依赖,又提高能源利用效率,近年来已得到广泛应用。
地埋管地源热泵的埋管形式一般可分为水平埋管和竖直埋管换热器两大类。结合本工程所在的场地条件,地源热泵系统选用双U型竖直埋管换热器。
2.1埋管布置形式
在地埋管地源热泵系统中,埋管换热器的布置形式主要包括埋孔间距、埋管深度、以及钻孔直径。
(1)埋孔间距
埋管间距直接影响换热器换热效果、占地面积以及项目初投资。在实际工程应用中,取热(冬季)时埋管间距取4m,放热(夏季)时埋管间距取约5m。
(2)埋管深度
埋管深度对地埋管地源热泵系统的换热器效率及经济性有很大的影响。增加
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。