输入10KV配电变压器额定电流算法:
高压端额定电流=视在功率(S)×6%
低压端额定电流=视在功率(S)×1.5
举例:一台1000KVA的变电器
其高压端额定电流=1000×6%=60A
低压端额定电流=1000×1.5=1500A
也可得出如知道低压端电流就可估算出高压端电流如下:
高压端电流=1.5KA(低压端电流)×40倍=60A