低压断路器安装作业指南

 
低压断路器安装作业指南

低压断路器的安装作业指南
? ?

? ?

1 目的 为更好的使员工规范低压断路器的安装,避免作业安全风险,特制定 此作业指南。 2 适用范围 此指南适应九江维修厂全体员工

?
? ? ?

? ? ?

?

? ?

3、具体规范要求 (一)安装要求 1. 低压断路器的型号、规格应符合设计要求。 2. 低压断路器安装,应符合产品技术文件,以及施工验收规范的规定。 低压断路器宜垂直安装,其倾斜度不应大于5°。 3. 低压断路器与熔断器配合使用时,熔断器应安装在电源一侧。 4. 操作机构的安装应符合下列要求: (1)操作手柄或传动杆的开、合位置应正确。操作用力不应大于技术文 件的规定值。 (2)电动操作机构接线应正确。在合闸过程中开关不应跳跃。开关合闸 后,限制电动机火电磁铁通电时间的连锁装置应及时动作。电动机或电 磁铁通电时间不应超过产品的规定值。 (3)开关辅助接点动作应正确可靠,接触良好。 (4)抽屉式断路器的工作、试验、隔离三个位置的定位应明显,并应符 合产品技术文件的规定。于空载时进行抽、拉数次应无卡阻,机械连锁 应可靠。

?
? ?

? ? ? ? ?

?

? ?

(二)接线 1. 裸露在箱体外部易于触及的导线端子,必须加以绝缘保护。2. 有半导 体脱口装置的低压断路器的接线,应符合相序要求。脱口装置的动作应 灵活可靠。 (三)断路器安装调试 1. 安装在受振动处时,应有减震装置,以防止开关的内部零件松动。 2. 常规应垂直安装,灭弧室应位于上部。 3. 操作机构安装调试应符合下列要求: (1)操作手柄或传动杠杆的开、合位置应正确,操作灵活、动作准确, 操作力不应大于允许工作力值。 (2)触头在闭合、断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不应有卡阻现 象。 (3)触头接触应紧密可靠,接触电阻小。 4. 运行前和运行中应确保断路器洁净,防止开关触头点发热,以防止酿 成不能灭弧而引起相间短路。


bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。